【操作票】#1高备变由冷备用转检修操作票要求
来源:电工天下时间:2021-02-20 08:57:18 作者:老电工手机版>>
有关#1高备变由冷备用转检修操作票的要求,分为八项,在#1高备变高压侧3500开关下口验明三相确无电压,在#1高备变低压侧套管处验明三相确无电压等操作要求。
#1高备变由冷备用转检修操作票要求
#1高备变由冷备用转检修
1、模拟操作
2、在#1高备变高压侧3500开关下口验明三相确无电压
3、合上#1高备变高压侧3500-D5接地刀闸
4、检查#1高备变高压侧3500-D5接地刀闸确已合好
5、在#1高备变低压侧套管处验明三相确无电压
6、在#1高备变低压侧套管处装设#XX接地线一组
7、根据检修要求做好安全措施
8、汇报操作完毕