爆炸危险场所防爆电气设备的选型注意事项
来源:电工天下时间:2022-09-14 18:50:58 作者:老电工手机版>>
有关爆炸危险场所防爆电气设备的选型注意事项,选择使用于爆炸危险场所的电气设备前,明确燃炸危险场所环境的类别,环境中爆炸性气体混合物的爆炸级别,周围环境对防爆电气设备的选型要求。
爆炸危险场所防爆电气设备选型
在选择使用于爆炸危险场所的电气设备前,应首先明确以下内容:
1、燃炸危险场所环境的类别,是燃炸性气体环境还是燃炸性粉尘环境。
不同的爆炸性介质其电气设备的防爆结构要求是不一样的,通常在说的防爆设备大多指的是爆炸性气体环境中使用的,如dⅡBT4、dⅡCT6等等,而用于爆炸性粉尘环境的电气设备应为防尘结构标志为DP,主要用于可燃性非导电粉尘和可燃纤维的11区环境或尘密结构标志为DT,主要用于爆炸性粉尘10区环境和其它爆炸性粉尘11区环境。

2、环境中爆炸性气体混合物的爆炸级别,即ⅡA、ⅡB、ⅡC。
这是相应于设备的最大试验安全间隙和最小点燃电流比的分极,其级别根据产生爆炸性气体的介质不同而不同,如丙烷属ⅡA、乙烯属ⅡB、乙炔和氢属ⅡC等。
从ⅡA到ⅡC随着防爆电气设备的最大试验安全间隙和最小点燃电流比的逐级减小而其防爆要求逐级提高。
3、环境中爆炸性气体混合物的组别或引燃温度。
这是易燃性物质的气体或蒸汽与空气形成的混合物的规定条件下被热表面引燃的最低温度。从组别T1到T6随着引燃温度的降低,其电气设备的防爆要求逐级提高。
4、周围环境对防爆电气设备的选型要求。
如周围环境内化学的、机械的、热的、霉菌等不同环境条件,在防爆电气设备选型时应同时考虑。在考虑以上几条基本要求后,可选择能满足要求的防爆电气产品。
对有些必须布置在爆炸危险区域内的电气设备,而其防爆要求又不能满足场所要求的时候,可采用正压通风的措施来达到防爆的要求。有关正压通风的具体要求详见国标G50058-92。
按国家标准《爆炸性环境用防爆电气设备通用要求》规定,各种防爆类型标志如下:
隔爆型 d
增安型 e
本质安全型 ia,ib
正压型 p
充油型 o
充砂型 q
无火花型n
特殊型 s
电气设备分为两类:Ⅰ类为煤矿井下用的电气设备;Ⅱ类为工厂用的电气设备,如工厂用的隔爆型B级T4组:dⅡBT4;工厂用的增安型B级T3一组:eⅡBT3。
相关文章电气设备绝缘老化的影响因素

电气设备的绝缘老化的影响因素,绝缘材料的寿命与老化时间的关系,包括热老化、电老化、机械力老化、湿度老化、化学老化等,绝缘老化最终导致绝缘失效,电力设备不能继续运行。
时间:2022-09-18 07:44:49
电气设备如何保证倒闸操作准确率?

电气设备保证倒闸操作准确率的常用方法,倒闸操作规范准确与否关系到人身和设备的安全,将电气设备由一种运行状态转变到另一种运行状态,就需要一系列的倒闸操作,强化倒闸操作理论学习,加强实际操作演练。
时间:2022-09-15 08:03:29
电气设备常用文字符号参考图解

有关电气设备常用文字符号参考,包括基本文字符号,辅助文字符号,电气设备常用图形符号大全,电气设备常用文字符号的中文说明详解。
时间:2022-09-15 06:41:40
电气设备与电气照明节能措施详解

电气设备与电气照明节能措施,包括工厂电气节能措施,供配电设备节能措施,电气设备节能措施,电动机的节能措施,无功功率补偿装置的应用,节能技术改造的实施,以及企业照明系统的更新等。
时间:2022-09-15 05:54:58
电气设备倒闸操作票制度及倒闸操作术语

有关电气设备倒闸操作票制度及倒闸操作术语,在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须执行操作票制度,包括操作票上的内容,填写操作票的要求,操作票填写检查项目内容等。
时间:2022-09-14 18:50:23
电气设备外壳不同防护等级标志说明

电气设备外壳不同防护等级标志说明,电机和低压电器的外壳防护包括两种防护,外壳防护等级标志,第一位数字表示第一种防护型式等级,第二位数字表示第二种防护型式等级。
时间:2022-09-14 18:50:12
电气设备发生漏电或接地故障的对地电压

有关电气设备发生漏电或接地故障的对地电压,什么是电气设备发生漏电或接地故障时的“对地电压”,一般所说的对地电压,就是指带电体与大地之间的电位差,什么是跨步电压与接触电压。
时间:2022-09-14 18:50:06
电气工程管内穿线的质量标准

在进行电气工程施工时,穿线时要遵守什么样的质量标准,需要视项目类型区别对待,三相或单相交流单芯电缆,不能单独穿于钢导管内,一般项目盒内穿线时要注意的问题很多,下面具体来看下。
时间:2022-08-05 12:07:21
- 上一篇:防爆电气设备的运行检查规定
- 下一篇:防爆电气设备修理工作业规程详解





