来源:电工天下时间:2022-05-02 15:57:14 作者:老电工手机版>>
有关卫生间安全接线的知识,家中没有地线,在卫生间安装热水器时,能不能将热水器的地线接到墙里面,答案是绝对不可以的,那么不能将地线接入墙里的原因是什么,下面具体来了解下。
热水器的地线能不能接入墙里
有些“电工”师傅把热水器装好后,在墙上打一个拉爆螺丝或者钉一个钉子,最后把地线(或等电位线)接上。这种做法没有任何意义,并且存在严重的安全问题。

为什么地线接入墙里起不到作用?
先了解一下地线的工作原理,如下所示,这是一个采用保护接地的供电系统。

当热水器漏电时,电流会通过热水器外壳、接地线流向大地,再通过变压器接地点回到变压器。如图红笔所示:

假设因某种原因(比如漏电开关坏了),漏电开关没有跳闸。下面来计算一下热水器外壳有多少电压,人触摸到会不会有危险?
根据相关要求,保护接地电阻(即接地线接地电阻)最大不允许超过4Ω,工作接地电阻(即零线接地电阻)最大不允许超过4Ω。以最大值4Ω来计算,那么情况如下:

此时,保护接地电阻和工作接地电阻串联在火线和零线之间,根据串联电路特点,电压分配和阻值成正比,电阻越大,分得的电压越高。由于两个接地电阻都是4Ω,所以保护接地电阻刚好分走一半电压,即110V。
如果接地不良、保护接地电阻变大,那么设备外壳对地电压就会上升,对人体的威胁就会变大。如果接地电阻上升到无限大,那火线电压几乎全部在设备外壳上。此时有地线和没有地线,没什么区别。
像房屋的墙体一般都是由砖和水泥组成,通常情况下都比较干燥,几乎不导电。所以在墙上打一个拉爆螺丝作为接地体,简直是掩耳盗铃,没有任何意义。
可能有人会说墙里面有钢筋,钢筋的导电性能很好。但是,拉爆螺丝并没有和墙体钢筋可靠连接,所以起不到保护作用。退一步说,即使拉爆螺丝和墙体钢筋相连,但是墙体里的钢筋也不一定和大地可靠连接。
地线应该怎么做?如果家里没有地线,那接地线应该怎么做?
以下是标准做法:
1、找一合适地方,最好阴凉潮湿处,然后在地上挖一个0.5米深的坑;
2、再找一条2.5米长的圆钢或者角铁尾端应削尖作为接地体;
3、把接地体砸入大地,顶部仅露出一部分供焊接地线;
4、从接地体顶端引出地线,并把挖出来的土回填。
做好之后,用接地电阻仪测量一下接地电阻,接地电阻越小越好,4Ω及以下即为合格。如果接地电阻偏大,则需要在5米远的地方再砸一个接地体并联起来,或者采用深埋或者换土等方法降低接地电阻。
注意,如果家里没有地线,为了安全起见,请务必断电洗澡,以免造成触电事故。
相关文章浴室中已有地线要不要重接地线

如果浴室中已有地线,则完全没有必要重新接一条地线,而且自己接的地线效果不好,或者达不到地线的安全标准。浴室的环境相对潮湿一些,很容易发生漏电触电事故,所以浴室插座,必须有接地线。
时间:2022-07-27 06:02:14
家用电器要不要接地线,漏电保护器能代替地线吗?

问题:家用电器到底要不要接地线,漏电保护器能不能代替地线的作用?解答:家庭用电必须要有地线,漏电保护器绝对不可以代替地线。地线是保命线,接在用电器的金属外壳上,当用电器外壳漏电时,漏电电流通过地线传入地下,地线的接地电阻一般要求不超过4欧姆。
时间:2022-06-22 15:41:08
关闭电热水器电源但没拔掉插头会漏电吗?

关闭电热水器电源但没拔掉插头会漏电吗?关闭电热水器的电源,如果是按键关了,也就是热水器的控制板没电,其它元器件可能还有电。如果关了热水器的机械开关(假设有这类开关),就算没拔插头,也没有电进去。
时间:2022-05-18 16:12:25
用导线插到墙体中代替地线是否可以

有些人在施工时,想办法将导线插到墙体中,以此来代替地线,这种做法是否可行,当然是不可以的,为什么不能用导线插到墙体中代替地线,个中原因与隐患有哪些,下面具体来了解下。
时间:2022-05-04 06:31:21
零线与地线严禁混用的几点要求

我们国家用电规范中对火线、零线、地线的颜色有明确规定,二者严禁进行混用,零线与火线、地线采用不同的颜色进行标识,在使用时也是严禁混用的,下面具体来了解下。
时间:2022-05-04 05:59:41
在洗澡时要不要切断热水器的电源

有关热水器的安全使用知识,在洗澡时是否需要切断热水器的电源,经常会看到使用热水器触电的事情,真是让人害怕,那么接下来就聊一聊使用热水器时是否需要切断电源的问题,一起来看下。
时间:2022-05-02 15:55:57
装设接地线的步骤及注意事项说明

有关接地线的装设知识,装设和拆除接地线时,必须两个人一起进行,并且必须使用绝缘棒并戴绝缘手套,除此之外装设接地线的注意事项还有哪些,下面具体来看下。
时间:2022-03-31 07:32:56
热水器漏电的杜绝方法

有关热水器的安全使用问题,怎么杜绝热水器漏电,其实方法很简单,只要在洗澡前拔掉电源插头,就可以完美杜绝热水器漏电,所有的问题都会迎刃而解,下面具体来了解下。
时间:2022-03-05 12:52:58
- 上一篇:在洗澡时要不要切断热水器的电源
- 下一篇:零线与地线严禁混用的几点要求