电缆保护管的加工要求,电缆的排列要求
来源:电工天下时间:2022-04-24 05:37:01 作者:老电工手机版>>
有关电缆电线的小知识,电缆保护管的加工应符合哪些要求,比如管口应无毛剌,管口做成喇叭形等,另外电缆的排列应符合哪些要求,下面一起来了解下。
一、电缆保护管的加工要求
1、管口应无毛剌和尖锐楞角,管口应做成喇叭形。
2、电缆管在弯制之后,不应有裂缝和明显的凹瘪现象,其弯扁程度不能大于管子外径10%;电缆管的弯曲半径不应小于所穿进电缆的最小答应弯曲半径。
3、金属管应在外表涂防腐漆或沥表,镀锌管锌层剥落处应涂防腐漆。

二、电缆的排列要求
1、电力电缆和控缆不应配置在同一层支架上。
2、高、低压电缆,强、弱电控缆应按须序分层配置,一般应由上而下;但在含有35kv以上高压电缆引进柜盘时,为满足弯曲半径,可由下向上配置。
扩展资料:电线的国标排列方法
电线的排列一般按照颜色色序,多芯电缆(二芯以上)绝缘线芯采用颜色识别时规定优先采用的颜色(包括组合颜色 )及其顺序排列规则,即使红、橙、黄、绿、蓝、靛 、紫,中间颜色则排在两种合成颜色中间。
电线的颜色要求:标志颜色应能确认符合或接近GB 6995.2-86《电线电缆识别标志第2部分:标准颜色》规定的某一种颜色。
电线保护管安装操作步骤

有关电线保护管安装操作步骤,电线保护管安装分两步进行,包括墙孔的凿打,先在预定穿越墙壁(或楼板)处进行凿打,保护管的固定操作,电线保护管牢固固定在穿墙管的位置处。
电线保护管的正确安装方法

有关电线保护管的正确安装方法,在电线保护管的安装过程中,安装时应使弯口瓷管的弯口朝下,瓷管户内端口比户外端口略高,具体操作见本文教程。
相关文章电流平衡保护的工作原理图解

电流平衡保护的工作原理图解,电流平衡保护是横联差动保护的另一种形式,按比较双回线路中电流的绝对值而工作,电流平衡保护原理图说明,由故障线电流启动本侧保护,切除故障线路。
时间:2022-09-14 18:51:50
pvc管件表示符号大全(图文)

【pvc管件表示符号有哪些?】pvc-U 管件中的字母U原文是unplasticized,是没有添加增塑剂的意思。PVC-U等同于UPVC。是硬质pvc管件的统称。PVC-P管件是软质PVC的代表符号。
时间:2022-09-14 18:50:02
电气工程管内穿线的质量标准

在进行电气工程施工时,穿线时要遵守什么样的质量标准,需要视项目类型区别对待,三相或单相交流单芯电缆,不能单独穿于钢导管内,一般项目盒内穿线时要注意的问题很多,下面具体来看下。
时间:2022-08-05 12:07:21
管内穿线的注意事项

有关管内穿线的小知识,在钢管内穿线之前,必须检查好各个管口的护口是否齐全,管路较长或转弯较多时,可以往管内吹入适量的滑石粉,管内穿线的注意事项还有哪些,下面具体来看下。
时间:2022-08-05 11:53:13
管内穿线时怎么放线及绑扎

有关管线穿线的小知识,管内穿线时怎么放线,怎么进行导线与带线的绑扎,放线前根据施工图确认好导线的规格、型号颜色,导线与带线绑扎时根据导线根数,采取相应的绑扎方法。
时间:2022-08-05 11:50:19
电气工程中管内穿线的工艺流程说明

在电气工程施工中,怎么进行管内穿线,需要正确掌握管内穿绝缘导线安装施工的工艺流程,选择好导线,掌握好清扫管路的方法,然后开始穿带线操作,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-08-05 11:47:44
电气工程管内穿线施工方法详解

在电气工程中穿线时,把绝缘导线穿入管内敷设,称为管内穿线,这种配线方式安全可靠,一般用于各类建筑物中,针对该工法介绍下电气工程线管穿线施工工艺,有需要的朋友参考下。
时间:2022-08-05 11:46:06
电缆敷设前进行哪些检查?

在电缆敷设之前,需要进行的检查项目,主要包括如下几个方面:1、支架应齐全、油漆完整;2、电缆型号、电压、规格符合设计;3、确保电缆绝缘良好,当对油纸电缆的密封有疑问时,应进行受潮判断。
时间:2022-04-24 05:40:27
- 上一篇:电缆敷设的常用设备,电缆沟支架安装的间隔要求
- 下一篇:交联聚乙烯电缆的优点有哪些