硬塑料管配线安装连接方法及步骤
来源:电工天下时间:2020-11-09 10:50:30 作者:老电工手机版>>
有关硬塑料管配线安装连接方法及步骤,用硬塑料管进行配线安装时,其连接的方法有插入法和套接法两种,直接插入法的操作步骤分为四步,套接法适用于各种管径的硬塑料管连接,分为三步进行。
硬塑料管配线安装连接方法
电工在用硬塑料管进行配线安装时,其连接的方法有插入法和套接法两种。
插入法:插入法分为加热直接插入(适用于直径50mm一下的硬塑料管)和模具胀管插入法(适用于直径500mm以上的管子)。
直接插入法的操作步骤分为四步
管口倒角:将被插入的外管口部倒内角,内管口倒外角,倒角的目的就是为了方便插入;:

管口清洁:将内、外管插接段用汽油或酒精灯容积洗擦干净;
加热:将外管插接段(长度等于1.2~1.5倍管子直径)用电炉或喷灯加热至柔软的状态;
插接:将内管插入段涂上粘和剂(如聚乙烯胶合剂)并迅速将其插入外管之中,如右图所示。待内外管管端口一直时,立即用湿布或浇水冷却,使管子快速恢复硬度,不至于外力影响而变形。
胀管插接法和上面的直接插入法基本相同,不同之处是外管加热后用模具插入进行扩口,扩口之后再将清洁、涂胶后将内管插入。
套接法:此法适用于各种管径的硬塑料管连接,操作方法分为以下三步:
截取套管:在相同直径的管子上截取一段帐都为管径的2.5~3倍(直接越大,截取越长)作为连接套管。

管口倒角、清洁和加热套管。
套管连接:待套管加热软化后,立即将被连接的两根涂上胶合剂的线管插入套管中,使连接管对口处处于套管中心位置。如右图所示。处理完成之后浇水使其恢复强度。
相关文章导线接头怎么连接,不同导线接头的连接方式

有关导线接头的连接方法,在对导线进行剥削操作时,常用的方法有单层剥法和斜削法,对单芯铜导线的直线连接时有绞接法和缠绕卷法,单芯铜线的分支连接、铜导线在连接盒内的连接时,方法有所不同。
时间:2022-08-05 11:56:10
电缆敷设的几种方式,电缆管的连接工作

分享下电缆敷设的小知识,一是电缆的敷设方式,主要包括直埋地下,安装在电缆沟内和地下隧道内,二是电缆管的连接工作,三是制作电缆头时对上下扳弯电缆芯线的要求,下面具体来看下。
时间:2022-04-24 05:34:07
电缆敷设的常用方法,电缆导体连接点的电阻要求

有关电缆敷设的知识,电缆敷设的常用方法有哪些,主要分为三种,一是人工敷设,二是机械化敷设,三是人工和机械相结合的敷设方法,另外对电缆导体连接点的电阻要求有哪些,下面一起来了解下。
时间:2022-04-16 08:50:03
强弱电开关插座布置及多联开关的连接

有关强弱电开关插座布置及多联开关的连接,强弱电开关插座布置注意事项,一般家里的开关多数是装在进门的左侧,这样方便进门后用右手开启,多联开关就是一个开关上有好几个按键,可控制多处灯的开关。
时间:2020-02-28 09:38:53
导线线管配线怎么选择加工?

有关导线线管配线的选择与加工方法,线管配线有明配和暗配两种,线管配线包括线管的选择、线管的加工、配管和穿线等四个工序,导线管的选择与导线管的加工方法与注意事项。
时间:2020-02-02 12:54:22
电工家装金属煤气钢管怎么连接布线?

有关电工家装金属煤气钢管的连接布线方法,家装金属煤气钢管的连接布线内容,包括管间连接、管盒连接、接地连接与焊接地线等,家装金属煤气钢管的正确接线方法图解。
时间:2020-01-07 06:46:38
增安型电气设备的导线与电缆连接方法

有关增安型电气设备的导线与电缆连接方法,增安型电气设备的安全性在很大程度上决定于设备运行的温度,在设备使用中增加各种方式的保护控制装置,增安型电气设备的电缆和导线的常用的连接方法。
时间:2016-10-19 07:59:56
电工家装金属煤气钢管连接布线的常见类型

有关电工家装金属煤气钢管连接布线方法,金属煤气钢管连接布线,包括管间连接、管盒连接、接地连接与焊接地线操作等,电工家装金属煤气钢管连接布线的操作注意事项。
时间:2016-08-25 18:41:56
- 上一篇:导线固定管卡敷设方式与安装图解
- 下一篇:电工施工如何验收?电工施工验收标准