山东济矿鲁能阳城电厂两票管理办法
1、范围
本办法规定了生产现场两票管理的职能、管理内容与要求、检查与考核。它主要内容为:电气操作票和热力机械操作票、电气工作票和热力机械工作票的填写使用与执行的有关规定。
本办法适用于山东济矿鲁能阳城电厂所有生产区域。
2、规范性引用文件
2.1 山东电力集团公司《电气、热机两票执行的有关规定》
2.2 鲁电集团安〔2001〕143号文件
2.3 电业安全工作规程(热力和机械部分)、电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)
3、管理职能
3.1 职能与分工
3.1.1 安全监察处是我公司生产现场两票管理的主管部门,在总经理、生产副总经理、总(副总)工程师的领导下,具体负责对我公司两票执行情况的检查、监督和考核。
3.1.2 运行处是现场操作票管理和执行部门。
3.1.3 检修管理处是工作票管理和执行部门。
3.1.4 生技处是生产现场两票管理的配合部门,负责各检修和操作措施的审定工作。
3.2 责任与权限
3.2.1 安全监察处负责生产现场,执行重大安全措施的过程检查与监督。
3.2.2 安全监察处负责对全厂两票的执行情况,进行月度检查与考核。
3.2.3 检修处负责在工作票执行中的落实、检查与监督。
3.2.4 运行处负责在操作票执行过程中的落实、检查与监督。
3.2.5 运行处检查监督微机内两票填写与实际执行情况是否相符。
4.管理内容与要求
4.1“两票”的管理
4.1.1 部门领导及专工应随时对“两票”执行情况进行检查监督。
4.1.2 生技处专工、安全监察处专工每周应抽查工作票、操作票各两份,抽查后在票面上签字。
4.1.3为使我公司的“两票”合格率真正达到100%,彻底杜绝无票作业现象的发生,使“两票”的执行不流于形式,各级领导要带头严格执行“两票”制度,对本部门的“两票”执行情况随时进行监督检查,对不认真执行“两票”的人员要加强安全思想教育,并给予一定的经济处罚。运行人员要加强对现场设备的管理,发现无票作业现象要及时制止。凡查出的不合格工作票、操作票及无票作业按公司反违章管理办法考核。
4.2 办理工作票的范围
4.2.1凡在运行或备用中的任何设备、管道系统上所进行的任何检修工作(包括保温)、带电设备的清扫卫生工作及生产现场进行土建施工、设备安装都必须办理工作票。生产场所的门窗维护及其他设备的清扫卫生可不办工作票(电气开关室、升压站及主变围栏内除外);输煤皮带及其附属设备、如斗轮机、螺旋卸煤机、给煤机、空压机等设备的检修必须办理工作票。燃料其他不需运行做安全措施的设备检修可不办理工作票。但检修人员必须自行做好安全措施。如停电、悬挂“禁止操作、有人工作”标示牌。汽水隔绝,装设围栏及防止机械转动等安全措施,且必须通知运行人员做好记录。生产现场土建部分施工时,由该处设备所属检修人员办理工作票。
4.2.2 除下列操作不使用操作票外,其他操作必须使用操作票: 事故处理;拉合断路器(开关)的单一操作;拉开全厂仅有的一组接地刀闸或拆除全厂仅有的一组接地线;低压动力停、送电;单一保护投、停。
4.2.3凡运行所办理的热力机械工作票;电气第一种工作票;燃料系统的皮带检修或更换;油泵房供油设备的检修;化水车间的汽水取样器、除盐水管道、除盐水泵、炉水加药泵、灰水管道的检修等工作票必须经值长审查签字。
4.3 电气操作票
4.3.1 接受倒闸操作预告
4.3.1.1 操作预告按设备管辖范围划分,由当值值长、值班负责人接受,并记入值班记录簿。电话接受操作预告应录音且必须复诵。
4.3.1.2 电话发布及接受双方必须互报单位名称(或代号)和姓名。
4.3.1.3 使用正规操作术语和设备双重名称,语言清晰、准确,做到明确操作任务、范围、时间安全措施及被操作设备的状态。
4.3.1.4 发布操作预告语前必须冠以“操作预告”,复诵时必须冠以“重复预告”。
4.3.2 值班负责人指定操作人、监护人,并交待操作任务。电工技术之家
4.3.2.1 监护人应由对设备较为熟悉者担任,重要和复杂操作由值班负责人担任。
4.3.2.2 500KV线路母线停送电、主变压器停送电要实行双监护(含专工)。
4.3.2.3 值班负责人根据记录交待操作任务应明确、具体。
4.3.2.4 监护人、操作人认真听取交待,明确任务、范围、时间、安全措施及被操作设备的状态。
4.3.3 填写操作票
4.3.3.1 操作票在微机内填好后,打印时由打印机自动过号功能打印编号,严格按顺序使用。不准使用未编号的操作票。
4.3.3.2 操作人根据记录、查对模拟系统图、参照典型操作票逐项核对。
4.3.3.3 一份操作票只能填写一个操作任务。
4.3.3.4 填写操作票必须使用设备双重名称及正规术语。
4.3.3.5 设备停电后,在装设接地线前,必须在已停电的设备上进行验电。
4.3.3.6 装设(拆除)接地线要写明装设接地线的确切位置和地线编号。
4.3.3.7 严禁并项、漏项,不得添项、倒项。无错漏字,否则另填新票。下述三项内容不得涂改:
4.3.3.7.1设备名称(包括压板、插件)编号;
4.3.3.7.2有关参数和终止号;
4.3.3.7.3操作动词如“拉开”、“合上”等。操作票纸中各签名全部使用打印的名字。
4.3.3.8 填写操作票后,打印一份,操作票中的操作开始时间和终了时间,一律用蓝黑钢笔填写。
4.3.3.9 一个操作任务用多张操作票时,在首页及以后各页备注栏内填写接下页××号,在第二页及以后各页的操作任务栏内填写承上页××号。
4.3.3.10 作废的操作票应在操作票一览表中,并加盖章“作废”章。
4.3.4 审核操作票
4 3.4.1 操作人核对操作票无误,签名后交监护人。
4.3.4.2 监护人根据模拟系统图核对操作票无误,签名后交值班负责人。
