潮湿天气电气设备的安全管理措施
来源:电工天下时间:2020-02-01 11:15:03 作者:老电工手机版>>
有关潮湿天气下电气设备的安全管理措施,企业对潮湿天气中电气设备的安全运行管理,有条件的配电房、电柜应安装空调机、除湿机,以调节室内的温湿度,某些电子、电气元件可用玻璃胶或石蜡封装起来防潮。
电气设备的安全管理措施
清明时节雨纷纷,近期南方的天空总是飘着零星小雨。潮湿的天气,加上空气中的悬浮物质,企业的电气设备又将进入故障多发季节。
在电气工程中,当相对湿度大于80%时,称为高湿环境。在南方3、4 月份连续阴雨天下,相对湿度达到90%以上,而一般电气设备要求的相对湿度不能超过90%( 25℃及以下) 。
湿度过高,一方面使空气的绝缘性能降低,开关设备中很多地方是靠空气间隙绝缘的。【潮湿天气下电气设备的安全管理措施】
另外,空气中的水分附着在绝缘材料表面,使电气设备的绝缘电阻降低,特别是使用时间较长的设备,由于内部有积尘吸附水分,潮湿程度将更严重,绝缘电阻更低。
设备的泄露电流大大增加,甚至造成绝缘击穿,产生事故。特别是高压电力设施,更容易产生高压放电闪烁的现象。
另外,潮湿的空气有利于霉菌的生长。实践表明当温度为25~30 度, 相对湿度为75%~95%时,是霉菌生长的良好条件。
因此,如果通风不好将会加快霉菌的生长速度。霉菌中含有大量的水分,使设备的绝缘性能将大大降低。
对一些多孔的绝缘材料,霉菌根部还能深入到材料的内部,造成绝缘击穿。霉菌的代谢过程中所分泌出的酸性物质与绝缘材料相互作用,使设备绝缘性能下降。
潮湿空气还会使电力设备中的导电金属、导磁硅钢片、以及金属外壳锈蚀,将降低设备的性能和使用寿命,甚至造成电气故障。
因此,企业该如何应对潮湿天气中电气设备的安全运行管理?
有条件的配电房、电柜应安装空调机、除湿机,以调节室内的温湿度。
不具备条件的也应在雾气大的时候应关紧门窗、电柜门以减少湿空气进入室内、电柜内。
对一些工业类电气设备如电动机,接触器,继电器等,以及一些家电类的电器设施如电脑,电冰箱,电视机等,要合理安排运行周期,每天都通电运行一段时间,利用其电气运行发热来驱赶潮气。
对一些电子线路板,可适时用电吹风冷风档吹干,避免其线路潮湿短路。
某些电子、电气元件可用玻璃胶或石蜡封装起来防潮。
电气维护人员要加大对电气设施的巡查力度,及时发现隐患并做出处理,把故障消除在萌芽的时候。
变电场、配电室要保持电缆沟排水通畅,防止电缆、电线被水浸。对一些运行时间长,有绝缘性能下降隐患的电气设施,除了用干燥的压缩空气清理灰尘、霉点外,还要做好预防措施,如加强绝缘处理,加装绝缘间隔材料,适当移位拉大安全距离等。在电气安装的时候亦要适当加大电气元件间的距离,垫多一层绝缘材料等。
作为电气设备维护人员,在这“非常”时期,更应当注意人身安全,做足个人安全防护措施,严格遵守《电工安全规程》和《电工操作规程》,平安度过潮湿天气。
相关文章什么是安全电压,安全电压的等级与范围有哪些

什么是安全电压,安全电压是指人体接触电路而不致发生触电危险的电压,安全电压范围内,无论直接电击,还是间接电击,对人身都不会造成伤害。
时间:2022-08-31 11:12:06
装了漏电开关为什么不能保证100%安全?

在用电线路中安装有漏电保护开关,并做好合格的接地线的连接,可以最大程度的保护用电者的安全。漏电保护开关都有其动作的条件,只有实现准确可靠的动作,才能实现应用的保护作用。
时间:2022-06-26 15:03:38
排插接排插是否有安全隐患

排插接排插安全吗?如下图中的用法,这是很不安全,如果能保证总功率不超过第一个排插的安全极限,则可以临时使用一下。第一个排插的插孔,在质量合格的情况下,一般可承受10A(2200W)电流,而如果是劣质产品,最大承受6A(1320W)电流,可以保证安全。
时间:2022-05-18 16:08:44
装了漏电开关就一定安全吗?

在电路装有漏电保护开关,就一定能保护好安全吗,下面来了聊一聊这个问题。接地线是生命安全保障线。对于有金属外壳的用电器,正常情况下金属外壳与火线绝缘不带电,人接触到不会产生危险。
时间:2022-05-16 11:11:35
电力人身事故的五大安全防范措施

在进行电力作业时,必须做好人身事故的安全防范措施,五大安全措施包括严格安全工作规程、加强人员培训和教育、加强承发包工程管理、防止常见人身事故及提高人的可靠性,下面具体来看下。
时间:2022-03-04 06:58:42
电气灭火安全须知

电气火灾灭火的安全须知,参考如下:在进行电气灭火时,必须注意这两个方面的问题。 电气设备起火时,首先设法切断电源,然后再采取相应的灭火措施。
时间:2022-03-04 06:18:43
夏季预防触电事故的7项安全措施

夏季天气多雨,空气潮湿,从事涉电作业,一定要严格遵守《国家电气设备安全技术规范》(GB19517-2004)和《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)等相关规定,必须落实好以下安全防范措施。
时间:2022-03-04 06:11:15
电气火灾的特点,灭火前的电源处理措施

有关电气火灾的知识,无论在任何场所出现了电气火灾,这类火灾的特点都是非常鲜明的,比如着火后电气装置仍可能带电、充油电气设备受热后喷油或爆炸等,下面具体来了解下。
时间:2022-02-08 14:53:04
- 上一篇:电动车充电器安全使用注意事项
 - 下一篇:怎样做到用电安全,安全用电九要点
 





