电缆敷设前进行哪些检查?
来源:电工天下时间:2022-04-24 05:40:27 作者:老电工手机版>>
在电缆敷设之前,需要进行的检查项目,主要包括如下几个方面:
1、支架应齐全、油漆完整;
2、电缆型号、电压、规格符合设计;
3、确保电缆绝缘良好,当对油纸电缆的密封有疑问时,应进行受潮判断;

4、直埋电缆与小底电缆应经直流耐压试验合格,充油电缆的油样应试验合格;
5、充油电缆的油压不能低于1.47MPa。
6、敷设前检查电缆的型号、规格及长度是否符合要求,是否有外力损伤。
7、对电缆进行绝缘电阻的测量:低压电缆用1000V兆欧表远测绝缘电阻,阻值不低于10MΩ,高压电缆用2500V兆欧表摇测阻值不抵于400MΩ。