电力线路检修维护施工工具清单
来源:电工天下时间:2017-06-06 15:23:57 作者:老电工手机版>>
【电力线路检修维护施工工具清单】
电工作为电力行业不可缺少的工种之一,电力线路施工工具清单,在维护和检修电路时,电工常用的工具分为通用工具、线路安装工具和设备装修工具三大类。
一、通用工具
通用工具是指电工在工作中经常都会用到的工具。
1、验电器
它是用来判断电气设备或线路上有无电源存在的器具。分为低压和高压两种。
低压验电器的使用方法
a.必须按照图所示方法握妥笔身,并使氖管小窗背光朝向自己,以便于观察。
b.为防止笔尖金属体触及人手,在螺钉旋具试验电笔的金属杆上,必须套上绝缘套管,仅留出刀口部分供测试需要。
c.验电笔不能受潮,不能随意拆装或受到严重振动。
d.应经常在带电体上试测,以检查是否完好。不可靠的验电笔不准使用。
c.检查时如果氖管内的金属丝单根发光,则是直流电;如果是两根都发光则是交流电。
高压验电器的使用方法
a.使用时应两人操作,其中一人操作,另一个人进行监护。
b.在户外时,必须在晴天的情况下使用。
c.进行验电操作的人员要戴上符合要求的绝缘手套,并且握法要正确。如下图所示。
d.使用前应在带电体上试测,以检查是否完好。不可靠的验电器不准使用。高压验电器应每六个月进行一次耐压试验,以确保安全。
2、钢丝钳
各部分的作用
a.钳口:用来弯绞或钳夹导线线头。
b.齿口:用来固紧或起松螺母。
c.刀口:用来剪切导线或剖切软导线的绝缘层。
d.铡口:用来铡切钢丝和铅丝等较硬金属线材。
e.钳柄上必须套有绝缘管。使用时的握法如上图b所示。
f.钳头的轴销上应经常加机油润滑。
3、螺钉旋具
螺钉旋具俗称起子、螺丝刀,用来拧紧或旋下螺钉。电工不能使用金属杆直通柄顶的螺钉旋具(俗称通芯螺丝刀)。应在金属杆上加套绝缘管。
4、电工刀
电工刀是用来切割或剖削的常用电工工具。
电工刀的使用方法
(1)使用时刀口应朝外进行操作。用完后应随即把刀身折入刀柄内。
(2)电工刀的刀柄结构是没有绝缘的,不能在带电体上使用电工刀进行操作避免触电。
(3)电工刀的刀口应在单面上磨出呈圆弧状的刃口。在剖削绝缘导线的绝缘层时,必须使圆弧状刀面贴在导线上进行切割,这样刀口就不易损伤线芯。
5、电工工具夹
电工工具夹是电工用来盛装随身携带最常用工具的器具。使用时用皮带系结在腰间。
二、线路安装工具
线路安装工具是用来进行线路安装的工具。
1、墙孔錾
墙孔錾有圆榫錾、小扁錾、大扁錾和长錾四种。
(1)圆榫錾:下图a,用来錾打混凝土结构的木榫孔。
(2)小扁錾:下图b,用来錾打砖墙上的木榫孔。
(3)大扁錾:下图c,用来錾打角钢支架和撑架等的埋没孔穴。
(4)长錾:下图d为圆钢长錾,用来錾打混凝土墙上通孔。下图e为钢管长錾,用来錾打砖墙上通孔。
在使用墙孔錾时要不断转动錾身,并经常拔离建筑面,使孔内灰沙、石屑及时排出,避免錾身堵塞在建筑物内。
2、冲击钻
它是一种电动工具,可以作“电钻”也可作“电锤”使用。使用时只需要调至相应的挡位即可。
相关文章电气工程管内穿线施工方法详解

在电气工程中穿线时,把绝缘导线穿入管内敷设,称为管内穿线,这种配线方式安全可靠,一般用于各类建筑物中,针对该工法介绍下电气工程线管穿线施工工艺,有需要的朋友参考下。
时间:2022-08-05 11:46:06
金属线槽与电缆桥架的施工要求

有关金属线槽与电缆桥架的安装及施工要求,在线槽与桥架的施工过程中,需要注意的事项有哪些,在设置电缆桥架与线槽的有哪些保护要求,有需要的朋友参考下。
时间:2020-06-03 11:40:32
三室两厅开关插座布局图与插座开关清单

有关三室两厅开关插座布局图与插座开关清单,三室两厅开关插座安装布局图解,包括餐厅、客厅、卧室、卫生间、书房、厨房、阳台、走道等开关插座的安装布局图,以及所需插座开关的清单列表。
时间:2020-02-28 09:55:55
家庭电路施工安装图说明

有关家庭电路施工安装图解,掌握家庭主要电路的施工安装方法,非常详细的家庭电路安装图文教程,需要的朋友参考下。
时间:2020-01-07 06:32:37
电气现场施工规范要求与施工图文教程

电气现场施工规范要求与施工图文教程,包括一级配电箱、三级配电箱、三级配电箱内部等的现场施工要求,电气现场施工的注意事项,避免电气设备以及电气施工规范引起的事故的发生。
时间:2019-12-15 17:28:59
电气施工规范要求:电气施工的质量通病与控制措施

【电气施工规范要求:电气施工的质量通病与控制措施】电气施工必须遵守规范要求,才能保证电气施工的质量,电工天下小编整理了电气施工的质量通病与控制措施,供大家学习参考。
时间:2019-11-18 10:40:19
电气配管施工方案技术要点图解

【电气配管施工方案技术要点图解】电气配管施工方案图文说明,在对电气配管施工设计方案时的注意事项,安装预埋人员按预留预埋图进行施工,不得随意破坏建筑物钢筋及防水工
时间:2017-06-07 18:48:22
电气施工图图形符号含义说明(图文)

电气施工图图形符号含义说明(图文)依据电气施工图纸,建筑电气技术人员可依此进行交流、设计施工、购置设备材料、编制审核工程概预算,以及指导电气设备的运行、维护和检修
时间:2017-06-07 18:32:49
- 上一篇:电气施工现场问题的处理方法总结
- 下一篇:电缆接头制作与安装施工的验收细节问题





