有关山西省电力公司变电站带电作业工作票填写说明,工作票的填写,工作任务栏包括工作地点或地段及设备双重名称、工作内容,以及补充安全措施与备注栏的填写。
山西省电力公司变电站带电作业工作票填写说明
一、工作票的填写
变电站(发电厂)带电作业工作票的单位名称、工作负责人(监护人) 、工作班人员或班组负责人、工作地点、计划工作时间、签发、许可、终结等的填写与“变电站(发电厂)第一种工作票”相同,此处不再重复说明(具体见样票)。
1、工作任务栏
(1)工作地点或地段及设备双重名称
要填写变电站、开关站、配电室内带电作业电气设备的实际地点和地段,带电作业电气设备所在设备区,电气设备要填写双重名称并注明电压等级,例如:××kV高压室内××kV××线××隔离开关三相动触头处;××kV室外高压设备区××kV××线××断路器三相套管处等。
(2)工作内容
此栏应具体、明确地填写所进行带电作业工作的项目和计划安排的工作任务。例如:××kV××配电变压器测量负荷工作;××kV××线××隔离开关线路侧悬瓶带电水冲洗工作;××kV××线××避雷器带电测试。应与前一栏工作地点或地段相对应。
工作任务:

2、工作条件(等电位、中间电位或地电位作业 ,或邻近及保留带电设备名称)
对于带电作业的工作条件可以分成“等电位、中间电位、地电位作业,邻近带电设备”几类填写。
对于带电体的电位与人体的电位相等的带电作业,在此栏中填“等电位”。
对于作业人员通过两部分绝缘体,分别与接地体和带电体隔开的带电作业 ,在此栏中填“中间电位”。
对于作业人员处于地电位上使用绝缘工具间接接触带电设备的作业,在此栏中填“地电位”。
作业时邻近的带电设备应注明电压等级及设备双重名称,例如:110kV马时线117开关带电。如:
工作条件(等电位、中间电位或地电位作业,或邻近及保留带电设备名称):
地电位作业
3、注意事项(安全措施)
进行地电位带电作业时,人身与带电体间的安全距离:10 kV不得小于0.4m;35kV不得小于0.6m;110kV不得小于1m等要求都要在此栏中注明。绝缘操作杆、绝缘承力工具和绝缘绳索的有效绝缘长度也要在此栏中注明。在市区或人口稠密的地区进行带电作业时,工作现场应设置围栏,派专人监护,严禁非工作人员入内等措施要在此栏中写明。
等电位作业时,应在此栏中填写作业人员要穿合格的全套屏蔽服(包括帽、衣裤、手套、袜和鞋),各部分应连接良好。屏蔽服内还应穿着阻燃内衣。
严禁通过屏蔽服断、接接地电流、空载线路和耦合电容器的电容电流。(电工技术之家 www.dgjs123.com)使用火花间隙检测器检测绝缘子时,应将“检测前,必须对检测器进行检测,保证操作灵活,测量准确,针式绝缘子及少于3片的悬式绝缘子不得使用火花间隙检测器进行检测。检测35kV以上电压等级的绝缘子串时,当发现同一串中的零值绝缘子片数35kV达到1片时,110kV达到3片时,220kV达到5片时,应立即停止检测”等内容填入此栏。对于带电水冲洗一般应在良好天气时进行。
风力大于4级,气温低于-3℃,或雨天、雪天、沙尘暴、雾天及雷电天气时不宜进行。
冲洗绝缘子时,应注意风向,必须先冲下风侧,后冲上风侧;对于上、下层布置的绝缘子应先冲下层,后冲上层。冲洗时,操作人员应戴绝缘手套、穿绝缘靴。带电作业中需要注意的其他安全措施都要在此栏中写明。如:
注意事项(安全措施): 1、110kV设备及引线匀带电运行。2、人身与带电体间的安全距离:35kV不得小于0.6m;110kV不得小于1.0m;220kV不得小于1.8m。3、工作前认真检查所用仪器、仪表接线正确。4、绝缘操作杆不得小于有效长度:35kV不得小于0.9m;110kV不得小于1.3m;220kV不得小于2.1m。
4、工作中指定的专责监护人应由工作负责人填写监护地点和需监护的工作,由专责监护人在签名栏内亲自签名。
如:
指定监护地点和工作: 监护地点:110kV避雷器带电测试接线。
专责监护人签名:王建国
5、补充安全措施(工作许可人填写)
除工作票签发人填写的带电作业安全措施和注意事项外,工作许可人认为有必要现场进行补充说明的安全措施也要在此栏中写明。例如:“在带电作业过程中如果设备突然停电,作业人员应视设备仍然带电。工作负责人应尽快与变电站运行值班负责人联系,尽快汇报调度,值班调度员未下达送电指令前,变电站运行值班人员不得强送电”等。此栏不应当空白,无需补充安全措施时应填写“无”。如:
补充安全措施(工作许可人填写): 在带电作业过程中如果设备突然停电,作业人员应视设备仍然带电。
6、备注栏的填写
填写有必要提醒工作人员工作中需注意的其他事项,此栏还应填写非正常工作间断的原因。工作票延期、变更工作人员的原因,工作中需要注明的内容也可以填入此栏。对于专责监护人负责监护的具体地点和监护内容、监护范围、安全措施、危险点和安全注意事项发生变化等内容应填入此栏中。[其它内容参见“变电站(发电厂)第一种工作票”]
相关文章填写操作票要求与注意事项

