有关电缆敷设与安装的基本要求,电缆敷设的常用设备有哪些,主要包括空气压缩机、电缆输送机和电缆盘制动装置等,另外在电缆沟中支架安装间隔的要求有哪些,下面来了解下。
一、电缆敷设的常用设备
1、空气压缩机:用于破坏路面,为以后敷设电缆作预备;
2、电动卷扬机或电缆牵引机:用于拖拉电缆;
3、电缆输送机:配合牵引机克服巨大的摩擦力,减轻对电缆的损坏;
4、电缆盘放线支架,滚轮装置;
5、防捻减钢丝绳出现的扭曲;
6、电缆盘制动装置;
7、张力计。

二、电缆沟中支架安装间隔要求
1、电缆固定于电缆沟和隧道的墙上,水平装置时,当电缆外径即是或小于50mm时应每隔1m加一支撑;
2、外径大于50mm的电缆每隔0.6m加一个支撑;
3、排成三角形的单电缆,每隔1m应用绑带扎牢。垂直装置时,每隔1~1.5m加以固定。
三、处理电力电缆与控制电缆在同一托架的安装
电力电缆与控制电缆一般不应敷设在同一托架内,当电缆较少且将控缆与电力电缆敷设在同一托架内时,应用隔板隔开。
相关文章电缆敷设前进行哪些检查?

在电缆敷设之前,需要进行的检查项目,主要包括如下几个方面:1、支架应齐全、油漆完整;2、电缆型号、电压、规格符合设计;3、确保电缆绝缘良好,当对油纸电缆的密封有疑问时,应进行受潮判断。
时间:2022-04-24 05:40:27
交联聚乙烯电缆的优点有哪些

与油纸电缆相比,交联聚乙烯电缆的主要优点如下:1、易安装,允许最小弯曲半径小,重量轻;2、不受线路落差的影响;3、热性能好,允许工作温度高、传输容量大;4、电缆附件简单,均为干式结构。