刀闸与母线安全操作规程,主要包括如下内容:
1、正常运行时母线与刀闸的最高温度不得超过70℃。如超过70℃时,应采取措施,防止温度继续升高,并且要查出原因,及时进行解除。
2、绝缘电阻:35KV不小于200OMΩ,6kV不小于100OMΩ.
3、正常情况下,巡回检查每小时进行一次,特殊情况时要增加检查次数。
4、刀闸允许操作范围:
1)绝对禁止在带负荷情况下进行操作,只有在油开关拉开后,才能拉刀闸,在刀闸合上后,才能合油开关;
2)可以用于合上或拉开空载的变压器及电压互感器。
5、当刀闸拉不开时,不能强行拉开。