镀锌线槽和电缆桥架常规厚度表
来源:电工天下时间:2020-06-03 11:24:59 作者:老电工手机版>>
有关镀锌线槽和电缆桥架的厚度表,电缆桥架用来敷设电力电缆和控制电缆,金属线槽用来敷设导线和通讯线缆,二者的常规厚度是不一样的,一起来了解下。
镀锌线槽和电缆桥架常规厚度表
如下图:


用途:
1、镀锌线槽用于敷设电线或弱信号电缆。
2、电缆桥架用于敷设电力电缆、动力控制电缆。桥架盖板时,可以降一级厚度。
以上数据包括镀锌线槽的材料名称及规格尺寸,以及电缆桥架的材料名称与规格尺寸等信息,希望对大家有所帮助。
相关文章线槽敷设安装的要求,镀锌线管与线槽的安装要求

有关线槽的敷设要求,主要介绍了在敷设线槽时,对线槽的连接要求,线槽直线段连接,以及线槽进行交叉、转弯等连接时,需要注意的问题等。
时间:2020-06-03 13:52:18
桥架与线槽的外观区别详解

有关电缆桥架与线槽的区别,二者之间的区别不止一种,这里只介绍桥架和金属线槽的外观区别,桥架有镀锌、喷塑、镀锌+喷塑等多种类型,而线槽貌似只有镀锌这一种。
时间:2020-06-03 11:59:26
金属线槽与电缆桥架的施工要求

有关金属线槽与电缆桥架的安装及施工要求,在线槽与桥架的施工过程中,需要注意的事项有哪些,在设置电缆桥架与线槽的有哪些保护要求,有需要的朋友参考下。
时间:2020-06-03 11:40:32
线槽安装过程中要注意的几个问题

在安装线槽时,有很多的注意事项,一定要看一看,比如保证线槽平整,线槽内用连接板连接,做好线槽的整体连接等,有需要的朋友参考下。
时间:2020-06-03 10:44:44
电缆桥架与线槽的有什么区别

有关电缆桥架与线槽的区别,二者在结构上、用途上均是不同的,在选择电缆桥架与线槽时,要注意它们之间的几点区别,感兴趣的朋友可以参考下。
时间:2020-06-03 10:41:56
线槽桥架制作过程图文教程(多图)

关于线槽桥架的制作过程,教大家制作线槽桥架的方法,首先确定好度数,比如为线槽桥架做30度的弯头,根据确定好的度数,按照文中步骤制作好合格的线槽桥架。
时间:2020-06-03 09:27:05
空气型封闭式高强度母线槽的三大特点

空气型封闭式高强度母线槽的三大特点,空气型封闭式高强度母线槽有哪些特性,包括空气型封闭式高强度母线槽的主要用途及其适用范围,空气型绝缘母线槽的构造及其使用环境,以及空气型绝缘母线槽的技术性能等。
时间:2020-06-03 09:12:08
过梁金属线槽怎么安装?

过梁金属线槽安装方法 有关过梁金属线槽的安装方法,此安装方法适用于层高较低的场所,将金属线槽固定在顶棚及梁上,导线敷设时,应在金属线槽内适当位置使用衬板或防火木杆承托导线。
时间:2020-06-03 09:12:06
- 上一篇:线槽安装过程中要注意的几个问题
- 下一篇:金属线槽与电缆桥架的施工要求




