电气火灾的特点,灭火前的电源处理措施
来源:电工天下时间:2022-02-08 14:53:04 作者:老电工手机版>>
有关电气火灾的知识,无论在任何场所出现了电气火灾,这类火灾的特点都是非常鲜明的,比如着火后电气装置仍可能带电、充油电气设备受热后喷油或爆炸等,下面具体来了解下。
一、电气火灾的特点
1、着火后电气装置仍可能带电
因为绝缘损坏或带电导线断落等接地短路事故发生时,在一定范围内存着危险的接触电压和跨步电压,灭火时若末注意和未采取适当安全措施,便会引发触电伤亡事故。

2、充油电气设备受热后喷油或爆炸
充油电气设备在受热之后,可能发生喷油甚至爆炸,造成火灾蔓延,危及相关人员包括救火人员的安全。因此,在扑灭电气火灾时需要根据起火场所和电气装置的具体情况,有针对性地进行有效扑救。
二、灭火前的电源处理措施
1、切断电源时不可慌张,不能盲目乱拉开关;按规定程序进行操作,严防带负荷拉刀闸引起闪弧造成事故扩大;火场内的开关和刀闸由于烟熏火烤,其绝缘会降低或破坏,操作时应戴绝缘手套,穿绝缘靴,并使用相应电压等级绝缘用具。
2、切断带电线路导线时,应使用有绝缘手柄的电工钳或戴上干燥完好的绝缘手套进行。切断点要选择在电源侧的支持物附近,以防止导线断落地上造成接地短路或触电事故;切断低压绞合线时,应分相一根一根地剪断,且各相电线能在不同部位剪断。
3、切断电源的范围要选择适当,以防止断电后影响灭火工作;夜间发生电气火灾时,切断电源时要考虑临时照明问题。
4、当需要电力部门切断电源时,应迅速用电话联系并说明地点与起火情况。
相关文章剩余电流式电气火灾监控装置图片与电气符号

二次系统元件:剩余电流式电气火灾监控装置。主要功能:用于检测系统中的剩余电流、温度等有关电气火灾隐患产生的电气参数,并发出报警和控制信号,以便消除剩余电流引起的电气火灾隐患。
时间:2021-12-09 10:24:12
电气火灾的产生原因与火灾预防措施

有关电气火灾的产生原因与火灾预防措施,电气火灾是由于电气方面原因产生的火源而引起的火灾,在电能转化为热能的过程中引燃可燃物而导致的火灾,还包括静电和雷电引起的火灾等。
时间:2021-05-04 07:02:24
电气火灾监控系统的用法_电气火灾监控系统注意事项

电气火灾监控系统的使用方法, 电气火灾监控系统在TT系统中的用法,电气火灾监控系统在TN-S系统中的用法,电气火灾监控系统在TN-C系统中的用法,电气火灾监控系统对安装线路环境的要求等。
时间:2021-03-15 09:46:41
电气火灾的特点_电气火灾的安全扑救

电气火灾的特性与火灾扑救方法,电气火灾的特殊性,从灭火扑救角度考虑,一要保证扑救人员的安全,二要及时采取正确的方法扑救,采取断电措施,防止扑救人员触电,带电灭火的安全技术要求与注意事项。
时间:2019-11-11 09:42:17
建筑电气火灾原因有哪些

建筑电气火灾的发生原因,分为故障电流起火,故障电压起火,接地极设计不合理,伪劣电气产品引起的火灾,室内装修不按规定安装电源及用电设备引发的火灾,建筑物无防雷设施或防雷设施不合格引发火灾等。
时间:2019-11-04 21:09:24
电气火灾怎么扑灭?电气火灾的扑救要点

在发生电气火灾时,从灭火的角度来看电气火灾,在条件允许的情况下,可以采取主动灭火的措施。电气火灾怎么扑灭,掌握了电气火灾的特点,在扑灭电气火灾时就会轻松不少。
时间:2019-07-16 14:12:19
短路引发的电气火灾的预防措施

电气线路中发生短路时,会有严重的安全隐患,轻则烧毁电气设备,重则引发电气火灾。那么,短路引发的电气火灾如何来预防,电工天下小编带大家来看下短路火灾的预防措施。
时间:2019-07-16 13:57:51
漏电引发的电气火灾的预防措施

在引起电气火灾的原因中,漏电是其中一个常见的原因,漏电也是引发电气火灾的主要原因之一。这里介绍下漏电的原因,漏电的危害,以及漏电火灾的预防措施,一起来看下。
时间:2019-07-16 13:47:33
- 上一篇:违章用电窃电通知书
 - 下一篇:带电灭火时要注意哪些问题
 





