消火栓按钮接线示意图及实物接线图说明
来源:电工天下时间:2022-01-22 08:20:13 作者:老电工手机版>>
以海湾J-SAM-GST9123型消火栓按钮为例,介绍下消火栓按钮的接线方法,供大家参考。

图1:J-SAM-GST9123型消火栓按钮
J-SAM-GST9123型消火栓按钮接线示意图,消火栓按钮外接端子的示意图如下:

其中:
Z1、Z2:无极性信号二总线接线端子。
K1、K2:无源常开触点,用于直接启泵控制时,需外接24V电源。
布线要求:
信号线Z1、Z2采用阻燃RVS双绞线,导线截面积≥1.0mm2。
J-SAM-GST9123型消火栓按钮应用方法
J-SAM-GST9123型消火栓按钮与火灾报警控制器及泵控制箱的连接方式,可以分为总线制启泵方式和多线制直接启泵方式,采用总线制启泵方式时,消火栓按钮直接和信号二总线连接,消火栓按钮总线制启泵方式应用接线示意图如下:

当消火栓按钮按下时,即向控制器发出报警信号,控制器发出启泵命令并确认泵已启动后,将点亮消火栓按钮上的绿色回答指示灯。采用消火栓按钮直接启泵方式,其接线示意图如下:

当消火栓按钮按下时,可以直接控制消防泵的启动,在泵运行之后,火灾报警控制器确认泵已启动,将点亮消火栓按钮上的绿色回答指示灯。
相关文章消火栓按钮接哪几根线?

消火栓按钮接哪几根线?不带电话插孔型需要接四跟线,两跟启泵线接到消火栓泵控制柜,两根信号线接到火灾自动报警控制器;带电话插孔型多了两根电话线,接到消防控制中心的消防电话系统上。
时间:2022-01-22 08:22:45
消火栓压力不高于0.5mpa是什么原因

消火栓系统的静压和动压(出口压力)在《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)的国标中有明确规定,静压不应超过1.0Mpa,出口压力不应超过0.5Mpa。当出口压力超过0.7Mpa时,必须采用减压措施。
时间:2022-01-22 08:17:39
消火栓按钮安装高度有哪些规范

消火栓按钮安装高度有哪些规范,主要包括消防手动报警按钮的安装高度,消防手动报警按钮的间距规范,以及其它一些具体要求,有需要的朋友参考下。
时间:2022-01-22 07:59:36
依爱消火栓按钮怎么接线?

依爱消火栓有两种,一种是EI6022,另一种是EI6023。接线要求:共需要4根线,2根信号线,2根启泵线;EI6022有四个接线端子,S+、S-接信号,COM、NO是常开点用来起泵。
时间:2022-01-22 07:58:16
室外消火栓泵有几种启动方式

消火栓泵是一种常见的消防设备,这种设备的启动方式一般有三种:直接按下消火栓泵按钮来启动:一共有四根电线连着消火栓泵按钮,其中两根用来启动消火栓泵,另外两根把信号反馈到按钮上。
时间:2022-01-22 07:57:10
消火栓系统联动控制的设计方式详解

消火栓系统联动控制的设计方式,在对消火栓系统进行控制操作时,有二种常用的设计方式,一种是联动控制方式,另一种是手动控制方式,下面具体来了解下。
时间:2022-01-22 07:55:56
消火栓泵控制箱的工作原理是什么

消火栓按钮是否可以通过串联接回控制箱,以及消火栓泵控制箱的工作原理是什么?两台消火栓给水加压泵互为备用,当火灾发生时,按动任一消火栓箱内的启泵按钮或消防控制室,联动火灾报警系统报警。
时间:2022-01-22 07:54:05
地下消火栓与水泵接合器有什么区别

地下消火栓与水泵接合器有什么区别:1、地下消火栓的阀门和接口是一体的,没有手轮,缺少止回阀和安全阀。2、水泵接合器接口和阀门是独立法兰连接,且阀门有一个手轮,阀门前面安装有止回阀和安全阀。
时间:2021-12-13 14:12:38
- 上一篇:消火栓压力不高于0.5mpa是什么原因
- 下一篇:消火栓按钮接哪几根线?





