易燃易爆危险场所供电线路的常用供电方式
来源:电工天下时间:2017-03-11 07:23:23 作者:老电工手机版>>
易燃易爆危险场所供电线路的常用供电方式
原文标题:在易燃易爆危险场所供电线路应采用什么供电方式
化工、石化行业多是易燃易爆环境,其生产工艺及控制要求较复杂,且多是连续化生产,对电气设备要求较高。国标GB50058-92《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》第2.1.1条规定:对于生产、加工、处理、转运或贮存过程中出现或可能出现爆炸性气体混合物环境时应进行爆炸性气体环境的电力设计。下面笔者根据十几年的化工工程设计、施工、维修经验,提出对易燃易爆危险环境中电气设计的几点看法。
1 防爆区域划分
搞好易燃易爆环境电气设计的首要工作就是对生产厂所正确地进行防爆区域划分。这一点直接影响到下面的主要电气设备选型、电线电缆选择与敷设、安装标准等一系列工作,直接涉及生产和人身安全,应当根据释放源的级别和位置、易燃物质的性质、通风条件、障碍物及生产条件、运行经验等因素,综合比较之后确定,还应着重注意以下几个地方:
(1)建筑物内部释放源;
(2)生产装置区的释放源;
(3)重于空气的易燃物质贮罐;
(4)易燃液体、液化气、压缩气体等密闭注送系统的槽车;
(5)压缩机厂房。
2 易燃易爆环境中的配电设计
2.1 负荷分级
关于负荷分级,我们不仅要参照《工业与民用配电设计规范》,更要根据实际的易燃易爆环境的生产工艺及安全要求对负荷进行分级。正常情况下,这类负荷大都划分为一、二类负荷,但标准中特别强调在一级负荷中,当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷应为特别重要的负荷。如,在工业生产中关断正常电源来处理安全停产所必须的应急照明、通信系统和保证安全停产的自动控制装置等。
2.2 供电电源的设计
针对化工、石化行业较多的一级负荷情况,配电设计应由两个独立电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源应不致同时受到损坏,以保持继续供电。对于一级负荷中特别重要的负荷,还必须增设应急电源。
常用的应急电源有发电机组、干电池、蓄电池以及专用的馈电线路等,应根据产品的生产工艺允许的中断供电的时间来选择:
(1)蓄电池(UPS)适用于毫秒级负荷;
(2)带有自动投入装置的专用馈电线路,适用于中断时间1.5S或0.6S的应急电源;
(3)快速自启动的发电机组,适用于中断时间15S以上的负荷。
在实际的设计中,亦可根据实际情况略作变动。如在聚氯乙烯(PVC)工程中,通常采用的电源设计方法有:
(1)有两路独立电源点的情况下,对特殊重要负荷一般采用蓄电池(UPS)做电源(负担照明、通风、安全停车和自动控制装置等),而不用自备发电机组;
(2)只有一路进线电源,那么另一路电源就采用自备柴油机组(容量满足安全停车的负荷即可),而特别重要的负荷电源则采用蓄电池(UPS)。
2.3 厂区(车间)变配电所的布置
对于易燃易爆环境,除了符合正常规范的要求外,还要注意以下几点:
(1)不应设在有爆炸危险的区域内,当配电室为正压室时可布置在1区、2区内。对于易燃物质比空气重(化工行业的产品、介质大部分都比空气重)的爆炸性气体环境,位于1区、2区附近的变配电所的室内地面,应高出室外地面0.6m;
(2)不应设在有火灾危险区域的正上面或正下面;
(3)变配电所如果与火灾危险区域的建筑物毗连时,应符合下列要求:
①电压为1~10kV配电所可通过走廊或套间与火灾危险环境的建筑物相通,通向走廊或套间的门应为难燃烧体;
②变配电所与火灾危险环境建筑物共用的隔墙应是密封的非燃烧体。管道和沟道穿过墙和楼板处,应采用非燃烧性材料严密堵塞;
③变压器室的门窗应通向无火灾危险的环境。
防爆电气设备的接地
低压配系统的接地形式有:TN系统包括TN-C、TN-S、TN-C-S,TT系统及IT系统。
从技术和安全方面考虑,在火灾和爆炸危险厂房中宜采用TT、IT或TN-S系统。但是由于目前工厂的6~10kV供电系统多数采用中性点直接接地系统,故建议采用TT或TN-S系统。而GB50058-92《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》中又规定爆炸性气体环境的接地设计要求按有关电力设备接地设计规程不需要接地的部分,在爆炸性气体环境内仍应接地。由此,在既符合规范又符合安全原则的前提下,最好采用TT系统。
猜你喜欢:
电气设备过热火灾或爆炸
有关电气设备过热发生火灾或爆炸的主要原因,引起电气设备过热的原因,包括短路,过载,接触不良,铁芯发热,散热不良等,电火花分为工作火花和事故火花,引起空间爆炸的原因等。....
爆炸危险场所防爆电气设备的选型
有关爆炸危险场所防爆电气设备的选型注意事项,选择使用于爆炸危险场所的电气设备前,明确燃炸危险场所环境的类别,环境中爆炸性气体混合物的爆炸级别,周围环境对防爆电气设备的选型要求。....
相关文章
大电流比高电压危险是什么原因
在生活中很多人根本搞不懂电对人体的危害途径和方式,尤其对于大电流和高电压的危害问题,更是有太多的人不明白其中的原因,那么为什么大电流比高电压危害,下面具体来了解下。
时间:2022-06-21 10:44:13
被电到什么感觉,触电究竟有多危险
被电到是什么感觉,有时无意碰到了带电体,被电到的感觉还是很后怕的,没有任何人明知有电而故意去触摸带电体,这不只是寻求刺激问题,可能会丢掉自己的生命。
时间:2022-06-17 11:37:12
如何辨识电气危险源,电气触电危险源的识别与防护方法
有关辨别电气危险源的方法,及时识别电气触电危险源,可避免触电故事的发生,触电事故依照其作用方式可分为电击和电伤两种类型,针对电气危险源的正确防护方法总结。
时间:2021-07-04 23:26:13
【申请书】咸阳供电局停电申请书与停电批准书
供电局停电申请书与停电批准书,包括供电局名称、编号、审批日期、停电线路名称、计划停电时间、应采取的安全措施等内容。
时间:2021-02-22 09:14:07
供电企业反窃电能力的深入研究
有关供电企业反窃电能力的深入研究,当前窃电现象特点的分析,窃电主体多元化,窃电手法多样化,防查窃手段程式化,窃电线索信息化等,要建立长效反窃电机制。
时间:2019-12-08 19:51:18
工业用电电量的计算方法,电费与电压及供电类别的关系
本文介绍了工业用电电量的计算方法,共分为四个步骤来计算工业用电的电量与电费,包括算出用电量、算出电度电费值、算出基本电费值、算出电费值等,并介绍了电费与电压、供电类别的关系,一起来学习下。
时间:2019-11-03 10:10:18
- 上一篇:手工电弧焊怎么防止触电事故的发生
- 下一篇:防静电安全管理制度_防静电管理规章制度