导线接头怎么连接,不同导线接头的连接方式
来源:电工天下时间:2022-08-05 11:56:10 作者:老电工手机版>>
有关导线接头的连接方法,在对导线进行剥削操作时,常用的方法有单层剥法和斜削法,对单芯铜导线的直线连接时有绞接法和缠绕卷法,单芯铜线的分支连接、铜导线在连接盒内的连接时,方法有所不同。
导线接头怎么连接
1、剥削绝缘工具及用法
(1)单层剥法:一般4mm2以下的单层导线使用剥削钳,在用电工刀时不允许用刀在导线周围转圈切割绝缘层的方法。
(2)斜削法:用电工刀以45°,角倾斜切又绝缘层,当切近线芯对就停止用力,接着应使刀面的倾斜角度改为15°。左右沿着线芯表面向前头端部推出,把残存的绝缘层剥离线芯,用刀口插入背部以45°角削断。

2、单芯铜导线的直线连接
(1)绞接法:适用于4mm2及以下的单芯线连接。将两线互相交叉,双手同时把两芯线互绞两圈后,将两个线芯在另一个线芯上缠绕5圈,剪掉余头。
(2)缠绕卷法:分为加辅助线和不加辅助线两种,适用于6mm2及以上的单芯线的直接连接。将两线相互合并,加辅助线后,用绑线在合并部位中间向两端缠绕,其长度为导线直径的10倍,然后将两线芯端头折回,向外单独缠绕5圈,与辅助线捻绞2圈,将余线剪掉。

3、单芯铜线的分支连接
(1)铰接法:适用于4mm2以下的单芯线,用分支线路的导干线上交叉,先打好一个圈节,防止脱落,然后再缠绕5圈。分支线缠绕好后,剪去余线。
(2)缠卷法:适用于6mm2及以上的单芯线的分支连接,将分支线折成90°紧靠干线,其公卷的长度为导线直径的10倍,单圈缠绕5圈后剪断余下线头 。

4、铜导线在连接盒内的连接
(1)单芯线并接头:导线绝缘台并齐合拢,在距绝缘台约12mm处用其中一根线芯在其连接端缠绕5~7圈后剪断,把余头并齐折回压在缠绕线上。
(2)不同直径的导线接头:独根(导线截面小于2.5mm2)或多芯软线时,先进行涮锡处理,再将细线在粗线上距离绝缘层15mm处交叉,将线端部向粗导线(独根)端缠绕5~7圈,将粗导线端折回压在细线上。

相关文章电缆敷设的几种方式,电缆管的连接工作

分享下电缆敷设的小知识,一是电缆的敷设方式,主要包括直埋地下,安装在电缆沟内和地下隧道内,二是电缆管的连接工作,三是制作电缆头时对上下扳弯电缆芯线的要求,下面具体来看下。
时间:2022-04-24 05:34:07
电缆敷设的常用方法,电缆导体连接点的电阻要求

有关电缆敷设的知识,电缆敷设的常用方法有哪些,主要分为三种,一是人工敷设,二是机械化敷设,三是人工和机械相结合的敷设方法,另外对电缆导体连接点的电阻要求有哪些,下面一起来了解下。
时间:2022-04-16 08:50:03
弱电工程中线缆接头的接线盒法

弱电工程中线缆接头的接线盒法,接线的基本要求为:接线盒、接线柱内只允许一根导线连接,每一根电线都要串线管保护。由于弯曲与移位的需要,筒灯的尾端需要用蛇皮管保护。
时间:2021-12-08 06:17:28
弱电工程中线缆接头的压线帽接线法

在弱电工程施工中,对线缆接头的处理方法,标准的线缆接头法是压线帽接线法。这种方法是最安全、最标准,也是最实用的线缆接头方法。
时间:2021-12-08 06:16:16
弱电工程中线缆接头的绝缘包扎方法

弱电工程中线缆接头的绝缘包扎方法,最简单的方法:先绞接再搪锡,然后用高强度绝缘带包扎。这种接头方法,要求进行接头时,线缆主线导体至少裸露6~10cm,副线在主线上缠绕6-8圈左右。
时间:2021-12-08 06:14:46
硬塑料管配线安装连接方法及步骤

有关硬塑料管配线安装连接方法及步骤,用硬塑料管进行配线安装时,其连接的方法有插入法和套接法两种,直接插入法的操作步骤分为四步,套接法适用于各种管径的硬塑料管连接,分为三步进行。
时间:2020-11-09 10:50:30
导线固定管卡敷设方式与安装图解

导线固定管卡敷设方式与安装图解,用管卡固定线管的安装示意图,包括固定线管的管卡距离,塑料管管卡的距离要求,暗配管是事先固定(预埋)在混凝土构件内、砖墙内或地板内、明配线管应采用管卡固定。
时间:2020-11-09 10:48:32
导线固定管卡敷设方式_管卡固定线管的安装图解

有关导线固定管卡敷设方式,管卡固定线管的安装图,暗配管是事先固定在混凝土构件内、砖墙内或地板内、明配线管应采用管卡固定,注意固定线管的管卡距离、塑料管管卡的距离等。
时间:2020-11-09 10:47:36
- 上一篇:管内穿线的注意事项
- 下一篇:电气工程管内穿线的质量标准