设备不停电时的安全距离是多少
来源:电工天下时间:2021-11-06 08:56:05 作者:老电工手机版>>
这是安规中的第一种安全距离,在设备不停电是进行作业的安全距离是多少?
其规定数值如下:10kV及以下一0.7m,35kV—1.0m,l10KV一1.5m,220kV一3.0m,500kV一5.0m。
该安全距离规定值是指在移开设备遮栏的情况下,且考虑了工作人员在工作中的正常活动范围内。如工作人员对带电部分的距离,可以保持上述数值时,则允许在该带电设备不停电的情况下进行工作,手车开关柜后部铁门内无网状遮栏,打开铁门后也应按此规定的距离执行。
注意,该安全距离并不是单纯从放电距离着想,也不是“最小安全距离”,而是考虑了一定的意外情况和安全裕度之后所确定的数值。