端子台插座安装与导线连接方法图解
来源:电工天下时间:2020-02-28 09:37:38 作者:老电工手机版>>
有关端子台插座安装与导线连接方法,端子台、安装孔加工后,用螺钉安装以避免产生松动,为防止破损与变形,要将端子台的拧压螺丝间距的紧固力矩控制在一定范围内。
1、端子台与插座的安装方法
关于安装方向并无特别指定,但尽量注意不要使触点的移动方向受到振荡、冲击。
使用端子台的情况:端子台、安装孔加工后,用螺钉安装以避免产生松动。并准备了向35mm宽度DIN规格导轨单触安装的单触式端子台。
使用背面连接插座的情况 背面连接插座(HC/HL插座)为单触安装。
(请使用厚度为1~2mm的面板。) 请将端子的布线侧背面插入加工后的安装孔。
用螺丝刀按压安装用金属零件的带状部分,直到侧面的突起穿过面板背面。
4处突起全部出现在背面后,安装结束,插座被固定。
拆除时,将安装用金属零件的突起向插座侧面按压,同时从背面(布线侧)轻轻按压整个插座,即可从面板上拆卸下来。
2、导线的连接方法
连接时,请根据负载电流的大小使用下表所示标准截面积以上的导线。 (表1)

在端子台中用螺丝拧紧连接的情况下,请使用压接端子等适当的连接端子或用螺丝牢牢拧紧连接线使其不松动。
为防止破损与变形,请将端子台的拧压螺丝间距的紧固力矩控制在以下范围内。
M4.5螺丝:1.47~1.666N/m(15~17kgf·cm)
M4螺丝:1.176~1.37N/m(12~14kgf·cm)
M3.5螺丝:0.784~0.98N/m(8~10kgf·cm)
M3螺丝:0.49~0.69N/m(5~7kgf·cm)
相关文章铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?

铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?铜导线电阻率是指用铜线为载体,电流在导线内具有电阻的大小。一般以长度为1米、横截面积为1平方毫米,温度在20℃的环境下测试出来的电阻率,其单位是欧姆·米。
时间:2022-08-05 11:41:23
怎么连接铜铝导线,有哪些接头过渡方式

在老旧楼房中多是使用了铝绞线和钢芯铝线,现在都是用铜线,但很多老房子、工厂都是用的铝线,在新旧线路之间就会出现相当多的铜铝接头,怎么正确连接铜铝导线,下面具体来看下。
时间:2022-07-20 21:11:58
用于测量导线通断的接线方法

用于测量导线通断的接线方法,以下是一个感应测电笔线路,可以方便地测出导线的断芯位置,在测量导线断芯位置时,在导线一端接上220V的电源相线,然后用感应测电笔的探头栅极靠近被测导线,并沿线移动。
时间:2022-06-01 21:05:33
软铜电缆规格型号及单芯铜芯多股绝缘导线规格

有关电线电缆的知识,软铜电缆规格型号有哪些,主要包括BV、BVR、BVV、BVVB、BV-ZR、BVV-ZR等,单芯铜芯多股绝缘导线的规格产要有1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70平方等。
时间:2022-05-06 10:56:17
怎么用钳压法连接导线

使用钳压法连接导线时,可以按以下要求操作:1、钳压连接之前,先选择合适的连接管,所选连接管的型号应与导线型号相符。2、清除导线表面污垢(清除长度为连接部位长度的两倍),将连接部位的线股用绑线缠紧。
时间:2022-04-18 21:15:35
导线是怎么导电的,直流电导线导电过程分析

有关电流与电压的知识,导线是怎么导电的,在导线中电流的发生是怎么实现的,电流的方向是什么样的,以下分析了直流电导线的导电过程,供大家参考。
时间:2022-03-22 08:05:14
导线与瓷瓶绑扎注意事项

有关导线与瓷瓶绑扎注意事项,导线与瓷瓶绑扎方法,蝶形绝缘子上导线的绑扎,分为直线段导线在蝶形绝缘子上的绑扎,始终端支持点在蝶形绝缘子上的绑扎,以及针式绝缘子上导线的绑扎操作等。
时间:2022-01-15 06:32:29
多股铜导线单卷接线与分支连接

多股铜导线单卷接线与分支连接方法,多股铜导线的接线有单卷、复卷、缠卷三种方法,任何一种方法,都须要把多股导线顺次解开成30度伞状,施工中最常用的单卷接线法。
时间:2021-09-27 09:14:53