【操作票】无锡供电局操作票管理制度
来源:电工天下时间:2021-02-20 08:57:36 作者:老电工手机版>>
有关无锡供电局操作票的管理制度,本制度适用于无锡供电局的操作票管理工作,包括常用操作术语,操作票的填写,需要单独填入操作票内的项目,操作票的审核与执行等。
无锡供电局操作票管理制度
1、范围
本制度规定了操作票的管理职能,管理内容与要求以及检查与考核。
本制度适用于无锡供电局的操作票管理工作。
2、引用标准
2.1 《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)DL408-91
2.2 无锡供电局《电业安全工作规程补充规定》(发电厂和变电所电气部分)
2.3 苏电安〔1998〕300号文《关于电气操作票、工作票执行和合格率统计办法的规定》
2.4 华东《关于加强供电运行工作的若干意见》
2.5 省公司《倒闸操作规范》
3、管理职能
操作票实施三级管理方式。局级管理由生产运营部负责,工区管理由运行专职负责,班组管理由班长或班组技术员负责。各级主管领导对操作票管理具有督促、检查、指导职责。
4、管理内容与要求
4.1 常用操作标准设备名称
主变,所用变,开关,闸刀,接地闸刀,母线,保护,线路,压变,流变,电缆,避雷器,电容器,电抗器,消弧线圈,熔丝。
4.2 常用操作术语
4.2.1 开关、闸刀、接地闸刀:合上、拉开
4.2.2 接地线:装设、拆除
4.2.3 各种熔丝:放上、取下
4.2.4 继电保护及自动装置:启用、停用
4.2.5 压板:放上、取下、投入、退出,或从××位置切至××位置。
4.2.6 交、直流回路各种转换开关:从××位置切至××位置(二次插件:插入、拔出)。
4.2.7 二次空气开关:合上、分开
4.2.8 二次回路小闸刀:合上、拉开
4.2.9 小车、中置开关:由××位置拉、推或摇至××位置。
4.3 操作票的填写
4.3.1 值班人员所进行的一切倒闸操作(除本第4.3.4条规定外),包括根据调度口头指令所进行的操作和根据工作票要求所进行的验电、装拆接地线等操作,均需填写倒闸操作票。
4.3.2 一张操作票只能填写一个操作任务。一个操作任务指根据同一个调度命令所进行的一次不间断操作。
4.3.3 倒闸操作票须连号使用。
4.3.4 下列操作可以不用操作票,但应记入运行日志中:
(1) 事故处理;
(2) 拉、合开关的单一操作;
(3) 拆除全所仅有的一组接地线或拉开接地闸刀;
(4) 主变有载调压操作。
4.3.5 受令后,当值正、副值班员一起核对实际运行方式、一次系统模拟结线图,明确操作任务和操作目的,核对操作任务的安全性、必要性、可行性及正确性,确认无误后,即可开始填写操作票。
4.3.6 填票人应根据操作任务对照一次系统模拟图及二次保护及设备等方面的资料,认真细心、全面周到、逐项填写操作步骤,填写完毕应自行对照审核,在填票人栏内亲笔签名后交正值审核。
4.3.7 倒闸操作票票面字迹应清楚、整洁。签名栏必须由值班员本人亲自签名,不得代签或漏签。
4.3.8 下列各项应作为单独的项目填入操作票内:
(1) 拉、合开关。
(2) 拉、合闸刀。
(3) 为了防止误操作,在操作前对有关设备的运行位置所必须进行的检查项目,并应做到在检查后立即进行操作。
对于其他操作项目,操作后检查操作情况是否良好,可不作为单独的项目填写,而只要在该项操作项目的后面注明,但检查后必须打“√”。
(4) 验电及装设、拆除接地线的明确地点及接地线的编号(拉、合接地闸刀的编号),其中每处验电及装接地线(含接地闸刀)应作为一个操作项目填写。填写接地线编号只要在该项的最后注明即可,如:“在××出线验明确无电压后装设接地线一组(1号)”。
(5) 检修结束后恢复送电前,对送电范围内是否有遗留接地线(接地闸刀)等进行的检查,如“检查××全部接线”。
(6) 两个并列运行的回路当需停下其中一回而将负荷移至另一回时,操作前对另一回路所带负荷及回路情况进行检查。
(7) 取下、放上控制回路、电压互感器回路熔丝。
(8) 取下保护回路压板和用专用高内阻的电压表检验出口压板两端无电压后投入保护压板。同时取下和投入多块压板可作为一个操作项目填写,但每取下、放上一块压板时应分别打“√”。
(9) 投入、退出同期开关。
(10) 设备二次切换开关、方式选择开关的操作。
(11) 一次设备倒排,相应电压回路的切换操作。
(12) 微机保护定值更改后,核对定值是否正确。
4.3.9 操作票中下列三项不得涂改:
(1) 设备名称编号和状态;
(2) 有关参数(包括保护定值参数、调度正令时间、操作开始时间);
(3) 操作“动词”。
4.3.10 在一项操作任务中,如同时需拉开几个开关时,允许在先行拉开几个开关后再分别拉开闸刀,但拉开闸刀时必须在每检查一个开关的相应位置后,随即分别拉开对应的两侧闸刀。
4.3.11 操作票不得使用典型操作票及专家系统自动生成(不含调度操作任务票)。
4.4 操作票的审核
