家里电闸老跳闸,插座全拔下来了仍然跳闸是什么原因
来源:电工天下时间:2021-04-21 11:19:20 作者:老电工手机版>>
电闸老跳闸的原因分析
1、把总闸开着,先把分闸一个个都关掉,如果总闸不跳,说明总闸不存在故障问题。
2、将分闸一个个送电,当送到哪个闸开始跳闸,问题就找到了。为什么用这种排除法,因为没有负载都跳闸,跳闸毛病出在地下暗线受潮,比如浴间、线管内有接线头,而有漏电超过30mA便会跳闸。

检查方法:关去总闸和分闸,用万用表10K档量火地线,零地线,表头上只要有一点读数都为漏电,临时关掉这根漏电的线,再想办法查找或另接明线。
3、为何不认定为空开跳闸,因为拨了插头还跳,说明电路上没有负载。这种情况下,凭经验只能判断为墙内线有漏电。现在电盒内有空开和漏保,不会轻易产生烧线短路。