电气施工规范要求:电气施工的质量通病与控制措施
来源:电工天下时间:2019-11-18 10:40:19 作者:老电工手机版>>
电气施工必须遵守规范要求,才能保证电气施工的质量,电工天下小编整理了电气施工的质量通病与控制措施,供大家学习参考。
电气施工的质量通病与控制措施
规定:接地或接零干线连接时,不得串联。
接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接。

质量通病:电管敷设时跨接地线串接, 接地端子压接不牢固。
控制措施: 施工前使用图解的方式对操作工人进行跨接地线的专项培训,施工过程中加大检查力度。施工前进行技术交底,施工完成后进行测试。
标准:必须符合现行国家标准GB50150规定
高压的电气设备和布线系统及继电保护系统的交接试验,必须符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150 的规定。
质量通病: 高压的电气设备和布线系统及继电保护系统,作为高压终端,在投入运行前未须做交接试验;交接试验标准未按现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150 执行。
控制措施: 高压的电气设备交接实验前,做好交底工作,严格执行国家标准规定。

变压器中性点应与接地装置引出干线直接连接、接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。
质量通病: 接地端子压接不牢固施工前进行技术交底,施工完成后进行测试。中性点接地没有直接接在接地干线上。
控制措施: 施工前使用图解的方式对操作工人进行跨接地线的专项培训,施工过程中加大检查力度。施工前进行技术交底,施工完成后进行测试。接近裸露导体,必须接地或接
电动机、电加热器及电动执行机构的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)。

两端的相序必须与原供电系统的相序一致
柴油发电机馈电线路连接后,两端的相序必须与原供电系统的相序一致。
质量通病: 两个电源向同一供电系统供电前漏做核相手续。
控制措施: 把相位检测作为送电前准备工作的一部分,严格执行。

中性线接地干线相连接时,做重复接地
不间断电源输出端的中性线(N 极),必须与由接地装置直接引来的接地干线相连接,做重复接地。
质量通病: 不间断电源输出端的中性线(N极)未通过接地装置引入干线做重复接地。
控制措施: 把不间断电源出端的中性线接地作为接地准备工作的重要部分,严格执行,并做记录。

不应作为接地(PE)或接零(PEN)接续导体
绝缘子的底座、套管的法兰、保护网(罩)及母线支架等可接近裸露导体应接地(PE)或接零(PEN)可靠。不应作为接地(PE)或接零(PEN)的接续导体。
质量通病: 凡与母线相关的可接近的裸露导体未作接地或接零。
控制措施: 施工前使用图解的方式对操作工人进行跨接地线的专项培训,施工过程中加大检查力度。

裸露导体应接地(PE)或接零(PEN)可靠
金属电缆桥架及其支架和引人或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:
1 金属电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;
2 非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2 ;
3 镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于两个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
质量通病:金属电缆桥架及其支架全长未与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接或连接点少于2 个。非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯地线,接地线截面积小于4mm2。镀锌电缆桥连接板两端少于2个连接固定螺栓。
控制措施: 施工前使用图解的方式对操作工人进行跨接地线的专项培训,施工过程中加大检查力度。

金属电缆支架、导管必须接地或接零
金属电缆支架,电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠。
质量通病: 金属电缆支架、电缆导管漏做接地(PE)或接零(PEN)可靠;金属电缆支架、电缆导管接地(PE)或接零(PEN)时连接不牢固、可靠。
控制措施: 施工前使用图解的方式对操作工人进行跨接地线的专项培训,施工过程中加大检查力度。

金属导管严禁对口熔焊连接
金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm 的钢导管不得套管熔焊连接。
质量通病: 镀锌穿线管采用对口熔焊连接。
控制措施: 施工前对操作工人进行培训,加大施工检查力度。

三相或单相单芯电缆,不得单独穿于钢导管内
三相或单相的交流单芯电缆,不得单独穿于钢导管内。
质量通病: 施工过程中没有将三相交流单芯电缆穿同一钢管内,而是穿不同的钢管,不符合规范要求。
控制措施: 施工过程中做好三相交流单芯电缆穿管的监督检查工作并做记录。

措施:施工前做好花灯的安装方案
花灯吊钩圆钢直径不应小于灯具挂销直径,且不应小于6mm。大型花灯的固定及悬吊装置,应按灯具重量的2倍做过载试验。
质量通病: 花灯吊钩圆钢直径小于灯具挂销直径(6mm)。大型花灯的固定及悬吊装置,未按灯具重量的2 倍做过载试验。
控制措施: 施工前做好花灯的安装方案,施工过程中严格按照施工流程施工,严把质量关。

灯具的可接近裸露导体必须接地或接零
当灯具距地面高度小于2.4m 时,灯具的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识。
质量通病:当灯具距地面高度小于2.4m时,灯具的可靠性裸露导体漏做接地(PE)或接零(PEN),或接地(PE)或接零(PEN)已做但可靠,或未作标识。
控制措施: 施工前进行技术交底,施工完成后进行测试。

