安全电压与安全电流是多少?
来源:电工天下时间:2021-08-04 09:28:37 作者:老电工手机版>>
有关安全电压与安全电流的范围,安全电流10mA,超过就会要人命,安全电压有相关规定,人体能承受的安全电流与安全电压是多少。
安全电压与安全电流
安全电压有规定,注释里边有说明。
安全电流10mA,超过就会要人命。 》人体的安全电流是多少?

我国安全电压规定是多少?安全电流是多少?
答:我国安全电压规定的是36伏;安全电流是30mA/s。
附1,人触电身亡是因为电压还是电流,或者是因为电阻?
首先先普及个概念,我们平时所说的“触电”是通俗的叫法,虽然现在触电都用来指事故,不过只要是接触电源,无论是否受到伤害,都可以称为“触电”,比如用两个手指分别按住电池的两端什么的也算触电。讨论到因接触电而带来的伤害时,真正的术语应该用“电击”。
关于“电压”,也要特别说明一下,并非人接触到高电压,就一定会有电击。关键在于人体的不同部位之间有没有电压,能否构成回路,是否有电流流过。
电击致死的主要原因,是电流流经人体时引起的心室纤维性颤动,另外还有的原因是电流引起的脑部损伤,还有就是由于热效应引起的烧伤,而这些原因中,心室纤颤是最为危险的。
电路的电流、通电时间、频率,都会对伤害的大小产生影响。因为现在我国普遍采用 50Hz 的交流电,所以频率对于电击伤害的影响就不再赘述了。
对于电流和通电时间,国际电工委员会(IEC)通过测试得出的导致心室纤颤的 15~100Hz 交流电流大小和通电时间有如下的关系曲线:

纵轴为通电时间,横轴为人体电流,A、B、C 三条曲线将平面分为四个区域:
AC-1 区:通电无感觉
AC-2 区:通电有感觉,但没有损伤
AC-3 区:通电有可能会引起一定损伤,但不会引起心室纤颤,没有生命危险
AC-4 区:通电有可能会引起心室纤颤。其中4。1 区有 5% 的可能引起心室纤颤,4。2 区有 50% 的可能引起纤颤,4。3 区和再往右的区域,引起纤颤的概率就超过 50% 了。
基本上通电时间越长,引发危险的电流阈值就越小。举个不恰当的例子,这玩意儿就跟烧排骨是一样的:小火慢炖,只要时间够长,也是能把排骨炖熟的。
C1 曲线以左的区域,都是不会造成生命危险的。所以国际上将 C1 曲线最上边的电流值,大约是30mA,作为一个评判是否安全的界限。
这么看来,似乎电流才是电机伤害的关键,可是为什么生活中经常提到的是“安全电压”而不是安全电流?
因为通过人体的电流实在是既不好测量也不好计算,在实际应用中非常不方便。你可以把人体看做一段电阻,他也要遵循欧姆定律 U=I\times R。有了上边的电流上限,再根据人体的电阻,就可以得出安全电压。
平常所说的 36V 安全电压是一个比较笼统的说法,事实上,根据环境的不同,人体的电阻是变化的,一个主要的因素就是水,水越多,人体的电阻就越小,在干燥环境内安全的电压,在潮湿的环境就有可能是致命的。根据 IEC 的规定,在一般场合(卧室、办公室)的安全电压为 48V(36V是前苏联的标准) ,潮湿场所(农田、施工场地)的安全电压为 24V,水下(游泳池、浴室)的安全电压为 12V、6V。
那有同学问了,那为什么我的卧室里都是 220V 的,不是超过 48V 或者 36V 了么?需要说明的是,这里的“安全电压”,严格来说称为接触电压,也就是碰到之后也没有生命危险,比之高的电压也可以使用,不过会有各种防护措施来防止人们接触到那些更高的电压。
附2,安全电压和安全电流知识
安全电压为36V,安全电流为10mA,原因如下:
电击对人体的危害程度,主要取决于通过人体电流的大小和通电时间长短。
电流强度越大,致命危险越大;持续时间越长,死亡的可能性越大。
能引起人感觉到的最小电流值称为感知电流,交流为1mA,直流为5mA;人触电后能自己摆脱的最大电流称为摆脱电流,交流为10mA,直流为50mA;在较短的时间内危及生命的电流称为致命电流,如100mA的电流通过人体1s,可足以使人致命,因此致命电流为50mA。
在有防止触电保护装置的情况下,人体允许通过的电流一般可按30mA考虑。
人体对电流的反映:
8~10mA 手摆脱电极已感到困难,有剧痛感(手指关节)。
20~25mA 手迅速麻痹,不能自动摆脱电极,呼吸困难。
50~80mA 呼吸困难,心房开始震颤。
90~100mA 呼吸麻痹,三秒钟后心脏开始麻痹,停止跳动。
根据欧姆定律(I=U/R)可以得知流经人体电流的大小与外加电压和人体电阻有关。
人体电阻除人的自身电阻外,还应附加上人体以外的衣服、鞋、裤等电阻,虽然人体电阻一般可达5000Ω,但是,影响人体电阻的因素很多,如皮肤潮湿出汗、带有导电性粉尘、加大与带电体的接触面积和压力以及衣服、鞋、袜的潮湿油污等情况,均能使人体电阻降低,所以通常流经人体电流的大小是无法事先计算出来的。
因此,为了确定安全条件,往往不采用安全电流,而是采用安全电压来进行估算:一般就是干燥而触电危险性较大的环境下,安全电压规定为36V,对于潮湿而触电危险性较大的环境(如金属容器、管道内施焊检修),安全电压规定为12V,这样,触电时通过人体的电流,可被限制在较小范围内,可在一定的程度上保障人身安全。
相关文章什么是安全电压,安全电压的等级与范围有哪些

