如何识别电缆是否存在假击穿现象?
来源:电工天下时间:2021-03-03 12:36:28 作者:老电工手机版>>
在利用串联谐振试验系统进行电缆成品出厂局部放电和高压试验过程中,有时可能会突然出现假击穿现象,怎么正确识别是电缆本身发生了真击穿,还是其他原因造成电缆发生了假击穿现象,一起来看下。
电缆假击穿的问题
电缆的出厂局部放电和高压试验在屏蔽室内逐盘进行,可以考虑重新更换绝缘线芯进行复试,如果更换线芯后,电压试验正常通过,基本就能确定是电缆真的发生了击穿。
重新升压,如果击穿电压呈现逐渐降低的趋势,基本也能确定电缆发生了真击穿现象,如果电缆每一次的击穿电压都在同一个数值上,应考虑是否电缆的端头发生了击穿,将局部放电屏蔽室大门的门连锁开关,人为合上,将屏蔽室大门打开,进行升压,观察击穿现象,可以快速确定端头击穿位置。
在经过故障问题的排查后,电缆端头未出现击穿,更换多根绝缘线芯和电缆,甚至将已做合格的电缆复试或空载复试,击穿电压始终保持同一个数值,应该能确认时电缆出现了假击穿现象,应对设备进行检查,排除故障后再进行试验。
但是,对于一些交检的大长度单芯中压交联电缆,应核对是否已超过了试验设备的允许负荷,针对这种情况,试验过程会出现失谐跳闸现象,不能冒然判定电缆是否发生击穿。
有一种特殊情况,有时电缆绝缘内部发生短路,串联谐振试验系统可能无法谐振升压,这也属于一种特殊的电缆击穿现象。遇到这种现象,只要更换绝缘良好的绝缘线芯试验即可确认。
相关文章电力电缆的结构组成与作用

电力电缆的结构组成与作用,电力电缆由电缆线芯、绝缘层和保护层组成,电缆线芯由铜或铝绞线组成,绝缘层作为相间及对地绝缘,保护层分为内保护层和外保护层。
时间:2022-09-12 18:35:35
施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求

施工现场配电线路电缆类型选择与电缆敷设要求,电缆类型选择,电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线,电缆截面选择,电缆敷设方式,包括埋地敷设,架空敷设,电缆线路的保护方式。
时间:2022-09-11 20:32:22
混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图

有关混合光纤同轴电缆接入技术及HFC网络系统结构图,一种典型的光纤和同轴电缆混合网络系统的结构,HFC的关键技术问题有上行通道的噪声抑制、帧结构和扩容技术等。
时间:2022-09-09 19:31:18
电缆接头做防水时先包自粘带还是先包胶带

当电缆线的长度不够时,就需要进行接头,如果接头在户外或者处于水中,就需要做好接头的防水处理,那么在给电缆接头做防火时,究竟是先包自粘带还是先包胶带,下面具体来了解下。
时间:2022-07-05 06:06:20
2000kva高压电缆线径怎么选用?

2000kva高压电缆线径怎么选用?2000kva高压电缆线径选50平方毫米的钢芯铝绞线,导线的选择根据负荷电流的大小来定,根据功率计算公式:P=UI,I=P÷U=2000000÷10000=200(A)。
时间:2022-05-07 20:28:39
15kv电缆的规格型号含义说明

15kv高压电缆型号规格及YJV-8.7/15KV表示可承受15KV千伏高压的电缆,其耐压值为8.7/15千伏。YJV-8.7/15KV高压电缆:高压电缆是电力电缆的一种,指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。
时间:2022-05-07 20:25:15
10KV高压电缆使用年限和种类说明

10KV高压电缆使用年限和种类说明,10KV高压电缆一般使用年限是3-5年,在需要正确敷设的环境和范围内,应根据载流量来确定电缆的截面和电压,严禁超负荷使用。
时间:2022-05-07 20:19:10
电缆泡在水中最长能坚持多长时间

电缆泡在水中最长能坚持多长时间?在国际上对电缆的泡水要求为:电缆泡在水里面30年没有问题,最少能用30年。所以,电缆泡在水中30年,都是不会有任何问题的,比如海底电缆在水里面泡30年都没有问题的。
时间:2022-05-07 20:17:27
- 上一篇:2.5平方软铜线承受多大电流,借助电工口诀一目了然
 - 下一篇:4平方铜线比铝线重多少
 