厨房插座老是烧坏什么原因,厨房插座烧毁的解决办法
来源:电工天下时间:2022-05-09 22:29:43 作者:老电工手机版>>
有关厨房插座的使用问题,厨房插座老是烧坏有两方面的原因,一种是保护开关大于线路载流量,另一种是插座接触不良导致发热,以下分享了厨房插座烧毁的解决办法,供大家参考。
一、保护开关大于线路载流量
1、当保护开关载流量>线路载流量,线路载流量≥用电器实际使用电流,这种情况没有出现过载,电路是安全的。
2、保护开关载流量≤线路载流量,线路载流量<用电器使用电流,这种情况线路是安全的,用电量超过线路载流量保护开关会跳闸。
3、保护开关>线路载流量,线路载流量<用电器使用电流,这种情况线路会出现异常发热,并且用电时间越长发热越严重,用电电流超过线路载流量越多,发热越严重。这种会烧毁用电终端的插座和插头。
用电量>线路载流量导致线路发热,就容易形成恶性循环:线路过载发热后载流量降低,线路载流量降低后发热更严重,最后导致插座被烧毁。

二、接触不良发热
1、劣质插头或插座,只要有一个不合格,就会使插头和插座连接处载流量<用电器电流引起发热。有些厂家根据电器功率配插头,认为小功率电器插头薄些没有关系。导致插头插进插座很松,电时有时无。所以,小功率电器也会烧毁插座。
2、插座接线桩螺丝没有压紧,导致电线和接线桩连接处载流量<用电器电流,也会导致烧毁插座。电线过大有的用6²线,使拧螺丝的空间很小,压不紧电线而引起发热。接触不良发热是一种恶性循环,头几次可能没有烧坏,以后载流量越来越小就会导致插座被烧毁。
三、厨房插座烧毁的解决办法

1、估算最大用电电流配电线,应有两路2.5²线进入厨房。根据电线载流量配保护开关,保护开关≤电线载流量,电线载流量>估算最大用电电流。
2、使用优质插座和插头,插头厚度必须符合标准要求,插座使用插线型的,不要使用拧螺丝型的插座。
相关文章插排使用问题:瞬间短路会烧坏充电器吗?

有关插排的使用知识,在插排打开电源开关时,产生的瞬间短路电流会不会烧坏充电器,一般是不会的,充电器内部电路有阻抗,电流瞬间通过短路部件,就会导致空开跳闸,而不会烧坏插在上面的充电器。
时间:2022-06-28 07:35:35
插头烧焦而插座没电什么原因,插头质量不行还是插座短路

问题描述:插头被烧焦,而插座无电是怎么回事,什么原因?解答:插头烧焦而插座没电,大多数都是缺乏经常维护造成的,如果能及时发现及时维修,就不会产生这类问题。
时间:2022-06-19 12:21:17
三相电漏保通电后灯与插座不亮漏保不跳怎么回事?

问题:三相电漏保通电之后,灯、插座没电不亮,漏保也不跳,这是什么原因?解答:当电器出现故障问题时,如何快速找到故障点,需要根据故障现象具体分析,以做到有的放矢。
时间:2022-05-12 16:00:40
电线接头处容易烧坏怎么办?

电线接头处容易烧坏怎么办?接头与接线方式只是安装工艺的过程,焊接与压接可以保证质量安全,但保证不了使用者对安全用电常识的重视的行为表现,下面具体来了解下。
时间:2021-12-25 06:09:35
电线接头经常烧坏怎么办?

电线接头经常烧断,说明这条线路存在问题,线路发热比较厉害,或者电线太细了,如果负载过流或电线老化,则电线接头烧坏的问题就会频发,下面具体来看下。
时间:2021-12-25 06:05:05
家中总是跳闸,从插座上拔下所有电器仍然跳闸

有关家中电路一直跳闸的问题,在平常的用电过程中,频繁跳闸的问题总是让人心烦,有时候从插座上拔下所有电器仍然跳闸,这是什么原因引起的,这里总结了三大原因,一起来看下。
时间:2021-04-21 13:38:21
家里电闸老跳闸,插座全拔下来了仍然跳闸是什么原因

家里电闸老跳闸,插座全拔下来了仍然跳闸是什么原因?1、把总闸开着,先把分闸一个个都关掉,如果总闸不跳,说明总闸不存在故障问题。
时间:2021-04-21 11:19:20
电脑主机插头插入插座冒火花是什么原因

电脑主机插头插入插座冒火花 这是一种正常现象,出现打火现象是由机内电容充电瞬间的大电流引起的。电脑使用的是开关电源,输入端是桥式整流,然后通往一个几百微法的滤波电容。
时间:2021-04-20 11:54:22
- 上一篇:用导线插到墙体中代替地线是否可以
- 下一篇:零火线都带电该怎么处理?