安全电压照明变压器的使用注意事项
来源:电工天下时间:2021-07-04 23:26:34 作者:老电工手机版>>
有关安全电压照明变压器的使用注意事项,安全电压照明变压器应放在固定的位置上,电源测应有短路保护,其熔丝的额定电流不应大于该变压器的额定电流,安全照明变压器的二次及其连接的照明器具应使用绝缘导线。
安全电压照明变压器的使用注意事项
1、安全电压照明变压器应放在固定的位置上,其一次电源线到闸箱开关的距离一般不应大于1.5m
2、电源测应有短路保护,其熔丝的额定电流不应大于该变压器的额定电流。
3、外壳、铁心和低压侧的任意一端或中性点,均应可靠接地或接零。
4、安全电压照明变压器必须是双线圈结构的变压器,不得使用单线圈的自藕变压器。
5、安全照明变压器的二次及其连接的照明器具应使用绝缘导线。二次侧应设总熔断器。
相关文章什么是安全电压,安全电压的等级与范围有哪些

什么是安全电压,安全电压是指人体接触电路而不致发生触电危险的电压,安全电压范围内,无论直接电击,还是间接电击,对人身都不会造成伤害。
时间:2022-08-31 11:12:06
安全电压与安全电流是多少?

有关安全电压与安全电流的范围,安全电流10mA,超过就会要人命,安全电压有相关规定,人体能承受的安全电流与安全电压是多少。
时间:2021-08-04 09:28:37
安全电压是多少伏?安全电压值的范围是多少?

安全电压是多少,人体的安全电压是多少伏,常把36伏特以下的电压叫做安全电压,我国标准规定工频电压有效值的限值为50V、直流电压的限值为120V,安全电压等级及选用标准。
时间:2021-03-13 07:26:54
人体的致命电流与安全电压一般是多少

有关人体的致命电流的相关知识,致命电流是多少毫安,安全电压是指多少伏,在电击对人体产生伤害时,一般电流达到多少时可以称为致命电流,人体能承受的安全电压与安全电流是多少,一起来了解下。
时间:2020-06-26 09:35:25
安全电压等级_人体电阻与接触电压

安全电压等级,人体电阻与接触电压的关系,安全电压指不戴任何防护设备,接触时对人体各部位不造成任何损害的电压,安全电压值的等级有42、36、24、12、6V五种。
时间:2020-05-08 09:17:04
照明开关为什么必须接在火线上

有关照明开关接火线的问题,在安装照明开关时,一定要注意安全接线,照明开关必须接在火线上,而不能接在零线上,串接在火线上,是为了确保用电安全。
时间:2020-04-17 11:54:14
- 上一篇:什么是安全电压,安全电压限值与安全电压额定值
- 下一篇:什么是静电?静电的产生原理




