2.5平方软铜线承受多大电流,借助电工口诀一目了然
来源:电工天下时间:2020-12-14 11:51:08 作者:老电工手机版>>
不同平方数的电线能够承载的电流大小不同,可以根据电工口诀来加以判断,2.5的铜线按照四平方铝线的载流量来计算,具体口诀内容与含义说明,一起来看下。
2.5平方软铜线承受的电流大小
先看如下的电工口诀:

1、二点五下乘以九
2.5以下的线它的载流量×9,这是是铝线的载流量,铜线要升级算,即2.5的铜线按照四平方铝线的载流量来计算。
2、往上减一顺号走
4平方的就×8,6平方的乘以7,以此类推,也就是说4平方的铝线可以承载32安的电。
3、铜线升级算
2.5的铜线按照4平方的铝线计算,也可以承载32安的电流。
以上说的都是明线安装,且不考虑环境温度。
4、穿管根数2,3,4。8,7,6折满载流。
如果是穿管安装,一根管两条线,按8折算,一根管三根线按7折算,一根管4根线按6折算。
家庭用电通常都是三根线,一条火线,一条零线,一条地线。32×0.7=22.4安,不考虑环境温度的情况下是够用的。
5、高温9折
如果穿三根线,可以载22.4安的电流,在高温环境下再打9折,就是22.4×0.9=20.16安,如此计算下来仍然不够。
在不考虑距离与压降的情况下,2.5平方的铜线可以承载20安的电流。
2.5平方电线负荷

有关2.5平方电线负荷的瓦数,220V单向交流电与380V三相交流电负荷的瓦数,2.5平方电线负荷是多少瓦,电工技术之家小编为大家带来负荷瓦数的计算方法。
2.5平方电线承受多大的电流

有关电线承载量大小的问题,对于2.5平方电线,在不同的温度,不同的环境下,承受电流是不一样的,在了解了不同温度下电流的承载量之后,怎么计算2.5²电线的安全载流量是多少,与电工天下小编一起来看下。
相关文章4平方铜线功率及负载是多少

4平方铜线功率及负载是多少?当温度在30摄氏度时,4平方的绝缘铝线标准载流量为33A左右,4平方铜绝缘线为42A。三相(380v)应不大于铜:28kw;铝:22kw(功率因数为1时,且距离不远),单相时(220v)不应大于,铜:10kw;铝:7kw。
时间:2022-07-24 10:20:32
10平方铜线负载是多少,10平方铜线最大功率是多少

10平方铜线负载与最大功率是多少,具体参考如下:P=U*I*cosφ ,cosφ是功率因数,阻性负载取1,感性负载取0.8,铜线在60A以下每平方毫米的安全载流量是6A,则10平方就是60A。
时间:2022-07-24 10:16:34
1.5、2.5、4、6、10mm²铜线载流量多少,带多大功率用电器

有关家装导线载流的问题,现在装修都是用铜导线,家装用线的规格一般有1mm²、1.5mm²、2.5mm²、4mm²、6mm²、10mm²,一般mm²简称为平,不同平方铜线的载流量是多少,可以带动多大功率的电器,下面来了解下。
时间:2022-07-17 05:26:08
2.5平方电线从4平方接电应绕几圈

电工经常要把两根导线接到一起,比如独芯接独芯线、独芯接多芯线、多芯线互接、铜芯线于铝芯线互接等,虽然都是把两根线接到一起,但因线材各异,用途不一,用途不同接法也不同,要求标准也不一样。
时间:2022-06-18 07:11:26
1.5平方铜线可以带动哪些家用电器

有关电线电缆的小知识,1.5平方铜线可以带动哪些家用电器,不同平方的电线所能承受的最大功率是多少,在家装时如何选择电线,电线电流的快速计算方法是什么样的,下面具体来了解下。
时间:2022-06-15 07:41:16
判断电线平方的方法,平方和电流有什么关系

在购买电线时必须从用户的实际需求出发,电线有1平方的,1.5平方的,2.5平方的,4平方的和6平方的等,在选购电线平方时,怎么判断电流与平方的关系,下面具体来看下。
时间:2022-05-09 22:22:41
电线的平方怎么计算

在回答这个问题之前,看了很多人的回答,大多数没有说在点子上,电线的平方怎么计算,想问一下电线的平方是怎么来的,并不是如何选择导线的截面积,下面把我的看法分享给大家。
时间:2022-05-09 22:21:11
10平方毫米五芯电缆线规格是多少?

10平方毫米五芯电缆线规格是多少?5根10平方的电缆规格为3x10(平方)、2x6(平方)。五芯电缆外尺寸对照表:10平方线外径9mm,25平方线外径19mm,100平方线外径约70mm。
时间:2022-05-06 13:22:09
- 上一篇:2.5平方电线承受多大的电流
 - 下一篇:如何识别电缆是否存在假击穿现象?
 





