致命电流是什么电流,致命电流与室颤电流什么关系
来源:电工天下时间:2020-06-26 12:06:46 作者:老电工手机版>>
有关致命电流的小知识,致命电流是什么样的电流,多大的电流可以称为致命电流,能够引起心室颤动的电流,也就是室颤电流与致命电流有什么样的关系,小编带大家来了解下。
致命电流
在较短的时间内危及生命的最小电流称为致命电流。
在电流不超过百毫安的情况下,电击致命的主要原因是电流引起心室颤动或窒息造成的。
一般来讲,会把能引起心室颤动的电流,也即室颤电流,认为是致命电流。

室颤电流
室颤电流是通过人体引起心室发生纤维性颤动的最小电流。人的室颤电流的大小约为50mA。
在心室颤动状态,心脏每分钟颤动800~1000次以上,但幅值很小,且没有规则,血液实际上中止循环,一旦发生心室颤动,数分钟内即可导致死亡。
说明:
1、人的体重越重,发生心室颤动的电流值就越大;
2、电流作用于人体的时间越长,发生心室颤动的电流就越小;
3、当通电时间超过心脏搏动周期(人体的心脏搏动周期为0.75s,是心脏完成收缩、舒张全过程一次所需要的时间)时,心室颤动的电流值急剧下降,也就是说,触电时间超过心脏搏动周期时,危险性急剧增加。
可能引起心室颤动的直流电流:通电时间为 0.03s时约为1300mA,3s时约为500mA。
当电流频率不同时,对人体的伤害程度也不同,频率为25-300Hz 的交流电流,对人体的伤害最严重,频率为1000Hz以上时,对人体的伤害程度明显减轻。
触电电流的分类:
1、感知电流:引起人的感觉的最小电流。成年男性平均为1.1mA;成年女性约为0.7mA。
2、摆脱电流:人触电后能自行摆脱电源的最大电流称为摆脱电流。一般成年男性平均为16mA,成年女性约为10.5mA。儿童较成年人小。
3、室颤电流:引起心室发生纤维性颤动的最小电流,也叫致命电流。人的室颤电流约为50mA。
以上就是致命电流与室颤电流的相关知识,希望对大家有所帮助。
相关文章最小致命电流的危害,室颤电流的危害

有关最小致命电流的危害,危及人体生命的电流称为致命电流,可在短时间内导致心脏停止跳动,会造成产生强大的室颤电流,导致心室颤动,室颤电流的危害相当大,一起来了解下。
时间:2020-06-26 12:52:42
人体的致命电流与安全电压一般是多少

有关人体的致命电流的相关知识,致命电流是多少毫安,安全电压是指多少伏,在电击对人体产生伤害时,一般电流达到多少时可以称为致命电流,人体能承受的安全电压与安全电流是多少,一起来了解下。
时间:2020-06-26 09:35:25
电流达到多少毫安时才为致命电流

有关致命电流的相关知识,当电流达到多少毫安时,才可以称为致命电流,才会危及到人的生命,致命电流与电流有关,还是与电压有关,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-06-26 09:28:15
最小致命电流与室颤电流概述

有关最小致命电流与室颤电流的知识,什么是致命电流,什么是室颤电流,二者对人体的危害有哪些,电击致命的原因,究竟是不是电流引起了心室颤动,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-06-26 09:20:52
- 上一篇:人体的致命电流与安全电压一般是多少
- 下一篇:相间触电的概念





