【工作票】现场作业指导书工作票使用说明
来源:电工天下时间:2021-02-20 08:57:16 作者:老电工手机版>>
有关现场作业指导书工作票使用说明,主要内容包括工作票审核规定、工作票签发审核要求、工作票审核检查项目、布置临时安全措施要求、工作票许可的规定、工作票许可的要求等。
现场作业指导书工作票使用说明
1.1 范围
本指导书规范了变电工区所辖变电所工作许可现场作业。本指导书适用于变电工区所属各集控站。
1.2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
1.3 正文
1.3.1 审核工作票
1.3.1.1 工作票审核规定

1.3.1.2 工作票签发审核要求
——工作票上工作班人员栏在单个班组工作时必须写全工作人员姓名,如有民工随同工作的,可在工作人员名单后附写民工×人。共几人要包括工作负责人。大型检修、施工多个班组同时工作,工作班人员栏只需写明各班组负责人,后用等省略,工作内容和工作地点栏应与实际工作内容相符。
——填用变电第一种工作票的工作类型为高压设备工作需要停电者和做安全措施者。在户外高压配电装置的二次接线上工作,需要将高压设备停电或做安全措施,也应填用第一种工作票。
——高压室内或高压配电设备场地进行二次和低压回路工作,需要高压设备停电或加做遮栏、绝缘隔板等安全措施的,应填用第一种工作票。凡属部分停电、工作人员有误触带电导体可能的工作,必须有专责监护人。
——发电厂、变电所出线电缆及电缆头检修试验,线路配合停电,其拆、搭电缆头工作应填用变电第一种工作票。(电工技术之家 www.dgjs123.com)配合检修的线路工作人员应列入变电工作票工作班人员中。
——第一种工作票的工作范围以一个电气连接部分为限,在6∽35千伏同一楼层、同一电压等级高压室内工作,同段母线不停电的出线间隔(不包括主变、母联、母分开关间隔)同时检修,如共用一张工作票,必须满足下列全部条件:⑴开关柜属封闭式(带电部分有可靠隔板)且防误功能齐全;⑵同时停送电(安全措施一次完成);⑶工作人员无触及带电导体危险;⑷各工作点有负责人,工作总负责人不参加工作,认真监护。
——票面增设的停电设备示意图力求简化,并符合工作设备的一次结线状态,只需画出和注明停电检修设备和电源断开点设备。出线间隔上端将母线连接画出即可,接地线示意可不编号,待搭接的引线用虚线表示。
——填用变电第二种工作票的工作类型为高压设备及其附属二次回路上工作不需高压设备停电的工作。
——在控制、保护室进行二次回路工作,需要相应的一次高压设备停电,但工作安全措施不涉及一次设备,应填用第二种工作票。
——“继电保护专用工作票”是第二种工作票和安全措施合成票,凡是需要做拆、搭头或要隔离运行部分安全措施的二次回路(包括直流系统保护回路、自动化、通讯系统)工作应填用“继电保护专用工作票”。
——第二种工作票的工作条件栏需写明一、二次设备停电或不停电,如一、二次设备都停电可只写停电,都不停电可只写不停电。
——一次设备同时停送电的6-35千伏线路间隔,配合线路保护校验的同类型二次工作,在人员、地点相对集中,工作监护人能有效监护范围的情况下,可以填用一张二种工作票。
——在变电所内做线路工参测试工作:未投运线路做工参测试使用第II种工作票,已投运改造后的线路做工参测试应使用第I种工作票。
1.3.1.3 工作票审核检查项目

——运行值班人员在审核后发现工作票不符合要求,确认无效,应立即通知工作票签发人提出问题所在,并由工作票签发人重新签发,ZDSMIS系统进行退单处理;如确认工作票有效,则填写收到时间并签名。
——运行值班人员在审核无误后在《运行日志》中记录:收到时间、工作票签发人姓名和编号。格式:××时××分,收到由××(签发人)签发的××(编号)工作票。
1.3.2 布置临时安全措施
1.3.2.1 布置临时安全措施规定

