有关金属线槽与电缆桥架的安装及施工要求,在线槽与桥架的施工过程中,需要注意的事项有哪些,在设置电缆桥架与线槽的有哪些保护要求,有需要的朋友参考下。
电缆桥架及线槽的安装要求
1、桥架及线槽的安装位置应符合施工图要求,左右偏差不应超过 50mm。
2、桥架及线槽水平度每米偏差不应超过 2mm。
3、垂直桥架及线槽应与地面保持垂直,垂直度偏差不应超过 3mm。
4、线槽截断处及两线槽拼接处应平滑、无毛刺。
5、吊架和支架安装应保持垂直,整齐牢固,无歪斜现象。
6、金属桥架、线槽及金属管各段之间应保持连接良好,安装牢固。
7、采用吊顶支撑柱布放缆线时,支撑点宜避开地面沟槽和线槽位置,支撑应牢固。
8、安装机柜、机架、配线设备屏蔽层及金属管、线槽、桥架使用的接地体应符合设计要求,就近接地,并应保持良好的电气连接。

电缆桥架与线槽的设置保护要求
1、缆线桥架底部应高于地面 2.2m 及以上,顶部距建筑物楼板不宜小于 300mm,与梁及其他障碍物交叉处间的距离不宜小于 50 mm。
2、缆线桥架水平敷设时,支撑间距宜为 1.5~3m。垂直敷设时固定在建筑物结构体上的间距宜小于 2m,距地 1.8m以下部分应加金属盖板保护,或采用金属走线柜包封,门应可开启。
3、直线段缆线桥架每超过 15~30m或跨越建筑物变形缝时,应设置伸缩补偿装置。
4、金属线槽敷设时。
以下情况需要设置支架或吊架:
1、线槽接头处;每间距 3m处;离开线槽两端出口 0.5m处;转弯处。
2、金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。
3、桥架和线槽穿过防火墙体或楼板时,缆线布放完成后应采取防火封堵措施。
以上就是金属线槽与电缆桥架的施工要求,希望对大家有所帮助。
相关文章线槽敷设安装的要求,镀锌线管与线槽的安装要求

有关线槽的敷设要求,主要介绍了在敷设线槽时,对线槽的连接要求,线槽直线段连接,以及线槽进行交叉、转弯等连接时,需要注意的问题等。
时间:2020-06-03 13:52:18
桥架与线槽的外观区别详解

有关电缆桥架与线槽的区别,二者之间的区别不止一种,这里只介绍桥架和金属线槽的外观区别,桥架有镀锌、喷塑、镀锌+喷塑等多种类型,而线槽貌似只有镀锌这一种。
时间:2020-06-03 11:59:26
镀锌线槽和电缆桥架常规厚度表

有关镀锌线槽和电缆桥架的厚度表,电缆桥架用来敷设电力电缆和控制电缆,金属线槽用来敷设导线和通讯线缆,二者的常规厚度是不一样的,一起来了解下。
时间:2020-06-03 11:24:59
线槽安装过程中要注意的几个问题

在安装线槽时,有很多的注意事项,一定要看一看,比如保证线槽平整,线槽内用连接板连接,做好线槽的整体连接等,有需要的朋友参考下。
时间:2020-06-03 10:44:44
电缆桥架与线槽的有什么区别

有关电缆桥架与线槽的区别,二者在结构上、用途上均是不同的,在选择电缆桥架与线槽时,要注意它们之间的几点区别,感兴趣的朋友可以参考下。
时间:2020-06-03 10:41:56
线槽桥架制作过程图文教程(多图)

关于线槽桥架的制作过程,教大家制作线槽桥架的方法,首先确定好度数,比如为线槽桥架做30度的弯头,根据确定好的度数,按照文中步骤制作好合格的线槽桥架。
时间:2020-06-03 09:27:05
空气型封闭式高强度母线槽的三大特点

空气型封闭式高强度母线槽的三大特点,空气型封闭式高强度母线槽有哪些特性,包括空气型封闭式高强度母线槽的主要用途及其适用范围,空气型绝缘母线槽的构造及其使用环境,以及空气型绝缘母线槽的技术性能等。
时间:2020-06-03 09:12:08
过梁金属线槽怎么安装?

过梁金属线槽安装方法 有关过梁金属线槽的安装方法,此安装方法适用于层高较低的场所,将金属线槽固定在顶棚及梁上,导线敷设时,应在金属线槽内适当位置使用衬板或防火木杆承托导线。
时间:2020-06-03 09:12:06
- 上一篇:镀锌线槽和电缆桥架常规厚度表
- 下一篇:桥架与线槽的外观区别详解