规定:建筑物景观照明灯具安装规定
建筑物景观照明灯具安装应符合下列规定:
1 每套灯具的导电部分对地绝缘电阻值大于2MΩ;
2 在人行道等人员来往密集场所安装的落地式灯具,无围栏防护,安装高度距地面2.5m 以上;
3 金属构架和灯具的可接近裸露导体及金属软管的接地(PE)或接零(PEN)可靠,且有标识。
质量通病: 每套灯具的导电部分对地绝缘电阻值小于2MΩ;在人行道等人员来往密集场所安装的落地式灯具,无围栏防护时,安装高度距地面不足2.5m 以上;金属构架和灯具的可接近裸露导体及金属软管的接地(PE)或接零(PEN)不可靠。
控制措施: 施工前进行技术交底,施工完成后进行测试。

规定:各种插座接线应符合下列规定
插座接线应符合下列规定:
1 单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线连接,左孔或下孔与零线连接;单相三孔插座,面对插座的右孔与相线连接,左孔与零线连接;
2 单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地(PE)或接零(PEN)线接在上孔。插座的接地端子不与零线端子连接。同一场所的三相插座,接线的相序一致。
3 接地(PE)或接零(PEN)线在插座间不串联连接。
质量通病: 插座接线不规范,不按照对应位置接线,接法混乱。插座间PE 或PEN 串联。使用单芯线分支铰接法连接PE 或PEN 线,使PE 或PEN 在整个回路中不断开。
控制措施: 施工前做好插座接线方案,严格按照工艺要求进行导线连接。

三相或单相单芯电缆,不得单独穿于钢导管内
三相或单相的交流单芯电缆,不得单独穿于钢导管内。
质量通病: 施工过程中没有将三相交流单芯电缆穿同一钢管内,而是穿不同的钢管,不符合规范要求。
控制措施: 施工过程中做好三相交流单芯电缆穿管的监督检查工作并做记录。

符合:接地电阻值必须符合设计要求
测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。
质量通病: 测试接地装置的接地电阻值不符合设计要求;漏做接地电阻值的测试。接地和防雷装置未作定期测试。
控制措施: 施工前做接地电阻测试的测试方案,测试过程中严格按照施工方案测试,测试结果必须符合设计要求。
相关文章电气设备绝缘老化的影响因素

电气设备的绝缘老化的影响因素,绝缘材料的寿命与老化时间的关系,包括热老化、电老化、机械力老化、湿度老化、化学老化等,绝缘老化最终导致绝缘失效,电力设备不能继续运行。
时间:2022-09-18 07:44:49
电气设备如何保证倒闸操作准确率?

电气设备保证倒闸操作准确率的常用方法,倒闸操作规范准确与否关系到人身和设备的安全,将电气设备由一种运行状态转变到另一种运行状态,就需要一系列的倒闸操作,强化倒闸操作理论学习,加强实际操作演练。
时间:2022-09-15 08:03:29
电气设备常用文字符号参考图解

有关电气设备常用文字符号参考,包括基本文字符号,辅助文字符号,电气设备常用图形符号大全,电气设备常用文字符号的中文说明详解。
时间:2022-09-15 06:41:40
电气设备与电气照明节能措施详解

电气设备与电气照明节能措施,包括工厂电气节能措施,供配电设备节能措施,电气设备节能措施,电动机的节能措施,无功功率补偿装置的应用,节能技术改造的实施,以及企业照明系统的更新等。
时间:2022-09-15 05:54:58
爆炸危险场所防爆电气设备的选型注意事项

有关爆炸危险场所防爆电气设备的选型注意事项,选择使用于爆炸危险场所的电气设备前,明确燃炸危险场所环境的类别,环境中爆炸性气体混合物的爆炸级别,周围环境对防爆电气设备的选型要求。
时间:2022-09-14 18:50:58
电气设备倒闸操作票制度及倒闸操作术语

有关电气设备倒闸操作票制度及倒闸操作术语,在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须执行操作票制度,包括操作票上的内容,填写操作票的要求,操作票填写检查项目内容等。
时间:2022-09-14 18:50:23
电气设备外壳不同防护等级标志说明

电气设备外壳不同防护等级标志说明,电机和低压电器的外壳防护包括两种防护,外壳防护等级标志,第一位数字表示第一种防护型式等级,第二位数字表示第二种防护型式等级。
时间:2022-09-14 18:50:12
电气设备发生漏电或接地故障的对地电压

有关电气设备发生漏电或接地故障的对地电压,什么是电气设备发生漏电或接地故障时的“对地电压”,一般所说的对地电压,就是指带电体与大地之间的电位差,什么是跨步电压与接触电压。
时间:2022-09-14 18:50:06
- 上一篇:电缆桥架载荷曲线图一例(图文)
- 下一篇:电气施工图怎么看,电气施工图看图识图要点





