直流母线电压监视装置电路图及原理分析
来源:电工天下时间:2019-11-19 09:04:23 作者:老电工手机版>>
有关直流母线电压监视装置的电路图,以及这种电路的工作原理,直流母线电压监视装置主要是反映直流电源电压的高低,直流母线电压监视装置电路图中,KV1是低电压监视继电器,KV2是过电压继电器。
直流母线电压监视装置电路图

直流母线电压监视装置主要是反映直流电源电压的高低。
KV1是低电压监视继电器,正常电压KV1励磁,其常闭触点断开,当电压降低到整定值时, KV1失磁,其常闭触点闭合, HP1光字牌亮,发出音响信号。
KV2是过电压继电器,正常电压时KV2失磁,其常开触点在断开位置,当电压过高超过整定值时KV2励磁,其常开触点闭合, HP2光字牌亮,发出音响信号。
相关文章ups输入输出电压范围指标说明

有关ups输入输出电压范围指标说明,输入电压范围是说明书上的第一个指标,其含义是UPS在这个输人范围内不启用电池供电模式,UPS应当允许有一定变化范围的输入电压范围,且所允许的电压变化范围越大越好。
时间:2022-09-15 05:54:44
电气设备发生漏电或接地故障的对地电压

有关电气设备发生漏电或接地故障的对地电压,什么是电气设备发生漏电或接地故障时的“对地电压”,一般所说的对地电压,就是指带电体与大地之间的电位差,什么是跨步电压与接触电压。
时间:2022-09-14 18:50:06
一次回路和二次回路是什么,二次电路图与二次接线图有什么区别

有关电气一次回路与二次回路的知识,介绍了一次回路和二次回路的划分方法,以及二者的主要发特点,还介绍了二次电路图与二次接线图,有需要的朋友参考下。
时间:2020-11-18 10:07:39
空气型封闭式高强度母线槽的三大特点

空气型封闭式高强度母线槽的三大特点,空气型封闭式高强度母线槽有哪些特性,包括空气型封闭式高强度母线槽的主要用途及其适用范围,空气型绝缘母线槽的构造及其使用环境,以及空气型绝缘母线槽的技术性能等。
时间:2020-06-03 09:12:08
家庭电路施工安装图说明

有关家庭电路施工安装图解,掌握家庭主要电路的施工安装方法,非常详细的家庭电路安装图文教程,需要的朋友参考下。
时间:2020-01-07 06:32:37
家庭电路主要电气设备设计图解

家庭电路主要电气设备设计图解如何进行家庭电路设计,包括配电箱,空气开关, 漏电断路器 等电气设备的电路设计,掌握正确的家庭电路设计方法很重要,这里电工天下小编整理
时间:2017-06-09 12:38:40
稳压电源电路安装要求及稳压电源电路安装注意事项

【稳压电源电路安装要求及稳压电源电路安装注意事项】如何安装稳压电源电路,稳压电源电路安装及注意事项,稳压电源电路在安装时,先画出稳压电源电路的施工设计图,安装要
时间:2017-06-06 15:45:00
电气设备故障的查找方法之电压降法

有关电气设备故障的查找方法之电压降法,测电压降是指:使用万用表电压挡,测量电气设备线路的回路中各元件上的电压降,使用测电压降法的原理,在回路处于接通状态下,接触良好的接点两端电压应等于零。
时间:2016-10-15 03:21:11
- 上一篇:电流平衡保护的工作原理图解
- 下一篇:直流绝缘监视装置接线图及工作原理





