零线断路的问题
在三相四线制低压供电系统中,零线的作用是当三相负载不对称时,保证零线上的阻抗为零,以消除中性点位移,使各相的电压保持对称,即各相负载的相电压恒等于电源相电压,并与负荷变化无关。三相中一旦有一相发生断路,只影响本相,其他两相电压仍保持不变,确保接在此两相上的电器设备仍能正常工作。
但是,如果三相四线中的零线因故断路后,在三相负载不对称时,则会产生变压器中性点位移,致使三相电压不平衡,即有的相电压过高,可能烧毁电器设备,有的相电压过低,电器设备无法正常使用。

零线断路的故障判断
1、在单相供电范围内发生零线断路,故障范围内的电灯不亮,其他电器不能使用,这时用氖灯验电笔验电,相线、零线都亮;用数字验电笔验电,相线和零线都显示相电压;但用电压表测量却没有电压指示。根据上述情况,可判定该单相供电范围内零线断路。
2、三相四线制线路某一分支发生零线断路故障,具体表现在这一分支线路供电范围内,一部分用户电灯亮度不够,日光灯不能启动,电视机亮度下降,图像缩小,有欠电压保护的电器则无法开机或自动关机。而有一部分用户电压明显升高,电灯特别亮,电扇转速加快,情况严重的,电灯或其他电器很快烧毁。发生以上情况,可判定该分支零线发生断路。
3、三相配电变压器供电范围内产生零线断路故障,即零线母线发生断路,具体表现与三相四线分支发生零线断路故障相同,只不过范围更大,危害更严重,损失更巨大。
零线断路的主要原因
1、三相负载严重不平衡,零线电流过大或零线导线截面积过小,零线被烧断。
2、零线接头处接触不良,造成火花现象,时间长了,引起零线断路。
3、配电变压器的零线接线柱与导线连接接触不良,维护不到位,引发零线断路。
4、配电变压器内部零线引出线断路。
5、三相四线制线路零线上装有熔断器或单独的开关,熔丝熔断或拉开开关,造成零线断路。
6、断开三相四线制线路时,先断开零线。
7、其他故障引起的零线断路,如大风刮断零线,车辆碰撞电杆、拉线造成零线断路等。
零线断路的预防措施
1、三相四线制供电,单相负载应尽量分配均匀,保持三相负载平衡,加强对三相电流的监视,发现不平衡及时进行调整。
2、零线电流不能大于相线电流的四分之一,零线导线截面不能小于相线截面的二分之一。
3、零线的连接要牢固可靠,配电变压器及配电屏的引入、引出线,如采用铝导线,应使用铜铝过渡线夹,并加强巡视和维护,特别要进行夜间巡视,发现接头出现火花及时进行处理。
4、三相四线制线路的零线,严禁安装熔断器或单独的开关装置。
5、断开三相四线制线路时,应先断开相线,后断开零线,接线时顺序与之相反。
6、一旦发生零线断路故障,应尽快切断三相电源进行处理,以减小事故危害。
相关文章零线漏电导致家里电压升高怎么办

电力工作人员检测说:“零线漏电,导致家里电压升高”,正确的说法应该是零线带电,零线带电时电压有高有低,低时十几伏或几十伏100多伏,最高能达到300伏左右,应该怎么解决,下面来看下。
时间:2022-06-17 11:24:49
零线与地线严禁混用的几点要求

我们国家用电规范中对火线、零线、地线的颜色有明确规定,二者严禁进行混用,零线与火线、地线采用不同的颜色进行标识,在使用时也是严禁混用的,下面具体来了解下。
时间:2022-05-04 05:59:41
零线为什么带电,导致零线带电的原因有哪些

有关零线的知识,在电路中有零线、火线和地线,那么零线为什么带电,什么原因会导致零线上带电,导致人体与零线接触时,也会有触电的感觉,下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-03-21 08:33:02
零线断路有什么危害,零线断路的预防措施有哪些

有关零线的安全使用问题,当电路中零线发生断路时会产生哪些危害,比如导致用户的用电设备烧坏,造成触电伤亡等,针对零线断路的预防措施有哪些,下面一起来看下。
时间:2022-01-25 06:01:39
零线和地线短接有什么危害,短接后会不会跳闸

零线和地线短接有什么危害,短接后会不会跳闸,先上结论,无漏电保护功能的空气开关不会跳闸,带漏电保护功能的空开会跳闸。
时间:2021-08-27 14:14:07
零线和地线短接会不会跳闸

零线和地线短接会不会跳闸,如果将零线和地线进行短接,那么无漏电保护功能的空气开关不会跳闸,而带漏电保护功能的空开会跳闸。
时间:2021-08-26 11:24:38
如何判断零线与地线?左零右火是什么意思?

如何烦闷零线与地线的方法,按电工的操作规程来做接线,必须是左零右火,插座左边的孔是零线,右边的孔是火线,上边那个孔是地线。
时间:2021-05-04 07:02:14
家用单相电在总零线断后,用电器会烧坏吗?

家用单相电在总零线断后,用电器会烧坏吗?低压供电系统所接的单相设备连接着千家万户,家中单相在总零线断后,如果电气设备开关闭合,会造成用电器的烧坏。
时间:2021-04-12 11:07:57
- 上一篇:家庭用电中零线的安全接线方法
- 下一篇:知识分享2:零线和重复接地的几大作用