导线固定管卡敷设方式_管卡固定线管的安装图解
来源:电工天下时间:2020-11-09 10:47:36 作者:老电工手机版>>
有关导线固定管卡敷设方式,管卡固定线管的安装图,暗配管是事先固定在混凝土构件内、砖墙内或地板内、明配线管应采用管卡固定,注意固定线管的管卡距离、塑料管管卡的距离等。
导线固定管卡敷设方式
暗配管是事先固定(预埋)在混凝土构件内、砖墙内或地板内、明配线管应采用管卡固定。
1、固定线管的管卡距离
钢管管卡间的距离一般不大于2.5米,当管子外径大于50毫米时,管卡间的距离不大于3.5米。
2、塑料管管卡的距离
管径在20毫米以下为1米,管径在20至40毫米米为1.5米,管径在40毫米以上为2米。
用管卡固定线管的安装如图:
(A)管卡沿墙敷设、(B)多管垂直敷设、(C)单管吊装敷设、(D)支架沿墙敷设、(E)双管吊装、(F)三管吊装.

相关文章- 导线接头怎么连接,不同导线接头的连接方式 - 有关导线接头的连接方法,在对导线进行剥削操作时,常用的方法有单层剥法和斜削法,对单芯铜导线的直线连接时有绞接法和缠绕卷法,单芯铜线的分支连接、铜导线在连接盒内的连接时,方法有所不同。 - 时间:2022-08-05 11:56:10 
- 电缆敷设前进行哪些检查? - 在电缆敷设之前,需要进行的检查项目,主要包括如下几个方面:1、支架应齐全、油漆完整;2、电缆型号、电压、规格符合设计;3、确保电缆绝缘良好,当对油纸电缆的密封有疑问时,应进行受潮判断。 - 时间:2022-04-24 05:40:27 
- 电缆敷设的常用设备,电缆沟支架安装的间隔要求 - 有关电缆敷设与安装的基本要求,电缆敷设的常用设备有哪些,主要包括空气压缩机、电缆输送机和电缆盘制动装置等,另外在电缆沟中支架安装间隔的要求有哪些,下面来了解下。 - 时间:2022-04-24 05:35:45 
- 电缆敷设的几种方式,电缆管的连接工作 - 分享下电缆敷设的小知识,一是电缆的敷设方式,主要包括直埋地下,安装在电缆沟内和地下隧道内,二是电缆管的连接工作,三是制作电缆头时对上下扳弯电缆芯线的要求,下面具体来看下。 - 时间:2022-04-24 05:34:07 
- 电缆沟内敷设电缆的方法 - 有关电缆敷设的方法,如何在电缆沟内敷设电缆,需要用到什么工具,另外电缆隧道内怎么装设接地线,以及电缆孔洞的防火封堵要求有哪些,下面一起来了解下。 - 时间:2022-04-24 05:32:06 
- 电缆敷设的常用方法,电缆导体连接点的电阻要求 - 有关电缆敷设的知识,电缆敷设的常用方法有哪些,主要分为三种,一是人工敷设,二是机械化敷设,三是人工和机械相结合的敷设方法,另外对电缆导体连接点的电阻要求有哪些,下面一起来了解下。 - 时间:2022-04-16 08:50:03 
- 导线固定管卡敷设方式与安装图解 - 导线固定管卡敷设方式与安装图解,用管卡固定线管的安装示意图,包括固定线管的管卡距离,塑料管管卡的距离要求,暗配管是事先固定(预埋)在混凝土构件内、砖墙内或地板内、明配线管应采用管卡固定。 - 时间:2020-11-09 10:48:32 
- 线槽敷设安装的要求,镀锌线管与线槽的安装要求 - 有关线槽的敷设要求,主要介绍了在敷设线槽时,对线槽的连接要求,线槽直线段连接,以及线槽进行交叉、转弯等连接时,需要注意的问题等。 - 时间:2020-06-03 13:52:18 
- 上一篇:电气控制设计中电气回路标号的含义说明
- 下一篇:住宅建筑电气设计标准及使用说明