4.4.1 当值正值对操作票应进行全面审核,对照模拟图板对一次设备的操作步骤进行逐项审核,看是否符合操作任务的目的。审核二次回路设备的相应切换是否正确、是否满足运行要求。
4.4.2 审核发现有误,应由填票人立即重新填写,并将原票加盖“作废”章。
4.4.3 审核结束,票面正确无误,审核人在操作票审核栏亲笔签名。
4.4.4 对单人值班变电所,值班员接令填写操作票后,操作班正值用电话等方式与变电所值班员进行审票,经双方核对,复诵无误,变电所值班员在“审核人”签名处填入操作班正值姓名。
4.4.5 填票人、审核人不得为同一人。www.dgjs123.com
4.4.6 交接班时,交班人员应将本值未执行操作票主动移交,并交代有关操作注意事项;接班负责人对上一值移交的操作票重新进行审核和签名,并对操作票的正确性负责。
4.4.7 监护人与操作人相互考问和预想。
4.5 操作票的执行
4.5.1 倒闸操作基本步骤
所有电气倒闸操作,均必须严格按照以下十二项步骤执行。
(1) 调度预发操作任务,值班员接受并复诵无误;
(2) 操作人查对模拟图板等,填写操作票;
(3) 审票人审票,发现错误应由操作人重新填写;
(4) 监护人与操作人相互考问和预想;
(5) 调度正式发布操作指令,并复诵无误;
(6) 按操作步骤逐项操作模拟图,核对操作步预的正确性;
(7) 准备必要的安全工具、用具、钥匙,并检查绝缘棒、绝缘靴、令克棒、验电笔等;
(8) 监护人逐项唱票,操作人复诵,并核对设备名称编号相符;
(9) 监护人确认无误后,发出允许操作的命令“对,执行”;操作人正式操作,监护人逐项勾票;
(10) 对操作后设备进行全面检查;
(11) 向调度汇报操作任务完成并做好记录,盖“已执行”章;
(12) 复查、评价,总结经验。
4.5.2 倒闸操作的顺序
(1) 线路及两台以上的主变停电操作必须按照开关-非母线侧闸刀-母线侧闸刀的顺序进行操作。送电操作顺序与此相反。
(2) 单台主变停电操作,中、低压侧必须按照开关-母线侧闸刀-主变侧闸刀;高压侧按开关-主变侧闸刀-母线侧闸刀的顺序进行操作。送电操作顺序与此相反。
(3) 双母线倒闸操作:热倒时,母联开关必须合上,并将其改为非自动,先合上正母(或副母)闸刀,再拉开副母(或正母)闸刀;冷倒时,待操作闸刀的本回路开关必须分开,然后先拉后合母线闸刀。
(4) 对中性点接地系统的变压器进行停、送电前都应先将中性点接地闸刀合上,操作结束后再根据调度要求对中性点接地方式进行调整。
4.5.3 操作中的异常处理
(1) 遇有危及人身及设备安全的情况时,运行值班人员可按有关规程规定进行紧急处理,但处理结束后应立即汇报当值调度员和值班负责人,并做好相关记录。
(2) 在操作过程中遇有锁打不开等问题时,严禁擅自解锁或更改操作票。必须先停止操作,然后再次检查操作“四核对”内容(即核对模拟图板、核对设备名称、核对设备编号、核对设备的实际位置及状态,下同)的执行情况是否有误,确认被操作设备、操作步骤正确无误后,再查找、处理被操作设备的缺陷。在恢复操作时,必须重新进行“四核对”。若确实需要进行解锁操作的,必须经本单位有权许可解锁操作的领导或技术人员同意后方能进行,并应作好有关记录。
(3) 倒闸操作过程若因故中断,在恢复操作时值班员必须重新进行“四核对”工作,确认操作设备、操作步骤正确无误。
(4) 倒闸操作过程因故中断不能进行的,汇报调度后,按其要求进行。操作票可在已操作的最后一项下方盖“已执行”章,并在备注栏内注明原因。
5、操作票的管理
5.1 倒闸操作票(包括安全措施操作票)应统一编号、统一发放,生产现场不得有同编号的操作票。微机开票亦应遵循连号原则,不得重复,不得提供改号功能。
5.2 每月已执行和作废的操作票均要按自然编号排列,装上封面归档保存。倒闸操作票的保存期为2年。
5.3 操作票票面统一使用以下印章:
已执行、作废、调度作废、合格、不合格。
5.4 操作票正确性的评议包括票面和执行两个部分。凡不符合本规范有关操作票填写、执行规定,操作票缺号、同号,降低安全标准或发生操作错误者,一经发现均应统计为错票。
5.5 当班值班负责人应对上一班已执行的操作票进行评议。票面正确,评议人在操作票备注栏中盖“合格”评议章并签名;对于存在问题的操作票,应报变电所所长(或运行班长)进一步加以审核,如确为错票,应加盖“不合格”评议章并签名,同时应在操作票备注栏说明原因。一份操作票超过一页时,评议章盖在最后一页。
5.6 运行班长或技术员每月应对全所操作票汇总、统计、审核、评解。对存在的问题应在运行分析会上进行认真分析,提出针对措施。
5.7 操作票合格率的计算办法:月合格率= ×100%
其中:该月应执行的总票数=该月已执行合格票数+该月已执行不合格票数+应开未开的操作票数。
本月预发和填写的操作票,本月发令执行,但执行时间跨月的,统计在本月;隔月发令执行的,统计在下月。
5.8 操作票合格率应达100%,生技部门对操作票的执行情况,按无锡供电局经济责任制进行考核奖惩。
相关文章填写操作票要求与注意事项