1.3.2.2 布置临时安全措施要求
——工作许可人核对接地线编号后,在工作票上填写“已装接地线”编号。
——工作许可人按规定在工作票[补充工作地点保留带电部分和安全措施]栏目中填写工作地点保留带电部分内容及安全注意事项。
——第一种工作票上工作地点保留带电部位和补充安全措施栏的填写:许可人根据现场工作危险点写出补充安全措施,要写明××××闸刀的××侧带电,相邻×侧××间隔××××带电。室外高压设备上工作时,应写明与检修设备临近设备的带电部位,相邻×侧××间隔××××带电;检修设备上下,应具体写明交叉跨越的带电线路或电缆等。室内设备上工作,应写明两旁间隔和对面间隔设备是否带电。应写明已拉开××低压侧××开关;已取下有关二次回路的熔丝,应取下与停电设备有关的变压器(所用变)和电压互感器等,有可能向停电检修设备反送电的二次回路熔丝等。
——工作许可人给工作票编号。变电工作票标题前可直写变电所名称,编号一律由许可工作的集控站统一编号,填写顺序为:年份 工作票种类 序号,如:2007-I-01。
1.3.2.3 示例
——单间隔开关、电流互感器工作
——单间隔线路设备工作1.3.3工作许可
1.3.3.1 接受调度工作许可
1.3.3.1.1 接受调度工作许可的规定

1.3.3.1.2 接受调度工作许可的要求
——对下列情况,调度员应向运行值班人员说明,并在《运行日志》中作好记录,如调度未进行说明时当值应向调度了解:在下达许可线路开关检修工作的指令时,应说明该线路的状态(运行、冷备用、检修);在下达变电所许可单母线检修的指令时,应说明连接于该母线上的每条线路的状态。
——接受调度工作许可时应开启录音设备,互报所名(或站名)、姓名。并将1.调度许可内容记录在《运行日志》中。格式:××时××,××(调度)×××(调度员)许可××××(具体工作)可以开始。非集控站本部的接受调度许可后应及时将情况汇报给集控站。
——对于不属于调度管辖的设备,运行值班人员可直接许可。
1.3.3.2 核对安全措施,许可工作票
1.3.3.2.1 工作票许可的规定

1.3.3.2.2 工作票许可的要求
——工作许可人会同工作负责人到现场共同检查所做的安全措施,指明具体设备的实际隔离措施,证明检修设备确无电压,并在工作票安全措施[已执行]栏中逐项打“√”。
——工作许可人向工作负责人指明保留带电设备的位置和工作过程中的注意事项,交待清楚[补充工作地点保留带电部分和安全措施]栏目内容。
——双方确认无误后,许可人填写许可开始工作时间,工作许可人和工作负责人在工作票上分别确认签名。
——许可手续完成后,工作许可人将负责人联交给工作负责人,值班员联由运行值班人员收执。
——在《运行日志》中记录:许可时间、工作负责人、工作票值班员编号和主要工作内容。格式:××时××分,许可×××(负责人)负责的××(编号)工作票。其主要工作内容为××××。
——在《工作票记录本》中记录:按格式填写序号、工作票编号、工作内容(如同一设备工作内容较多,可填写其中的主要内容)、工作负责人、许可开始工作时间和工作许可人姓名等栏目。
——在ZDSMIS系统中执行工作票许可环节并提交。
——原则上要求该许可人与执行安全措施时的许可人为同一人。如不一致,则该工作许可人在许可前必须对安全措施重新检查一遍。
——分工作票附随总工作票后面,运行人员在总工作票许可后在运行日志上注明共有几张分工作票。
1.3.3.2.3 工作负责人要求增挂临时接地线
——可向工作许可人提出,经值班负责人同意可以增挂。增挂的接地线由施工、检修人员自行加挂,工作完后立即拆除,谁挂谁拆,调度不必发令,但要在工作票备注栏内注明,运行日志上也应做好记录,并做好模拟图板的更正工作。
1.3.3.3 可通过电话办理的工作许可
——不影响远方监控的远动装置上的工作;
——低压照明、检修电源回路上(不包括所用盘)的工作;
——计量、测量表计的校验、消缺等工作;
——设备带电取油样、SF6测含水量等工作;
——消防、图像监控、环境治理、装卸车填用第二种工作票的工作;
——通信、计算机专业人员在控制室内进行通信、计算机网络设备工作;
——直流电源屏和蓄电池工作(不包括改造);
——所内未投运的保护装置上工作,且不影响其它设备正常运行的;
——不需要高压设备停电及停用保护装置的辅助设备(主变冷却系统、防误装置、光字牌等)上常规工作。
1.3.3.4 事故处理及重要供电设备任务有时效要求的工作
有此工作时,如办理的工作票存在票面错误时,可先行在票面上进行人工修改正确后许可现场工作,然后再拟写正确的工作票进行替换。
1.3.4 工作过程中需办理的相关手续
1.3.4.1 工作间断
1.3.4.1.1 当天工作中途间断
——工作班人员从工作现场撤出,所有安全措施保持不动,工作票负责人联仍由工作负责人执存,间断后继续工作,无需通过工作许可人。
1.3.4.1.2 每日收工
——工作负责人应组织工作人员清扫工作地点,开放已封闭的通道,并将工作票负责人联交给运行值班人员。运行值班人员在《运行日志》中记录收工时间、工作负责人姓名和工作票值班员编号。
格式:××时××分,收回×××(负责人)负责的××(编号)工作票。
1.3.4.1.3 次日复工
1.3.4.1.3.1 次日复工工作间断的规定

