一、电缆敷设的注意事项
1、电缆线路在敷设前应根据有关规定勘测设计,并对选择的敷设路线作好调查,沿线路的土质、敷设条件、地上地下建筑物等情况,根据这些资料制定出电缆敷设的技术、组织措施,并交车间、公司主管部门批准后方可施工。
2、施工前作好充分的准备工作,准备好足够数量符合标准的材料及工具,并作好施工人力的准备工作,做好安全措施保证施工安全。
3、电缆的敷设必须严格按照规程规定施工,不经有关主管部门的批准,不得任意改变有关标准。
二、施工现场的配电线路电缆要求
(一)电缆类型选择
电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆。五芯电缆必须包括淡蓝、绿/黄二种颜色的绝缘芯线,淡蓝色芯线必须用作N线,绿/黄双色芯线必须用作PE线,严禁混用。电缆线路宜采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设。并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设方位标志。
电缆应根据敷设方式、环境条件选择。埋地电缆宜采用铠装电缆;当选用无铠装电缆时,应能防水、防腐。架空敷设宜选用无铠装电缆。
(二)截面选择
电缆截面的选择应根据其长期连续负荷允许载流量和允许电压偏移确定。
(三)敷设方式
1、埋地敷设
(1)埋地敷设施工工艺:电缆埋地敷设深度不应小于0.7m,并应在电缆紧邻上、下、左、右侧均匀敷设不小于50mm厚的细砂。然后覆盖砖或混凝土板等硬质保护层。
(2)埋地敷设防护套管:埋地电缆在穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤、介质腐蚀场所及引出地面从2.0m高到地下0.2m处必须加设防护套管,防护套管外径不小于电缆内径的1.5倍。
(3)埋地敷设安全距离:埋地电缆与其附近外电电缆和管沟的平行间距不得小于2m,交叉间距不得小于1m。
(4)埋地电缆接头的处理:埋地电缆的接头应设在地面上的接线盒内,接线盒应能防水、防尘、防机械损伤,并应远离易燃、易爆、易腐蚀场所。

2、架空敷设
(1)架空敷设施工工艺:架空电缆应沿电杆、支架或墙壁敷设,并采用绝缘子固定,绑扎线必须采用绝缘线,固定点间距应保证电缆能承受自身所带来的荷载,敷设高度应符合要求,但沿墙面敷设时最大弧垂距地不得小于2.0m。
(2)在建工程内电缆敷设、装修施工用电
在建工程内的电缆线路必须采用电缆埋地引入,严禁穿越脚手架引入。电缆的垂直敷设应充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等,并宜靠近用电负荷中心,固定点每楼层不得得少于一处。电缆水平敷设宜沿墙或门口刚性固定,最大弧垂距地不得小于2.0m。装饰装修工程或其它特殊阶段,应补充编制单项施工用电方案。电源线可沿墙角、地面敷设,并应采取防机械损伤和电火措施。
(四)电缆线路的保护方式
电缆线路必须有短路保护和过载保护。如图7-13。
相关文章施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求

施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求,电缆类型选择,电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,电缆截面选择,电缆敷设方式,包括埋地敷设,架空敷设,电缆线路的保护方式。
时间:2022-09-11 20:32:22
干包低压电缆终端头制作与安装施工方法

有关电缆终端头的制作方法,怎么制作干包低压电缆终端头,以及如何进行安装施工,需要做好哪些准备工作,在安装与施工过程中,需要进行电缆绝缘测试,剥除铠钢带,以及压接接线端子等,下面来了解下。
时间:2022-05-05 08:45:56
导线固定管卡敷设方式,管卡固定线管的安装分类

有关导线固定管卡敷设方式,固定线管的管卡距离,塑料管管卡的距离,用管卡固定线管的安装,分别为管卡沿墙敷设、多管垂直敷设、双管与三管吊装等。
时间:2020-07-29 09:10:15
变频器控制柜电线电缆的敷设走线及样品示例

变频器控制柜电线电缆的敷设走线,变频器接线规范中,对于电线电缆的敷设走线方向的规定,具体电线电缆的选择,需要根据传输信号的性质而定。
时间:2020-06-02 14:52:22
输电导线施工紧线如何观测弧垂?

输电导线施工紧线时观测弧垂的方法,包括观测档的选择与观测档的弧垂计算方法,弧垂观测档应力求符合两个条件,即档距较大及悬挂点高度差较小的线档。
时间:2019-12-23 09:46:30
电力电缆护套管是什么,电线电缆护套管的施工安装要求

电力电缆护套管的分类,电线电缆护套管的施工安装要求,电力电缆护套管分为电缆护套管与电线护套管二大类,电力电缆护套管主要作用与安装要求。
时间:2016-05-15 15:56:30
电线穿墙套管规格型号与敷设方法

有关电线穿墙套管规格型号与敷设方法,电线穿墙套管柔性防水套管制作要求,穿墙钢套管规格型号的细分,以及穿墙套管的做法与要求等。
时间:2016-05-15 15:52:05
电缆沟改造施工过程中的安全措施

电缆沟改造施工过程中的安全措施,包括电缆沟改造施工的时间安排、施工安全组织措施与施工安全技术措施等,以及电缆沟改造施工中的危险点与防范措施。
时间:2016-03-12 04:45:27
- 上一篇:变频电缆的优点_确保电缆安全的措施
- 下一篇:电缆如何敷设,电缆敷设的常见方式