填写操作票要求与注意事项,填写操作票必须以命令或许可作为依据,操作票由值班员(工作许可人)按顺序填写,不准涂改,禁止使用铅笔填写,操作票应进行编号,保存期限不宜少于3个月。
时间:2022-08-31 11:20:11
装设接地线的步骤及注意事项说明

有关接地线的装设知识,装设和拆除接地线时,必须两个人一起进行,并且必须使用绝缘棒并戴绝缘手套,除此之外装设接地线的注意事项还有哪些,下面具体来看下。
时间:2022-03-31 07:32:56
触电危害告知卡的填写内容

有关触电危害告知卡的填写内容,触电健康危害的主要内容,包括电灼伤,心室纤维性颤动,神经干扰等,触电的应急处理方法,针对不同的伤情,采取相应的急救方法,争分夺秒地抢救,直到医护人员到来。
时间:2021-08-17 08:52:20
带电作业绝缘工具实验项目与检测标准

有关带电作业绝缘工具实验项目与检测标准,介绍了带电作业绝缘工具的试验标准的依据文件,各电压等级的绝缘工具试验项目和标准,带电作业工具的试验周期等。
时间:2021-04-17 07:49:13
带电作业个人防护装备技术指标(屏蔽服与导电鞋和导电眼镜)

带电作业个人防护装备的技术指标,包括屏蔽服,屏蔽服成衣指标,导电鞋和导电眼镜,导电鞋电阻的测量示意图,根据保护人身安全要求,推荐采用的静电防护服的技术指标。
时间:2021-04-17 07:49:11
【工作票】现场作业指导书工作票使用说明

现场作业指导书工作票使用说明,主要内容包括工作票审核规定、工作票签发审核要求、工作票审核检查项目、布置临时安全措施要求、工作票许可的规定、工作票许可的要求等。
时间:2021-02-20 08:57:16
【工作票】山西省电力公司变电站(发电厂)第二种工作票填写要求

有关山西省电力公司变电站(发电厂)第二种工作票的填写要求,包括工作任务栏、工作条件、注意事项栏、工作许可、工作成员确任签名等工作票内容的填写说明。
时间:2021-01-29 11:11:52
山西省电力公司变电站倒闸操作票填写说明

山西省电力公司变电站倒闸操作票填写说明,变电站操作票填写说明,包括变电名称的填写、操作票的编号、操作任务的填写、操作任务填写规范、操作票术语规范等内容。
时间:2021-01-29 11:11:51