电气配管施工方案技术要点图解

来源:电工天下时间:2017-06-07 18:48:22 作者:老电工手机版>>

【电气配管施工方案技术要点图解】

电气配管施工方案图文说明,在对电气配管施工设计方案时的注意事项,安装预埋人员按预留预埋图进行施工,不得随意破坏建筑物钢筋及防水工程。

1、本工程按图纸施工,安装预埋人员按预留预埋图进行施工,不得随意破坏建筑物钢筋及防水工程。

若有矛盾会同土建技术人员与业主、监理协调处理。在楼地坪内错、漏、堵塞或设计增加埋管,必须在未作面层前补埋,墙体预留设备孔洞,由设计和业主现场而定。

2、电气配管工程,线管下料切断后,管口处应用锉刀进行修整,使其平整光滑、无毛刺,断面与管的轴线垂直。 电气配管施工方案图文详解。

3、线管在混凝土暗配时其弯曲半径不应小于管外径的10倍。


电气配管施工方案技术要点图解
3-1 管子弯曲半径
4、线管弯曲加工时,弯头处不得有起皱、开裂现象,弯扁度不大于10℅。
5、线管的暗配连接:
1)JDG套接紧定式薄壁热镀锌电线管,是冷轧钢带制成,双面镀锌。JDG电线管规格分为:外径Φ16、Φ20、Φ25、Φ32、Φ40、Φ50mm,每根长度为4米。JDG热镀锌电线管除了Φ16管壁厚为1.2mm以外,其余全部为1.6mm(允许壁厚偏差+0.15)。
JDG管施工方法为:套接或插接(定位后,拧断紧定螺丝头)。
①、管路连接时,两管待连接端分别插入直管接头中间,紧贴凹型槽处两侧,用紧定螺钉定位后,施力旋紧螺钉直至螺帽脱落。
②、管子固定时需接头处两边绑上扎丝固定,防止管子因砼浇捣时接头断开使管子报废。
③、管子打弯,使用专用弯管器作业。
电气配管施工方案技术要点图解
错误: 螺丝未拧断
电气配管施工方案技术要点图解
正确:螺丝已拧断
2)镀锌钢管施工技术要点:
①、规范强制性要求:金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。
②、当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接除的两端用专用接地卡固定跨接接地线。
③、本工程为施工方便经甲方同意镀锌钢管采用6孔紧定连接,紧定则取消跨接接地线。紧固也达到要求。
电气配管施工方案技术要点图解
镀锌接头增加四个孔可以让 管子连接更加紧固
3)线管连接好后,均用胶布把套管的两端绑扎好,防止混凝土进入线管里面而堵塞线管。并用扎丝绑紧接头部分,使管子在砼浇捣时不易被破坏。
电气配管施工方案技术要点图解
管子与线盒的连接好后用黄胶带包好防止砼渗漏进去
6、线管暗配敷设时:
1)暗敷的盒箱埋设的位置应进行放样,使得预埋盒箱的位置正确。
2)宜沿最近的路线敷设,并减少弯曲,力求管路最短。
3)线路超过下列长度时,中间应加埋接线盒a.管子的长度每超过45米无弯曲时,b.管子长度超过30米有一个弯曲时,c.管子长度超过20米有两个弯曲时,d.管子超过12米有三个弯曲时。
7、线管暗敷的时候,尽量减少交叉,如交叉时,大口径管应放在小口径管的下面,成排暗配管间距间隙应大于或等于25mm。
电气配管施工方案技术要点图解
成排配管间距≧25mm
8、线管暗配固定。线管暗敷在钢筋混凝土内,应沿钢筋敷设,并应用扎丝与钢筋固定,间距不大于2米;
9、过路箱、盒开孔,应采用机械开孔,不准用气焊、电焊开孔,暗敷箱。
10、管子穿楼板时用比他大一号的废管做个小套管,防止管子后期被破坏后不至于完全报废,并且加了套管的管子后期也不易被碰撞而折断。
电气配管施工方案技术要点图解
成排配管间距≧25mm
11、管子在过楼板拐角处管子要高于模板3CM以上。
电气配管施工方案技术要点图解
12、管子接头在过梁及易被破坏处绑扎一跟废短管,防止管子破坏。
电气配管施工方案技术要点图解
13、对于管子穿梁和楼板必须开孔处要使用手动开孔器,开完孔后腰及时把模板清理干净。
电气配管施工方案技术要点图解
电气配管施工方案技术要点图解
14、线盒在预埋前,线盒内壁先刷防锈漆,再上塑料堵头,接着用尼龙袋包上湿木屑塞满线盒。防止以后清理盒子时出现木屑满天飞的现象。最后用黄胶带把线盒包裹严实,防止混凝土进入盒子。
电气配管施工方案技术要点图解
盒子内壁刷防锈漆
电气配管施工方案技术要点图解
用尼龙袋装上湿木屑塞满盒子
电气配管施工方案技术要点图解
用黄胶布包严实

