【操作票】220KVⅡ母线送电典型操作票
来源:电工天下时间:2021-02-20 08:57:20 作者:老电工手机版>>
有关220KVⅡ母线送电典型操作票,共有81项内容,包括检查220KVII母线所有工作票已全部收回,检查220KV母联200—D62接地刀闸确已拉开,检查220KVII母安全措施已全部拆除等内容。
220KVⅡ母线送电典型操作票
1、模拟操作
2、检查220KVII母线所有工作票已全部收回
3、拆除220KV电铝II线214—2刀闸与220KVII母线之间#XX接地线一组
4、拉开220KVI母PT母线侧T22—D2接地刀闸
5、检查220KVI母PT母线侧T22—D2接地刀闸确已拉开
6、拉开220KV母联200—D62接地刀闸
7、检查220KV母联200—D62接地刀闸确已拉开
8、拉开220KVII母PT母线侧T22—D2接地刀闸
9、检查220KVII母PT母线侧T22—D2接地刀闸确已拉开
10、检查220KVII母安全措施已全部拆除
11、摇测220KVII母绝缘合格
12、检查220KVII母符合送电条件
13、检查220KV母联200开关确在分位
14、检查220KVII母PT T22刀闸程控开关在远方位置
15、合上220KVII母PT T22刀闸电机操作电源开关
16、合上220KVII母PT T22刀闸
17、检查220KVII母PT T22刀闸确已合好
18、拉开220KVII母PT T22刀闸电机操作电源开关
19、检查220KV母联200—1刀闸程控开关在远方位置
20、合上220KV母联200—1刀闸电机操作电源开关
21、合上220KV母联200—1刀闸
22、检查220KV母联200—1刀闸确已合好
23、拉开220KV母联200—1刀闸电机操作电源开关
24、检查220KV母联200—2刀闸程控开关在远方位置
25、合上220KV母联200—2刀闸电机操作电源开关
26、合上220KV母联200—2刀闸
27、检查220KV母联200—2刀闸确已合好
28、拉开220KV母联200—2刀闸电机操作电源开关
29、投入220KV母联200开关充电保护压板
30、将220KV母联200充电启动选择开关切至充Ⅰ位置
31、检查220KV母联200开关气压、液压正常
32、合上220KV母联200开关操作电源开关
33、将同期/无压选择开关切至无压状态
34、合上220KV母联200开关
35、检查220KV母联200开关表计指示正确
36、检查220KV母联200开关确已合好
37、将同期/无压选择开关切至同期状态
38、停用220KV母联充电保护压板
39、将220KV母联充电启动选择开关切至停用位置
40、合上220KVII母PT二次保险
41、合上220KVII母PT二次小开关
42、将220KVII母PT投退开关切至投入位置
43、检查220KVII母电压表计指示正确
44、拉开220KV母联200开关操作电源开关
45、将手动互联投退开关切至投入位置
46、检查220KV母差保护屏上互联状态灯亮
47、检查#2主变高压侧202—2刀闸程控开关在远方位置
48、合上#2主变高压侧202—2刀闸电机操作电源开关
49、合上#2主变高压侧202—2刀闸
50、检查#2主变高压侧202—2刀闸确已合好
51、拉开#2主变高压侧202—2刀闸电机操作电源开关
52、检查#2主变高压侧202—1刀闸程控开关在远方位置
53、合上#2主变高压侧202—1刀闸电机操作电源开关
54、拉开#2主变高压侧202—1刀闸
55、检查#2主变高压侧202—2刀闸确已拉开
56、拉开#2主变高压侧202—1刀闸电机操作电源开关
57、检查220KV江沈线212—2刀闸程控开关在远方位置
58、合上220KV江沈线212—2刀闸电机操作电源开关
59、合上220KV江沈线212—2刀闸
60、检查220KV江沈线212—2刀闸确已合好
61、拉开220KV江沈线212—2刀闸电机操作电源开关
62、检查220KV江沈线212—1刀闸程控开关在远方位置
63、合上220KV江沈线212—1刀闸电机操作电源开关
64、拉开220KV江沈线212—1刀闸
65、检查220KV江沈线212—刀闸确已拉开
66、拉开220KV江沈线212—1刀闸电机操作电源开关
67、检查220KV电铝Ⅱ线214—2刀闸程控开关在远方位置
68、合上220KV电铝Ⅱ线214—2刀闸电机操作电源开关
69、合上220KV电铝Ⅱ线214—2刀闸
70、检查220KV电铝Ⅱ线214—2刀闸确已合好
71、拉开220KV电铝Ⅱ线214—2刀闸电机操作电源开关
72、检查220KV电铝Ⅱ线214—1刀闸程控开关在远方位置
73、合上220KV电铝Ⅱ线214—1刀闸电机操作电源开关
74、拉开220KV电铝Ⅱ线214—1刀闸
75、检查220KV电铝Ⅱ线214—1刀闸确已拉开
76、拉开220KV电铝Ⅱ线214—1刀闸电机操作电源开关
77、将手动互联投退开关切至停用位置
78、检查220KV母差保护屏上互联状态灯灭
79、合上220KV母联200开关操作电源开关
80、检查母差保护屏变位正确
81、汇报记录
相关文章填写操作票要求与注意事项

填写操作票要求与注意事项,填写操作票必须以命令或许可作为依据,操作票由值班员(工作许可人)按顺序填写,不准涂改,禁止使用铅笔填写,操作票应进行编号,保存期限不宜少于3个月。
时间:2022-08-31 11:20:11
山西省电力公司变电站倒闸操作票填写说明

山西省电力公司变电站倒闸操作票填写说明,变电站操作票填写说明,包括变电名称的填写、操作票的编号、操作任务的填写、操作任务填写规范、操作票术语规范等内容。
时间:2021-01-29 11:11:51