什么是安全电压,安全电压是指人体接触电路而不致发生触电危险的电压,安全电压范围内,无论直接电击,还是间接电击,对人身都不会造成伤害。
时间:2022-08-31 11:12:06
安全电压是多少伏?安全电压值的范围是多少?

安全电压是多少,人体的安全电压是多少伏,常把36伏特以下的电压叫做安全电压,我国标准规定工频电压有效值的限值为50V、直流电压的限值为120V,安全电压等级及选用标准。
时间:2021-03-13 07:26:54
什么是触电,人为何会触电,人体的安全电流是多少

有关人体触电的知识,什么是触电,人为何会触电,人体的安全电流是多少,触电的本质就是电流通过人体,安全电流为10mA, 致命电流为50mA。
时间:2021-03-13 07:26:51
人体安全电流是多少?电流对人体的作用及伤害形式

人体的安全电流是多少,安全电流及其相关因素,安全电流和安全电压,电流对人体的作用,电流对人体的伤害形式有三种,电击、电伤和电磁场伤害,不了解的朋友参考下。
时间:2021-03-13 07:26:50
人体的致命电流与安全电压一般是多少

有关人体的致命电流的相关知识,致命电流是多少毫安,安全电压是指多少伏,在电击对人体产生伤害时,一般电流达到多少时可以称为致命电流,人体能承受的安全电压与安全电流是多少,一起来了解下。
时间:2020-06-26 09:35:25
人体允许的电流有多大?人体安全电流大小

有关人体安全电流大小的小知识,人体允许的电流有多大,自主摆脱电源的最大电流是多少,人体对0.5毫安以下的工频电流一般是没有感觉的,人体允许的工频电流约30毫安。
时间:2020-06-01 13:49:11
安全电压等级_人体电阻与接触电压

安全电压等级,人体电阻与接触电压的关系,安全电压指不戴任何防护设备,接触时对人体各部位不造成任何损害的电压,安全电压值的等级有42、36、24、12、6V五种。
时间:2020-05-08 09:17:04
人体安全电流是多少?触电致死的主要原因

人体安全电流是多少,触电致死的主要原因,触电致死的生理现象是心室颤动,电流通过人体的持续时间越长,越容易引起心室颤动,触电的后果也越严重,通过人体电流的大小对人体的影响见表1。
时间:2016-08-13 19:56:40
- 上一篇:静电的六大特点
 - 下一篇:用电设备六种异常情况
 



