防爆产品外壳标志的含义说明
来源:电工天下时间:2022-05-19 14:05:36 作者:老电工手机版>>
在可燃性气体环境中,使用电气产品时必须使用防爆型产品,防爆型产品的外壳上上会标有很多标志,不同标志的含义不同,主要包括Ex、d、Ⅱ、B、T4等几个,下面具体来看下。
防爆产品外壳标志
如下所示:
Ex d Ⅱ B T4
① ②③④ ⑤
①中国及国际电工委员会防爆标志;
②隔爆型;
③除煤矿、井下用之外的电气设备;
④按爆炸性气体环境的最大实验安全间隙或最小点燃电流分为ABC三级;
⑤按设备最高表面温度分为T1至T6六个组。
第①位编码:
Ex——中国及国际电工委员会防爆标志;EEx——表示欧共体 ;AD——意大利 ; MS、AE——法国 ;FLP——英国;UL、FM——美国;E——德国\IEC
第②位编码:
代号 防爆型式 国家标准 防爆措施 适用区域
d 隔爆型 GB3836.2 隔离存在的点火源 Zone1,Zone2
e 增安型 GB3836.3 设法防止产生点火源 Zone1,Zone2
ia 本安型 GB3836.4 限制点火源的能量 Zone0-2
ib 本安型 GB3836.4 限制点火源的能量 Zone1,Zone2
p 正压型 GB3836.5 危险物质与点火源隔开 Zone1,Zone2
o 充油型 GB3836.6 危险物质与点火源隔开 Zone1,Zone2
q 充砂型 GB3836.7 危险物质与点火源隔开 Zone1,Zone2
n 无火花型 GB3836.8 设法防止产生点火源 Zone2
m 浇封型 GB3836.9 设法防止产生点火源 Zone1,Zone2
h 气密型 GB3836.10 设法防止产生点火源 Zone1,Zone2
s 特殊型
DIP 粉尘防爆型 用于爆炸性粉尘环境,其前面无需加EX或EEX等标志
危险场所危险性划分:
爆炸性物质 区域定义 中国标准 北美标准
气体(CLASS Ⅰ) 在正常情况下 , 爆炸性气体混合物连续或长时间存在的场所 Zone 0(0 区) Div.1。
在正常情况下,爆炸性气体混合物有可能出现的场所 1 区。
在正常情况下,爆炸性气体混合物不可能出现, 仅在不正常情况下,偶尔或短时间出现的场所 2 区 Div.2。
粉尘或纤维(CLASS Ⅱ/Ⅲ) 在正常情况下,爆炸性粉尘或可燃纤维与空气的混合物可能连续,短时间频繁地出现或长时间存在的场所 10 区 Div.1。
在正常情况下,爆炸性粉尘或可燃纤维与空气的混合物不能出现。仅在不正常情况下,偶尔或短时间出现的场所 11 区 Div.2。
第③位编码:
Ⅰ—煤矿、井下用电气设备
Ⅱ—工厂用电气设备
第④位编码:
Ⅱ类爆炸性气体环境的分级
工况类别 级别 代表性气体 最小引爆火花能量 最大实验安全间隙MESG(mm) 最小点燃电流比MICR
矿井下 Ⅰ 甲烷 0.280mJ;
矿井外的工厂 ⅡA 丙烷 0.180mJ MESG≥0.9 MICR>0.8;
ⅡB 乙烯 0.060mJ 0.9>MESG>0.5 0.8≥MICR≥0.45;
ⅡC 氢气 0.019mJ 0.5≥MESG 0.45>MICR。
第⑤位编码:
Ⅱ类爆炸性气体环境中电气设备温度组别
温度组别 自然温度T(℃) 常见爆炸性气体 设备允许表面温度(℃)
T1 T≥450 氢气、丙烯腈等 46 种 450;
T2 450>T≥300 乙炔、乙烯等 47 种 300;
T3 300>T≥200 汽油、丁烯醛等 36 种 200;
T4 200>T≥135 乙醛、四氟乙烯等 6 种 135;
T5 135>T≥100 二硫化碳 100;
T6 100>T≥85 硝酸乙酯和亚硝酸乙酯 85。
相关文章爆炸危险场所防爆电气设备的选型注意事项

有关爆炸危险场所防爆电气设备的选型注意事项,选择使用于爆炸危险场所的电气设备前,明确燃炸危险场所环境的类别,环境中爆炸性气体混合物的爆炸级别,周围环境对防爆电气设备的选型要求。
时间:2022-09-14 18:50:58
电气设备外壳不同防护等级标志说明

电气设备外壳不同防护等级标志说明,电机和低压电器的外壳防护包括两种防护,外壳防护等级标志,第一位数字表示第一种防护型式等级,第二位数字表示第二种防护型式等级。
时间:2022-09-14 18:50:12
电气设备防过热防火防爆措施详解

电气设备防过热防火防爆措施,电气火灾和爆炸事故是指由于电气原因引起的火灾和爆炸事故,电气设备过热、电气防火和防爆的措施,防止电气火灾爆炸的其他措施,以及电气照明电气线路及加热设备的防火防爆措施。
时间:2020-02-09 08:07:43
防爆电气设备修理工作业规程详解

有关防爆电气设备修理工作业规程,作为一名关防爆电气设备修理工的操作规程,防爆电气设备修理过程中,通电试验时,必须不少于两人协同工作,严格实行定期检修制度等。
时间:2019-12-27 05:57:49
漏电保护器保护的电气设备外壳接地的一般要求

漏电保护器保护的电气设备外壳接地的一般要求,漏电保护器所保护的电气设备的外壳都应接地,对设备外壳接地的一般要求,所保护设备的金属外壳的接地,最好与电源中性点的接地分开。
时间:2016-10-23 05:41:58
正压型电气设备的防爆原理详解

正压型电气设备的防爆原理,正压型电气设备在工厂或煤矿等爆炸危险场所均可使用,把电气设备置入外壳内,壳内无可燃性气体释放源,将壳内充入保护性气体,并使壳内保护性气体的压力高于周围爆炸性环境的压力。
时间:2016-10-18 06:27:18
防爆电气设备的标志表示方法

防爆电气设备的标志表示方法,防爆电气设备分为两类、三级,电气设备的防爆标志可在铭牌右上方,在铭牌上按顺序标明防爆型式、类别、级别、温度组别等。
时间:2016-10-14 16:20:36
防爆电气设备选用的一般要求_火灾危险区域电气设备的选用原则

有关防爆电气设备选用的一般要求,火灾危险区域电气设备的选用原则,火灾危险环境中的表面温度较高的设备,应远离可燃物,防爆电气设备应有防爆合格证,正常运行时有火花和外壳表面温度较高的电气设备,应远离可燃物质。
时间:2016-10-14 15:48:29
- 上一篇:电缆敷设前进行哪些检查?
- 下一篇:电气防爆等级划分标准说明