消火栓系统联动控制的设计方式详解
来源:电工天下时间:2022-01-22 07:55:56 作者:老电工手机版>>
消火栓系统联动控制的设计方式
在对消火栓系统进行控制操作时,有二种常用的设计方式,一种是联动控制方式,另一种是手动控制方式:
1、联动控制方式
将消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。
当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。

参考图:室内消火栓控制原理示意图
2、手动控制方式
将消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制消火栓泵的启动、停止。消火栓泵的动作信号应反馈至消防联动控制器。
气体灭火系统、泡沫灭火系统的联动控制设计应由同一防护区域内两只独立的火灾探测器的报警信号、一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号或防护区外的紧急启动信号,作为系统的联动触发信号,探测器的组合宜采用感烟火灾探测器和感温火灾探测器,
3、联动控制信号需要包括如下内容:
1)关闭防护区域的送、排风机及送排风阀门;
2)停止通风和空气调节系统及关闭设置在该防护区域的电动防火阀;
3)联动控制防护区域开口封闭装置的启动,包括关闭防护区域的门、窗;
4)启动气体灭火装置、泡沫灭火装置,气体灭火控制器、泡沫灭火控制器,可设定不大于30s的延迟喷射时间。
4、消火栓系统的联动反馈信号内容如下:
1、气体灭火控制器、泡沫灭火控制器直接连接的火灾探测器的报警信号;
2、选择阀的动作信号;
3、压力开关的动作信号。
在防护区域内设有手动与自动控制转换装置的系统,该状态信号应反馈至消防联动控制器,防护区现场一般为手动状态。
相关文章消火栓按钮接哪几根线?

消火栓按钮接哪几根线?不带电话插孔型需要接四跟线,两跟启泵线接到消火栓泵控制柜,两根信号线接到火灾自动报警控制器;带电话插孔型多了两根电话线,接到消防控制中心的消防电话系统上。
时间:2022-01-22 08:22:45
消火栓按钮接线示意图及实物接线图说明

消火栓按钮接线示意图及实物接线图说明,以海湾J-SAM-GST9123型消火栓按钮为例,介绍下消火栓按钮的接线方法,供大家参考。
时间:2022-01-22 08:20:13
消火栓压力不高于0.5mpa是什么原因

消火栓系统的静压和动压(出口压力)在《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)的国标中有明确规定,静压不应超过1.0Mpa,出口压力不应超过0.5Mpa。当出口压力超过0.7Mpa时,必须采用减压措施。
时间:2022-01-22 08:17:39
消火栓按钮安装高度有哪些规范

消火栓按钮安装高度有哪些规范,主要包括消防手动报警按钮的安装高度,消防手动报警按钮的间距规范,以及其它一些具体要求,有需要的朋友参考下。
时间:2022-01-22 07:59:36
依爱消火栓按钮怎么接线?

依爱消火栓有两种,一种是EI6022,另一种是EI6023。接线要求:共需要4根线,2根信号线,2根启泵线;EI6022有四个接线端子,S+、S-接信号,COM、NO是常开点用来起泵。
时间:2022-01-22 07:58:16
室外消火栓泵有几种启动方式

消火栓泵是一种常见的消防设备,这种设备的启动方式一般有三种:直接按下消火栓泵按钮来启动:一共有四根电线连着消火栓泵按钮,其中两根用来启动消火栓泵,另外两根把信号反馈到按钮上。
时间:2022-01-22 07:57:10
消火栓泵控制箱的工作原理是什么

消火栓按钮是否可以通过串联接回控制箱,以及消火栓泵控制箱的工作原理是什么?两台消火栓给水加压泵互为备用,当火灾发生时,按动任一消火栓箱内的启泵按钮或消防控制室,联动火灾报警系统报警。
时间:2022-01-22 07:54:05
地下消火栓与水泵接合器有什么区别

地下消火栓与水泵接合器有什么区别:1、地下消火栓的阀门和接口是一体的,没有手轮,缺少止回阀和安全阀。2、水泵接合器接口和阀门是独立法兰连接,且阀门有一个手轮,阀门前面安装有止回阀和安全阀。
时间:2021-12-13 14:12:38
- 上一篇:消火栓泵控制箱的工作原理是什么
- 下一篇:室外消火栓泵有几种启动方式