1.3.4.1.3.2 次日复工工作间断的要求
工作许可人同工作负责人到现场重新检查安全措施符合工作票的要求。
——工作负责人得到工作许可后,方可开始工作。
——运行值班人员在《运行日志》中记录:开工时间、工作负责人姓名和工作票值班员编号。
格式:××时××分,许可×××(负责人)负责的××(编号)工作票,继续工作。
1.3.4.2 工作负责人变动
——变更工作负责人应由原工作票签发人向值班负责人(或工作许可人)提出,并在工作票中填写变动人员、变动时间并签名。
——原工作票签发人不在现场而需变更工作负责人时,应由原工作票签发人设法(采用电话等手段)通知值班负责人(或工作许可人),并指定人员代替原工作票签发人在工作票中填写变动人员、变动时间及签名,并在[备注]栏注明代签人员姓名。
——格式:原工作负责人: 离去,变更 为工作负责人。变动时间: 年 月 日 时 分。工作票签发人签名
——工作票签发人签名栏应为原工作票签发人。
1.3.4.3 工作人员变动情况(变动人员姓名、日期及时间)
——离去人员的姓名可由工作负责人填写。新加入的人员应在工作负责人对其“二交一查”交底后,由工作人员自己确认签名。同时写明人员变动日期与时间。
1.3.4.4 工作票延期
——在工期尚未结束前,由工作负责人向值班负责人提出申请(属于调度管辖、许可的检修设备,必须通过值班调度员批准)。
——由值班负责人通知工作许可人给予办理,在工作票上填写有效期延长时间,并由工作负责人和许可人双方签名并填写时间,并在值班日志上记录。
——格式:
有效期延长到: 年 月 日 时 分
工作负责人: (不得代签, 实时工作负责人办理)
工作许可人签名:(不得代签 ,运行当值人员办理)
有效期延长应经调度同意批准后工作负责人和工作许可人确认签名。
——工作票延期应在计划工作时间结束前6小时或计划检修时间未过半前提出并得到调度部门批准。工作票延期只能办理一次。
1.3.5 设备验收,工作终结
1.3.5.1 设备验收,工作终结规定