相关文章
  • 电气设备绝缘老化的影响因素

    电气设备绝缘老化的影响因素

    电气设备的绝缘老化的影响因素,绝缘材料的寿命与老化时间的关系,包括热老化、电老化、机械力老化、湿度老化、化学老化等,绝缘老化最终导致绝缘失效,电力设备不能继续运行。

    时间:2022-09-18 07:44:49

  • 电气设备如何保证倒闸操作准确率?

    电气设备如何保证倒闸操作准确率?

    电气设备保证倒闸操作准确率的常用方法,倒闸操作规范准确与否关系到人身和设备的安全,将电气设备由一种运行状态转变到另一种运行状态,就需要一系列的倒闸操作,强化倒闸操作理论学习,加强实际操作演练。

    时间:2022-09-15 08:03:29

  • 电气设备常用文字符号参考图解

    电气设备常用文字符号参考图解

    有关电气设备常用文字符号参考,包括基本文字符号,辅助文字符号,电气设备常用图形符号大全,电气设备常用文字符号的中文说明详解。

    时间:2022-09-15 06:41:40

  • 电气设备与电气照明节能措施详解

    电气设备与电气照明节能措施详解

    电气设备与电气照明节能措施,包括工厂电气节能措施,供配电设备节能措施,电气设备节能措施,电动机的节能措施,无功功率补偿装置的应用,节能技术改造的实施,以及企业照明系统的更新等。

    时间:2022-09-15 05:54:58

  • 爆炸危险场所防爆电气设备的选型注意事项

    爆炸危险场所防爆电气设备的选型注意事项

    有关爆炸危险场所防爆电气设备的选型注意事项,选择使用于爆炸危险场所的电气设备前,明确燃炸危险场所环境的类别,环境中爆炸性气体混合物的爆炸级别,周围环境对防爆电气设备的选型要求。

    时间:2022-09-14 18:50:58

  • 电气设备倒闸操作票制度及倒闸操作术语

    电气设备倒闸操作票制度及倒闸操作术语

    有关电气设备倒闸操作票制度及倒闸操作术语,在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须执行操作票制度,包括操作票上的内容,填写操作票的要求,操作票填写检查项目内容等。

    时间:2022-09-14 18:50:23

  • 电气设备外壳不同防护等级标志说明

    电气设备外壳不同防护等级标志说明

    电气设备外壳不同防护等级标志说明,电机和低压电器的外壳防护包括两种防护,外壳防护等级标志,第一位数字表示第一种防护型式等级,第二位数字表示第二种防护型式等级。

    时间:2022-09-14 18:50:12

  • 电气设备发生漏电或接地故障的对地电压

    电气设备发生漏电或接地故障的对地电压

    有关电气设备发生漏电或接地故障的对地电压,什么是电气设备发生漏电或接地故障时的“对地电压”,一般所说的对地电压,就是指带电体与大地之间的电位差,什么是跨步电压与接触电压。

    时间:2022-09-14 18:50:06

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有