电流平衡保护的工作原理图解
来源:电工天下时间:2022-09-14 18:51:50 作者:老电工手机版>>
有关电流平衡保护的工作原理图解,电流平衡保护是横联差动保护的另一种形式,按比较双回线路中电流的绝对值而工作,电流平衡保护原理图说明,由故障线电流启动本侧保护,切除故障线路。
电流平衡保护原理图
如下图:

电流平衡保护是横联差动保护的另一种形式,它是按比较双回线路中电流的绝对值而工作的,如图18。电流平衡继电器KBL1、KBL2各有一个工作线圈匝Nw,一个制动线圈匝NB和一个电压线圈匝Nv。
KBL1的工作线圈接于线路L-1电流互感器的二次侧,由电流I1产生动作力矩Mw1,其制动线圈接于线路L-2电流互感器的二次侧,由电流I1产生动作力矩MB1。
KBL2的工作线圈接于线路L-2电流互感器的二次侧,由I2产生动作力矩Mw2,其制动线圈接于线路L-1电流互感器的二次侧,由I1产生动作力矩MB2。
KBL1、KBL2的电压线圈均接于母线电压互感器的二次侧。【电流平衡保护的工作原理图解】继电器的动作条件是Mw>MB+Mv(Mv为电压线圈中产生的力矩)。
正常运行及外部短路时,由于II=I2,KBL1、KBL2由于其反作用力矩Mv和继电器内弹簧反作用力矩Ms的作用,使触点保持在断开位置,保护不会动作。
当一回线路发生故障(如线路L-1的K点),由于II>I2,并由于电压大大降低,电压线圈的反作用力矩显著减少,因此KBL1中由II产生的动作力矩Mw1大于I2产生的制动力矩MB1与电压产生的制动力矩Mv之和,所以KBL1动作,切除故障线路L-1;对于KBL2,由于流过其制动线圈的电流II大于工作线圈流过电流I2,即制动力矩大于动作力矩,所以它不会动作。
必须指出,单端电源的双回线路上,平衡保护只能装于送电侧,受电侧不能装设。因为任一回线路短路,流过受电侧两个平衡继电器的工作线圈和制动线圈的电流大小是相等的,保护将不起作用。
由于双回平行线横联差动保护及平衡保护,在靠近对侧出口短路时,本侧两条线路流过的电流,其电流的横差值,不足以启动保护,只有等待对侧的保护动作,切除故障后,本侧的非故障线电流降为零,才由故障线电流启动本侧保护,切除故障线路。
这种情况被称为相继动作,线路上相继动作区域大小与保护整定值及短路电流有关。 横联差动保护,其方向继电器接有母线电压,在平行线路出口三相短路时,电压为零,如方向继电器的电压回路没有良好的记忆作用,便会误动,称为电压死区。
相关文章电缆保护管的加工要求,电缆的排列要求

有关电缆电线的小知识,电缆保护管的加工应符合哪些要求,比如管口应无毛剌,管口做成喇叭形等,另外电缆的排列应符合哪些要求,下面一起来了解下。
时间:2022-04-24 05:37:01
消火栓泵控制箱的工作原理是什么

消火栓按钮是否可以通过串联接回控制箱,以及消火栓泵控制箱的工作原理是什么?两台消火栓给水加压泵互为备用,当火灾发生时,按动任一消火栓箱内的启泵按钮或消防控制室,联动火灾报警系统报警。
时间:2022-01-22 07:54:05
UPS不间断电源工作模式,UPS电源的工作原理

有关UPS不间断电源工作模式,UPS电源的工作原理,一般UPS有3种基本工作模式:市电模式、旁路模式、电池模式,UPS3种基本工作模式的相互切换,都是通过控制面板上的功能按钮来实现。
时间:2020-02-09 08:04:26
如何绘制电气控制原理图?

电气控制原理图的分类与绘制方法,电气控制线路原理图一般分为电源电路、主电路、控制电路、信号电路及照明电路绘制,电气控制原路图可水平布置,也可垂直布置,电源电路画成水平线,三相交流电源相序。
时间:2019-12-11 09:19:33
电气设备接地常识:工作接地与保护接地

有关电气设备接地的小常识,电气设备某个部分与大之间作良好电气联接称为接地,按接地作用分有保护接地和工作接地两种,接电气设备接装置和大之间电阻称为接地电阻,装设接地装置的要求,降低土壤电阻率的方法。
时间:2019-12-02 10:16:20
直流母线电压监视装置电路图及原理分析

直流母线电压监视装置电路图及原理,直流母线电压监视装置主要是反映直流电源电压的高低,直流母线电压监视装置电路图中,KV1是低电压监视继电器,KV2是过电压继电器。
时间:2019-11-19 09:04:23
综合布线系统预埋暗管的五项保护规定

【综合布线系统预埋暗管的五项保护规定】在综合布线系统中进行预埋暗管的操作,是一项技术活,暗管的敷设与预埋,需要掌握一定的技术要领,电工天下小编整理了综合布线系统
时间:2017-06-09 12:43:08
电气设备保护接零时如何重复接地?

有关电气设备保护接零时如何重复接地的问题,当电气设备采用保护接零时,零线应在哪些地方重复接地,零线重复接地的主要地点,包括电缆和架空线路引入车间或大型建筑物内的总配电装置处等。
时间:2016-10-23 08:32:59
- 上一篇:二三眼插座电源线接线图
- 下一篇:直流母线电压监视装置电路图及原理分析