——工作负责人(或小班工作负责人)在《检修记录》中作好记录,写清所修试验项目、发现的问题、试验结果、存在问题和是否可以投运的结论,并由总工作负责人签名。
——分工作票工作终结附随总工作票后面,由运行终结人在分工作票备注栏内盖“已终结”章保存和评价。分工作票一式两份,一份由运行人员保存,一份由检修人员保存。
——运行值班人员随带工作票值班员联与工作负责人(或小班工作负责人)共同验收设备,检查有无遗留物,现场是否清洁,核对设备状态和安全措施恢复到工作许可时状态,并向工作负责人了解检修试验项目、发现的问题、试验结果和运行中注意事项。
——运行验收人在《检修记录》中填写验收意见并签名。
——工作负责人在工作票中填写工作结束时间并签名,然后由工作许可人签名,此时宣告工作终结,并将工作票负责人联盖章后交工作负责人。第一种工作票盖“已终结”章,第二种工作票盖“已执行”章。
——运行值班人员在《运行日志》中记录工作终结时间、工作负责人、工作票值班员编号。
格式:××时××分,结束×××(负责人)负责××(编号)工作票。
1.3.5.2 拆除临时安全措施,汇报调度
——运行值班人员拆除工作票上的临时遮拦、标示牌,恢复常设遮拦和标示牌。
——将工作结束情况汇报调度(开启录音、互报所名和姓名),特殊情况应向调度汇报清楚。
格式: ××时××分,……工作已全部结束,可以投运。电工技术之家
——调度复诵,运行值班人员核对正确无误。在《运行日志》中记录汇报调度内容。
格式: ××时××分,由×××(负责人)负责的××(编号)工作已全部结束,汇报××(调度)×××(调度员)。
——在《工作票记录》簿中记录工作结束时间并签名。
——根据《检修记录》簿中内容,核对并消除设备缺陷。
1.3.5.3 终结工作票
1.3.5.3.1 由具备许可资格的值班员检查工作票执行正确。

1.3.5.3.2 当现场接地线(接地闸刀)已全部拆除后,由操作当值填写接地线拆除栏、签名并填写时间,最后在工作票值班员联指定位置盖“已执行”章。
格式:接地线编号 共 组已拆除、接地刀闸(小车)共 副(台)已拉开。
1.3.5.3.3 将终结后的工作票值班员联存档。班组每月要指定专人对存档工作票进行装订、分类,安全员审核后在指定位置盖“合格”章,并在工作票记录本进行评价。
——第一种工作票
——第二种工作票—
—继电保护专用工作票
相关文章带电作业绝缘工具实验项目与检测标准

有关带电作业绝缘工具实验项目与检测标准,介绍了带电作业绝缘工具的试验标准的依据文件,各电压等级的绝缘工具试验项目和标准,带电作业工具的试验周期等。
时间:2021-04-17 07:49:13
带电作业个人防护装备技术指标(屏蔽服与导电鞋和导电眼镜)

带电作业个人防护装备的技术指标,包括屏蔽服,屏蔽服成衣指标,导电鞋和导电眼镜,导电鞋电阻的测量示意图,根据保护人身安全要求,推荐采用的静电防护服的技术指标。
时间:2021-04-17 07:49:11
【工作票】山西省电力公司变电站(发电厂)第二种工作票填写要求

有关山西省电力公司变电站(发电厂)第二种工作票的填写要求,包括工作任务栏、工作条件、注意事项栏、工作许可、工作成员确任签名等工作票内容的填写说明。
时间:2021-01-29 11:11:52
【工作票】山西省电力公司变电站带电作业工作票填写说明

山西省电力公司变电站带电作业工作票填写说明,工作票的填写,工作任务栏包括工作地点或地段及设备双重名称、工作内容,以及补充安全措施与备注栏的填写。
时间:2021-01-29 11:11:46
【工作票】山西省电力公司变电站(发电厂)带电作业工作票

山西省电力公司变电站(发电厂)带电作业工作票,主要内容包括工作负责人(监护人)、工作班人员或班组负责人、工作的变(配)电站名称及设备双重名称、注意事项(安全措施)等。
时间:2021-01-29 11:11:45
触电急救知识:脱离电源与现场急救措施

有关触电急救知识,脱离电源与现场急救措施,触电急救的要点:动作迅速,救护得法,发生触电后的人工呼吸法救护方法,触电事故发生后,胸外心脏挤压法的操作步骤和要领等。
时间:2020-08-01 21:26:27
焊接作业时发生间接触电的原因

焊接作业时发生间接触电的原因在焊接作业过程中,如果操作不当则极易发生间接触电,导致焊接作业间接触电事故的原因不止一种,电焊作业人员要作好防触电措施,遇到电焊作业
时间:2020-06-26 12:32:59
【工作票】湖南郴州电业局电力电缆第二种工作票

湖南郴州电业局电力电缆第二种工作票,内容包括工作负责人、工作班人员、计划工作时间、工作条件和安全措施、确认工作负责人布置的本施工项目安全措施等内容。
时间:2020-02-06 09:25:28





