功率2500W选多大线径导线,线径大小的选择说明
来源:电工天下时间:2019-12-30 11:26:40 作者:老电工手机版>>
根据用电设备功率的大小,通过公式计算出需要的线径大小,这是选择多大截面导线时的常用方法,以功率2500W为例,选择多大截面的导线才合适,一起来看下。
功率2500W选多大导线
1、计算电流
|=P/u,电流I=功率除电压,2500÷220=11,36A,1平方毫米铜线安全载流量6A,电流11.36÷6=1.89平方毫米铜线。
理论计算结果:选线径1.89铜线,实际选2.5mm2铜线。

2、选择线径
如果是2500瓦,相电压380供电,应选择多大的线径,通过如下计算公式求得:
2500÷380=6.57A,6.57÷6=1.059mm2铜线,理论计算380V三相供电2500w选1.059,实际380V供电可选2mm的铜线。
3、选线经验
220供电线径选2.5铜线,380V供电,选2平方毫米铜线。
附,根据功率或者电流选择导线横截面积。
导线有铝芯、铜芯两种。根据功率、工作电压计算工作电流,根据工作电流选择导线横截面积。
估算导线载流量口诀:十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,穿管温度八九折,裸线加一半,铜材升级算。
解释:
1、10mm2以下的铝导线载流量,按5A/平方毫米计算;
2、100mm2以上的铝导线载流量,按2A/平方毫米计算;
3、25mm2的铝导线载流量,按4A/平方毫米计算;
4、35mm2的铝导线载流量,按3A/平方毫米计算;
5、70mm2、95mm2的铝导线载流量,按2.5A/平方毫米计算;
"铜材升级算":例如计算120mm2的铜导线载流量,可选用150mm2的铝导线,求铝导线的载流量;受温度影响,最后还要乘以0.8或0.9(依地理位置)。
以上就是功率2500W选多大截面导线的方法,希望对大家有所帮助。
相关文章铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?

铜导线的电阻率是多少,和电阻有什么不同?铜导线电阻率是指用铜线为载体,电流在导线内具有电阻的大小。一般以长度为1米、横截面积为1平方毫米,温度在20℃的环境下测试出来的电阻率,其单位是欧姆·米。
时间:2022-08-05 11:41:23
4平方铜线功率及负载是多少

4平方铜线功率及负载是多少?当温度在30摄氏度时,4平方的绝缘铝线标准载流量为33A左右,4平方铜绝缘线为42A。三相(380v)应不大于铜:28kw;铝:22kw(功率因数为1时,且距离不远),单相时(220v)不应大于,铜:10kw;铝:7kw。
时间:2022-07-24 10:20:32
10平方铜线负载是多少,10平方铜线最大功率是多少

10平方铜线负载与最大功率是多少,具体参考如下:P=U*I*cosφ ,cosφ是功率因数,阻性负载取1,感性负载取0.8,铜线在60A以下每平方毫米的安全载流量是6A,则10平方就是60A。
时间:2022-07-24 10:16:34
怎么连接铜铝导线,有哪些接头过渡方式

在老旧楼房中多是使用了铝绞线和钢芯铝线,现在都是用铜线,但很多老房子、工厂都是用的铝线,在新旧线路之间就会出现相当多的铜铝接头,怎么正确连接铜铝导线,下面具体来看下。
时间:2022-07-20 21:11:58
1.5、2.5、4、6、10mm²铜线载流量多少,带多大功率用电器

有关家装导线载流的问题,现在装修都是用铜导线,家装用线的规格一般有1mm²、1.5mm²、2.5mm²、4mm²、6mm²、10mm²,一般mm²简称为平,不同平方铜线的载流量是多少,可以带动多大功率的电器,下面来了解下。
时间:2022-07-17 05:26:08
用于测量导线通断的接线方法

用于测量导线通断的接线方法,以下是一个感应测电笔线路,可以方便地测出导线的断芯位置,在测量导线断芯位置时,在导线一端接上220V的电源相线,然后用感应测电笔的探头栅极靠近被测导线,并沿线移动。
时间:2022-06-01 21:05:33
软铜电缆规格型号及单芯铜芯多股绝缘导线规格

有关电线电缆的知识,软铜电缆规格型号有哪些,主要包括BV、BVR、BVV、BVVB、BV-ZR、BVV-ZR等,单芯铜芯多股绝缘导线的规格产要有1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70平方等。
时间:2022-05-06 10:56:17
怎么用钳压法连接导线

使用钳压法连接导线时,可以按以下要求操作:1、钳压连接之前,先选择合适的连接管,所选连接管的型号应与导线型号相符。2、清除导线表面污垢(清除长度为连接部位长度的两倍),将连接部位的线股用绑线缠紧。
时间:2022-04-18 21:15:35