【操作票】220KVX母线检修与拆除措施操作票说明
来源:电工天下时间:2020-01-28 06:47:12 作者:老电工手机版>>
有关220KVX母线检修与拆除措施的操作票使用说明,包括检查220KV母联200开关确在分位,检查220KVX母PT XXX—X接地刀闸确已合好,检查220KVX母线所有工作票已全部收回等等。
220KVX母线检修与拆除措施操作票
一、220KVX母线的检修措施
1.模拟操作
2.检查220KV母联200开关确在分位
3.用合格的验电器验明220KVX母A、B、C三相确无电压
4.合上220KVX母PT XXX—X接地刀闸
5.检查220KVX母PT XXX—X接地刀闸确已合好
6.用合格的验电器验明220KV母联200开关与母联200—1(2)刀闸之间三相确无电压
7.合上220KV母联200—D61(D62)接地刀闸
8.检查220KV母联200—D61(D62)接地刀闸确已合好
9.用合格的验电器验明220KV电铝X线XXX刀闸与220KVX母线之间确无电压
10.在220KV电铝X线XXX刀闸与220KVX母线之间装设#XX接地线一组
11.根据检修要求做安全措施
12.汇报记录
二、220KVX母线的拆除检修措施
1.检查220KVX母线所有工作票已全部收回
2.拆除220KV电铝X线XXX刀闸与220KVXX母线之间#XX接地线一组
3.拉开220KVX母PT母线侧XXX—X接地刀闸
4.检查220KVX母PT母线侧XXX—X接地刀闸确已拉开
5.拉开220KV母联200—D61(D62)接地刀闸
6.检查220KV母联200—D61(D62)接地刀闸确已拉开
7.检查220KVII母安全措施已全部拆除
8. 汇报记录
相关文章填写操作票要求与注意事项

填写操作票要求与注意事项,填写操作票必须以命令或许可作为依据,操作票由值班员(工作许可人)按顺序填写,不准涂改,禁止使用铅笔填写,操作票应进行编号,保存期限不宜少于3个月。
时间:2022-08-31 11:20:11
家里电路老跳闸的故障检修思路

有关家中电路老跳闸的问题,一合闸就掉电,跳闸故障频发,很是让人头疼,这里总结了家里电路老跳闸的故障检修思路,帮助大家从四个方面来查找跳闸原因,一起来看下。
时间:2021-04-21 11:28:00
【图】水电检修中心检修工作通知单

水电检修中心检修工作通知单,检修中心根据年度检修计划及电厂的工作通知,组织安排工作项目负责人,技术负责人和安监负责人,此通知一式四份。
时间:2021-02-22 09:14:19
山西省电力公司变电站倒闸操作票填写说明

山西省电力公司变电站倒闸操作票填写说明,变电站操作票填写说明,包括变电名称的填写、操作票的编号、操作任务的填写、操作任务填写规范、操作票术语规范等内容。
时间:2021-01-29 11:11:51
家庭线路漏电的常规检修方法

在家庭线路中有漏电情况时,应该如何来检修故障点在什么位置,是否需要用兆欧表或万用表来检测漏电点,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-05-09 10:16:42
- 上一篇:【操作票】无锡供电局操作票管理制度
- 下一篇:【工作票】无锡供电局电气工作票管理制度




