家中电闸老跳闸拔下插头还是跳闸是什么原因
来源:电工天下时间:2021-04-21 13:52:34 作者:老电工手机版>>
有关家中电路总是跳闸的问题,在查找不到原因的情况下,老是跳闸给生活带来很多不便,那么拔下插头还是跳闸究竟是什么原因导致的,下面一起来了解下。
家中电闸老跳闸的原因
1、总闸若是漏保,插头都拔下来还跳闸,说明照明灯线路或插座线路漏电。
2、普通断路器间断性跳闸,说明电路过载;如果是根本无法送上电,说明线路中存在短路问题。
3、空开脱扣器已损坏,也会导致频繁跳闸,推上去马上就跳。

家中电路频繁跳闸的解决办法
1、将所有空开全部断开(包括照明),看能否合上闸,如果合不上,说明控制箱内部配线漏电或短路。
2、将总空开底部的零线和火线摘除,如果还是跳闸,说明空开损坏,更换新的空气开关。
将总开关底部的零线和火线拆除,单独合下总空开,如果能合上,说明局部线路有故障,合不上则说明空开损坏,更换一只同型号的空开即可。
以下是具体的故障查找步骤:
1、将拆除的电源线接好,再将其它分线路空开逐一合上,直到合上某一空开时(比如厨房照明空开),总空开出现跳闸,说明该线路存在短路或漏电故障。

2、查找配电箱内部的所有线路,主要检查入线口部位,确认下有没有破损短路或接地的地方。如果有,则需要更换线路。

3、插头已经全部拔下,重点放在照明灯上,按照以上步骤,逐一合上照明空开,如果隔一段时间出现一次跳闸,说明该照明线路绝缘不良有接地,但不明显,与过载很像。
4、或者是照明金属灯具漏电,而灯具恰好接有地线。一旦漏电,剩余的电流会经过地线传入大地,总漏保就会出现跳闸。个人不建议总空开使用漏保。
相关文章家里电路没有规律的跳闸怎么处理?

家中电路经常跳闸,造成跳闸的原因有哪些,下面来看下。电路跳闸的常见原因:1、漏电保护器与负载不匹配,家里有功率大家电,突然启动,可能会到导致跳闸,例如空调空压机突然启动,可以更换大的漏电保护器。
时间:2021-12-25 05:55:16
室内漏保不跳闸而室外总闸一直跳什么原因?

室内漏保不存在跳闸故障,但室外总闸却总是跳闸,这是什么问题?故障原因:室外总闸到室内进户线路发生漏电现象,当然不排除室内线路或用电器发生漏电,每个漏电开关动作灵敏度存在一定的差异。
时间:2021-12-05 10:32:07
电线松动会不会跳闸?

电线松动会不会跳闸?电线接的负载比较小,一般是不会跳闸的。但电线接的负载比较大时,则可能会出现跳闸的情况。
时间:2021-12-05 10:25:33
电线着火空开却不跳闸是什么原因

电线着火了,空开却不跳闸,是不是空开坏了,出现这种故障问题,未必就是空开坏掉了,下面就来分析下空开不跳闸的原因,看看究竟是怎么回事。
时间:2021-09-09 10:21:44
零线和地线短接有什么危害,短接后会不会跳闸

零线和地线短接有什么危害,短接后会不会跳闸,先上结论,无漏电保护功能的空气开关不会跳闸,带漏电保护功能的空开会跳闸。
时间:2021-08-27 14:14:07
零线和地线短接会不会跳闸

零线和地线短接会不会跳闸,如果将零线和地线进行短接,那么无漏电保护功能的空气开关不会跳闸,而带漏电保护功能的空开会跳闸。
时间:2021-08-26 11:24:38
插头一插就跳闸怎么办,从这几个方面来找原因

有关插座插上后就跳闸的问题,可能家用电器或电路没有大的问题,但只要一插上插座就会跳闸,这是什么原因引起的,是插头或插座、插排有问题吗,一起来看下具体原因。
时间:2021-04-21 14:06:44
家中电路频繁跳闸问题的排查步骤

在生活中用电时,最怕遇到不明原因的跳闸了,特别是家中电路出现频繁跳闸,更是让人头疼,这里总结了家中电路频繁跳闸问题的排查步骤,供大家参考。
时间:2021-04-21 13:42:37
- 上一篇:家中电路频繁跳闸问题的排查步骤
- 下一篇:插头一插就跳闸怎么办,从这几个方面来找原因