填写操作票要求与注意事项,填写操作票必须以命令或许可作为依据,操作票由值班员(工作许可人)按顺序填写,不准涂改,禁止使用铅笔填写,操作票应进行编号,保存期限不宜少于3个月。
时间:2022-08-31 11:20:11
【申请书】咸阳供电局停电申请书与停电批准书

供电局停电申请书与停电批准书,包括供电局名称、编号、审批日期、停电线路名称、计划停电时间、应采取的安全措施等内容。
时间:2021-02-22 09:14:07
山西省电力公司变电站倒闸操作票填写说明

山西省电力公司变电站倒闸操作票填写说明,变电站操作票填写说明,包括变电名称的填写、操作票的编号、操作任务的填写、操作任务填写规范、操作票术语规范等内容。
时间:2021-01-29 11:11:51
电力安全生产管理制度范本,每个电工都在找的电力安全制度

【电力安全生产管理制度范本,每个电工都在找的电力安全制度】1、各单位安全网络图、岗位责任、安全技术操作规程必须上墙。并要悬挂整齐醒目。2、层层签定安全生产责任书,
时间:2017-07-22 13:48:48
防静电安全管理制度_防静电管理规章制度

防静电安全管理制度_防静电管理规章制度生产场所防止静电的安全管理制度,生产场所防止静电的规章制度,为避免在生产、检验、储存及运输过程中遭受静电破坏,确保产品符合品
时间:2017-03-11 07:31:12