装设接地线的步骤及注意事项说明
来源:电工天下时间:2022-03-31 07:32:56 作者:老电工手机版>>
有关接地线的装设知识,装设和拆除接地线时,必须两个人一起进行,并且必须使用绝缘棒并戴绝缘手套,除此之外装设接地线的注意事项还有哪些,下面具体来看下。
一、装设接地线的步骤
1、装设和拆除接地线时,必须两人进行。当验明设备确实无电后,应立即将检修设备接地,并将三相短路。
2、装设和拆除接地线,均需要使用绝缘棒并戴绝缘手套。
3、装设接地线必须先接接地端,后接导体端,必须接触牢固。
4、拆除接地线的顺序与装设接地线相反。

二、装设接地线的注意事项
1、装设接地线之前,根据设备接地处所的位置选择合适的接地线,提前做好检查,保证接地线合格良好待用。
2、准备好使用的工器具和安全防护用具,比如阴雨天气时要备好雨具,登高时的梯子;在杆塔上挂设时,必须系好安全带等。
3、在施工现场先理顺展放好地线,因挂地线是和验电一起进行的,在验明确无电压之后,操作人先将接地极装好,选择挂设时合适的站立位置,比如在平台、凳子上操作时应站稳,注意人身防护,保持好接地线与周围带电设备的安全距离,特别是部分停电地点,空间距离窄小时更需要注意保持安全距离。在接通导体端的整个过程中,操作人员身体不能挨靠接地线金属部分。
4、对同杆架设的双回线、双母线、旁路母线等电气设备,停一回另一回运行及其它产生感应电压突出明显的设备,应尽量使用接地隔离开关(刀闸)接地。在没有接地隔离开关的设备上所挂的地线,均需要为带有长绝缘操作杆的地线,以减小操作人员的风险。
5、在挂设导体端时,需要缓慢接近导电部分,待即将接触上的瞬间果断地将线夹挂入,并且检查确诊接触良好。