地下消火栓与水泵接合器有什么区别
来源:电工天下时间:2021-12-13 14:12:38 作者:老电工手机版>>
地下消火栓与水泵接合器的区别
先来看下消防水泵接合器的作用:
1、在室内消防水泵因检修、停电或出现其他故障停止运转期间,建筑发生火灾时,将消防车从室外消防水源抽的水,输送到室内消防给水管网;
2、或在建筑发生火灾,而室内消防用水量不足时,将消防车从室外水源抽的水,补充到室内消防管网。

<<建规>>条文说明8.2.8 第4:室外消火栓是供消防车使用的,消防车的保护半径即为消火栓的保护半径.消防车的最大供水距离(即保护半径)为150m,故室外消火栓的保护半径为150m。
一辆消防车出2支口径19mm的水枪,当充实水柱的流量为6.5×2=13L/S.因此,当消防用水量不超过15L/s(一辆消防车的供水量即能满足)时,本规范规定在市政消火栓保护半径150m内,可不再设置室外消火栓。
第5:每个室外消火栓的用水量,即是每辆消防车的用水量.按一辆消防车出2支口径为19mm的水枪考虑,当水枪充实水柱长度为10~17m时,相应的流量为10~15L/s,故每个室外消火栓的用水量可按10~15L/s确定。
二者的主要区别:
1、地下消火栓的阀门和接口是一体的,没有手轮,缺少止回阀和安全阀。
2、水泵接合器接口和阀门是独立法兰连接,且阀门有一个手轮,阀门前面安装有止回阀和安全阀。
相关文章消火栓按钮接哪几根线?

消火栓按钮接哪几根线?不带电话插孔型需要接四跟线,两跟启泵线接到消火栓泵控制柜,两根信号线接到火灾自动报警控制器;带电话插孔型多了两根电话线,接到消防控制中心的消防电话系统上。
时间:2022-01-22 08:22:45
消火栓按钮接线示意图及实物接线图说明

消火栓按钮接线示意图及实物接线图说明,以海湾J-SAM-GST9123型消火栓按钮为例,介绍下消火栓按钮的接线方法,供大家参考。
时间:2022-01-22 08:20:13
消火栓压力不高于0.5mpa是什么原因

消火栓系统的静压和动压(出口压力)在《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)的国标中有明确规定,静压不应超过1.0Mpa,出口压力不应超过0.5Mpa。当出口压力超过0.7Mpa时,必须采用减压措施。
时间:2022-01-22 08:17:39
消火栓按钮安装高度有哪些规范

消火栓按钮安装高度有哪些规范,主要包括消防手动报警按钮的安装高度,消防手动报警按钮的间距规范,以及其它一些具体要求,有需要的朋友参考下。
时间:2022-01-22 07:59:36
依爱消火栓按钮怎么接线?

依爱消火栓有两种,一种是EI6022,另一种是EI6023。接线要求:共需要4根线,2根信号线,2根启泵线;EI6022有四个接线端子,S+、S-接信号,COM、NO是常开点用来起泵。
时间:2022-01-22 07:58:16
室外消火栓泵有几种启动方式

消火栓泵是一种常见的消防设备,这种设备的启动方式一般有三种:直接按下消火栓泵按钮来启动:一共有四根电线连着消火栓泵按钮,其中两根用来启动消火栓泵,另外两根把信号反馈到按钮上。
时间:2022-01-22 07:57:10
消火栓系统联动控制的设计方式详解

消火栓系统联动控制的设计方式,在对消火栓系统进行控制操作时,有二种常用的设计方式,一种是联动控制方式,另一种是手动控制方式,下面具体来了解下。
时间:2022-01-22 07:55:56
消火栓泵控制箱的工作原理是什么

消火栓按钮是否可以通过串联接回控制箱,以及消火栓泵控制箱的工作原理是什么?两台消火栓给水加压泵互为备用,当火灾发生时,按动任一消火栓箱内的启泵按钮或消防控制室,联动火灾报警系统报警。
时间:2022-01-22 07:54:05