4.3.4.3 值班负责人审核无误签名,打印后待用。
4.3.4.4 若操作票由交班人员填写,接班人员接班后重新履行审核手续,并在原操作人、监护人、值班负责人签名处后分别签名。
4.3.4.5 操作结束后,微机内的操作票填写情况,要与运行人员手执的操作票填写情况保持一致。
4.3.5 准备操作用具
4.3.5.1 检查操作杆、验电器、绝缘挡板电压等级合适、试验合格干燥清洁,不超试验周期。接地线无破损、松股、螺丝无松动、编号齐全。
4.3.5.2 检查绝缘手套、绝缘靴干燥清洁不超试验周期,绝缘手套无漏气,安全帽无破损。
4.3.5.3 准备好有关钥匙。
4.3.6 接受调度操作命令
4.3.6.1 操作命令由当值值长、值班负责人接受,录音并记入值班记录簿。
4.3.6.2 电话发布及接受双方必须互报单位名称(或代号)和姓名。
4.3.6.3 使用正规操作术语和设备双重名称,语言清晰、准确,做到明确操作任务、范围、安全措施及被操作设备的状态。
4.3.6.4 接受操作命令必须复诵,并在得到发令人“对,执行”的命令后组织执行。
4.3.6.5 发布操作命令语前,必须冠以“操作命令”,复诵时必须冠以“重复命令”。
4.3.7 值班负责人发布操作命令
4.3.7.1 值班负责人在操作票上,填入开始操作时间根据记录向操作人员发布操作命令,将操作票发给监护人。
4.3.7.2分项操作命令必须在操作票上用红线表示出操作范围,并向操作人员交代清除。
4.3.7.3监护人、操作人接受操作命令必须明确操作任务、范围、安全措施及被操作设备的状态,并向值班负责人复诵一遍。
4.3.7.4一组操作人员只能发给一份操作票。
4.3.8 在微机防误程序上执行模拟操作
4.3.9 实际操作
4.3.9.1 监护人、操作人必须戴安全帽,雨天应穿绝缘靴。监护人手持操作票,携带开锁钥匙;操作人戴绝缘手套,拿操作杆。监护人、操作人一起前往被操作设备。
4.3.9.2 操作前必须核对设备名称、编号和位置。
4.3.9.3 监护人唱票,操作人注视设备名称编号,手指操作应动部件,复诵声音宏亮。监护人确认操作人手指部位正确,复诵无误后,发出“对,执行”的操作命令,将钥匙交给操作人实施操作。
4.3.9.4 监护人在操作人完成操作并确认无误后,在操作票该项栏做“√”记号。
4.3.9.5 监护人发出检查项目命令后,操作人应认真按要求内容进行逐项检查,确认无问题后复诵检查项目命令,监护人同时进行检查无问题并听到操作人复诵后在操作票该项栏做“√”记号。
4.3.9.6 验电时,应使用电压等级合适而且合格的验电器,先在有电设备上试验良好,然后在检修设备三相分别验电;接地线编号及装设位置必须和操作票一致,接地线必须用专用线夹固定,严禁缠绕;分项操作命令,每次只执行已下达操作命令部分,严禁变动操作范围。
4.3.9.9 操作中发生疑问时,立即停止操作并向值班负责人汇报,不准擅自更改操作票,待弄清问题后再进行操作。
4.3.9.10 严格按操作票所填写的顺序依次操作。www.dgjs123.com
4.3.9.11 操作中不得换人,操作人、监护人必须精力集中,不得做与操作无关的事。
4.3.9.12 未经当值值长许可,不得使用万能钥匙或解锁用具解除防误闭锁装置。
4.3.10 复查
4.3.10.1 全部操作完毕,监护人、操作人应全部复查被操作设备的状态、仪表、信号、指示、操作票执行无遗漏、模拟系统图与实际是否相符。
4.3.10.2 复查操作无误,在操作票终止号上加盖“已执行”章。
4.3.11 汇报操作,填写记录及微机内操作票终结程序。
4.3.11.1 监护人将执行完的操作票交回值班负责人,操作完毕。值班负责人向发令人汇报完毕后,在操作票上填写操作终了时间,并填写值班及操作记录。
4.3.11.2 值长向调度汇报操作完毕,汇报时应开启录音机,互报单位名称(或代号)和姓名,使用正规操作术语及设备双重名称,语言准确清晰,填入值班记录。
4.3.11.3 已使用的操作票(包括作废的)每月应按编号顺序装订并至少保存三个月,当月的操作票由运行处统计汇总后,提出考核意见,报安监处。
4.4 热力机械操作票
4.4.1 接受操作预告
4.4.1.1 操作预告由当值值长发布。
4.4.1.2 接受操作预告应录音且必须复诵。
4.4.1.3 发布及接受双方必须互报单位名称和姓名。
4.4.1.4 使用正规操作术语和设备双重名称,语音清晰、准确,做到明确操作任务、范围、时间、安全措施及被操作设备的状态。
4.4.2 值班负责人指定操作人、监护人,并交待操作任务
4.4.2.1 监护人应由较为熟悉设备者担任,锅炉和汽轮机启停监护人,应由运行副处长或机组长进行监护,其它较重要的和复杂操作的监护人应由值班负责人担任。
4.4.2.2 需要执行操作票的工作项目一览表和操作监护等级制度,并且书面公布。
4.4.2.3 值班负责人应根据记录明确、具体地交待操作任务。
4.4.3 填写操作票
4.4.3.1 操作票在微机内填好后,打印出来由自动过号功能打印编号,严格按顺序使用。不准使用未编号的操作票。
4.4.3.2 操作人根据记录及设备实际运行方式亲自填写操作票。
4.4.3.3 一份操作票只能填写一个操作任务,填写操作票必须使用设备双重名称及正规术语,填写完操作项目在右下方空格处划上终止符号。
4.4.3.4 严禁并项、漏项,不得添项倒项。无错漏字,否则另填新票。
4.4.3.5 用字不得涂改,否则作废。
4.4.3.6 操作票根据要求填写后,打印一份,票中操作开始时间和终了时间用钢笔填写。
4.4.3.7 一个操作任务用多张操作票时,在首页及以后各页备注栏内填写接下页×号,在第二页及以后各页的操作任务栏内,填写承上页×号。
相关文章厨房插座老是烧坏什么原因,厨房插座烧毁的解决办法

