消火栓按钮安装高度有哪些规范
来源:电工天下时间:2022-01-22 07:59:36 作者:老电工手机版>>
一、消防手动报警按钮的安装高度
1、手动火灾报警按钮安装应牢固,不得有明显松动。
2、手动火灾报警按钮应有显著的标志,安装在墙上时,距地面高度宜为1.3-1.5m。
3、手动火灾报警按钮内接线余量不应小于10cm。
4、每个防火分区内至少应设一只手动火灾报警按钮,从一个防火分区内的任何位置到最临近的一个手动火灾报警按钮的步行距离不应大于30m,并应安装在便于人员操作的位置。

二、消防手动报警按钮的间距规范
1、每个防火分区应至少设置一个手动火灾报警按钮。从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离不应大于30m。手动火灾报警按钮宜设置在公共活动场所的出入口处。
2、手动火灾报警按钮应设置在明显的和便于操作部位。当安装在墙上时,其底边距地高度宜为 1.3~1.5m,且应有明显的标志。
三、其它
手动火灾报警按钮的设置,本规范的第8.3.1条“……从一个防火分区内,任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离不应大于30m……”。而在《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92第24.5.4.1条,则规定为“……步行距离不宜大于25米。”
二个规范在条文中关于距离的表述和数字有些出入,但矛盾不大,部标中规定不宜大于25m,在设计中一般把手动火灾报警按钮的设置距离控制在25m左右,这是该规范推荐的较宜的距离。现行的GB0116-98国标是不应大于30m。要求设计时最大距离不超过30m是上限值。
所以,设计中执行那个规范可因不宜大于25m,也是在不应大于30m之内的范围。不相矛盾。当然,如果二者规范有矛盾时,应执行现行的国标GB50116-98规范。
《火灾自动报警系统施工及验收规范》中提到手动报警按钮应安装在明显和便于操作的部位。当安装在墙上时,其底边距地(楼)面高度宜为1.3~1.5m,消防手动报警按钮安装高度为1.3-1.5米。
注意事项:
每个防火分区最少安装一个手动报警按钮,从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动报警按钮的距离,不应大于30m。手动火灾报警按钮宜设置在公共活动场所的出入口处。
每个防火分区至少应设一个手动警报装置,其位置应设在各楼层走道靠近楼梯出口处,警报装置可采用手动或自动控制方式。
相关文章高低压配电柜安装工艺流程与技术要求

高低压配电柜安装工艺流程与技术要求,电工进行高低压配电柜的安装,是要遵循一定的工艺流程的,高低压配电柜安装过程中的注意事项有很多,因此严格的工艺流程显得更为重要。
时间:2022-09-15 08:06:02
电缆敷设的常用设备,电缆沟支架安装的间隔要求

有关电缆敷设与安装的基本要求,电缆敷设的常用设备有哪些,主要包括空气压缩机、电缆输送机和电缆盘制动装置等,另外在电缆沟中支架安装间隔的要求有哪些,下面来了解下。
时间:2022-04-24 05:35:45
消火栓按钮接哪几根线?

消火栓按钮接哪几根线?不带电话插孔型需要接四跟线,两跟启泵线接到消火栓泵控制柜,两根信号线接到火灾自动报警控制器;带电话插孔型多了两根电话线,接到消防控制中心的消防电话系统上。
时间:2022-01-22 08:22:45
消火栓按钮接线示意图及实物接线图说明

消火栓按钮接线示意图及实物接线图说明,以海湾J-SAM-GST9123型消火栓按钮为例,介绍下消火栓按钮的接线方法,供大家参考。
时间:2022-01-22 08:20:13
消火栓压力不高于0.5mpa是什么原因

消火栓系统的静压和动压(出口压力)在《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)的国标中有明确规定,静压不应超过1.0Mpa,出口压力不应超过0.5Mpa。当出口压力超过0.7Mpa时,必须采用减压措施。
时间:2022-01-22 08:17:39
依爱消火栓按钮怎么接线?

依爱消火栓有两种,一种是EI6022,另一种是EI6023。接线要求:共需要4根线,2根信号线,2根启泵线;EI6022有四个接线端子,S+、S-接信号,COM、NO是常开点用来起泵。
时间:2022-01-22 07:58:16
室外消火栓泵有几种启动方式

消火栓泵是一种常见的消防设备,这种设备的启动方式一般有三种:直接按下消火栓泵按钮来启动:一共有四根电线连着消火栓泵按钮,其中两根用来启动消火栓泵,另外两根把信号反馈到按钮上。
时间:2022-01-22 07:57:10
消火栓系统联动控制的设计方式详解

消火栓系统联动控制的设计方式,在对消火栓系统进行控制操作时,有二种常用的设计方式,一种是联动控制方式,另一种是手动控制方式,下面具体来了解下。
时间:2022-01-22 07:55:56