有关厨房插座的使用问题,厨房插座老是烧坏有两方面的原因,一种是保护开关大于线路载流量,另一种是插座接触不良导致发热,以下分享了厨房插座烧毁的解决办法,供大家参考。
时间:2022-05-09 22:29:43
农村低电压的问题,村网低电压的特点与解决办法

有关农村低电压的问题,部分地区低电压现象层出不穷,季节性特点低电压现象的主要季节是夏季和冬季,低电压发生的主要时段是午高峰和晚高峰。
时间:2021-03-21 09:57:48
【工作票】山西省电力公司变电站(发电厂)第二种工作票填写要求

有关山西省电力公司变电站(发电厂)第二种工作票的填写要求,包括工作任务栏、工作条件、注意事项栏、工作许可、工作成员确任签名等工作票内容的填写说明。
时间:2021-01-29 11:11:52
【工作票】山西省电力公司变电站(发电厂)带电作业工作票

山西省电力公司变电站(发电厂)带电作业工作票,主要内容包括工作负责人(监护人)、工作班人员或班组负责人、工作的变(配)电站名称及设备双重名称、注意事项(安全措施)等。
时间:2021-01-29 11:11:45
墙体中电线漏电怎么的解决办法

有关电线漏电的问题,墙体中的电线发生漏电是一个很严重的问题,在处理起来相对麻烦一些,这里总结了墙体漏电的三种解决方法,供大家参考。
时间:2020-07-31 14:01:43
农网用电安全管理问题_农电安全管理改制措施

农网用电安全管理问题_农电安全管理改制措施随着农网建设改造在全国范围逐步完成,农电管理体制改革的进一步深化,县级供电企业不再是农村安全用电的行政管理者,而转变为直
时间:2020-02-08 11:03:09
电力负荷管理系统反窃电功能主要方法

有关电力负荷管理系统反窃电功能的主要方法,计量回路窃电的主要方法,全新的技术反窃电方法,电力负荷管理系统反窃电的寻检方式及报警方法。
时间:2020-02-07 10:13:15
电能计量装置现状与防窃电管理措施

有关电能计量装置的现状,目前窃电的主要方式,防窃电管理在业扩管理过程中的组织措施,电能计量技术管理角度防窃电措施等。
时间:2020-02-07 10:12:22
- 上一篇:【工作票】无锡供电局电气工作票管理制度
- 下一篇:操作票上填写内容与项目名称