有关送电线路事故应急抢修单(送电样票),包括抢修工作负责人,抢修班人员,抢修任务,安全措施等, 抢修地点保留带电部分或危险点和注意事项等。
送电线路事故应急抢修单(送电样票)
附票10(B)
送电线路事故应急抢修单(送电样票)
单位 送电处 编号 2005-04-05-01
1. 抢修工作负责人(监护人) 马×× 班组 检修二班
2. 抢修班人员(不包括抢修工作负责人)
宋××、李××、刘××、朱××、王××、赵××、孙××、雷 ××
共 8人。
3. 抢修任务(抢修地点和抢修内容): 1156杜港线32—38#,处理35—36#地线断线
4. 安全措施(应采取的技术措施)
1、1156杜港线转入检修状态。2、得到调度的许可工作命令后,在工作地段两端验电挂接地线各一组。3、摘取卡挂的地线时,应用绳索进行,严禁直接用摘取。严禁人员跨在地线上或站在受力地线的内侧。4、地线线盘在运输中应进行可靠固定。严禁人货混装。
5. 抢修地点保留带电部分或危险点和注意事项: 与杜港线临近的杜潼线45—50#带电
6. 上述1至5项由抢修工作负责人 马×× 根据抢修任务布置人 尚×× 的布置填写。
7. 经现场勘察需补充下列安全措施 1、杜港线32—33#下跨的10KV××线路应联系停电配合工作,由成员李××负责联系。2、放紧线时,防止34—35#地线卡挂在下跨的树木上,应有专人看护。 3、紧线临锚的埋深不少于2.4米。临时拉线锚的埋深不少于1.8米 。4、人员登杆塔前,认真检查杆塔基础部分完好牢固。5、人员在登34#、35#杆前,对其应加装临时拉线。
经许可人(调度/运行人员) 曾×× 同意(2005年 4 月 5 日 11 时 05 分)后,抢修班:刘×× 已执行。
8. 许可抢修时间:2005年4月5日11时11分 许可人(调度电话/变电站当面签名) 兰××
9. 抢修结束汇报: 本抢修工作于 2005年 4月5日20 时 40分结束。
现场设备状况及保留安全措施: 设备恢复正常,无其它安全措施保留。
抢修班人员已全部撤离,材料工具已清理完毕,事故抢修单已终结。
抢修工作负责人 马×× 许可人(调度电话签名/运行人员签名) 杨××
终结时间 2005 年 4月5日21时00 分
相关文章电力人身事故的五大安全防范措施

在进行电力作业时,必须做好人身事故的安全防范措施,五大安全措施包括严格安全工作规程、加强人员培训和教育、加强承发包工程管理、防止常见人身事故及提高人的可靠性,下面具体来看下。
时间:2022-03-04 06:58:42
夏季预防触电事故的7项安全措施

夏季天气多雨,空气潮湿,从事涉电作业,一定要严格遵守《国家电气设备安全技术规范》(GB19517-2004)和《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)等相关规定,必须落实好以下安全防范措施。
时间:2022-03-04 06:11:15
触电事故的五大常见原因

无论在工作中还是生活中,每一起触电事故的发生,都是事出有因的,造成触电事故的原因多种多样,比如缺乏电气安全知识、电气安装不符合规范要求等,触电事故的五大常见原因,一起来看下。
时间:2022-02-08 15:16:43
触电事故的规律有哪些

无论是哪一种形式的触电,都存在有一定的规律性,比如触电事故与季节有关,低压设备触电事故较多,这些都是触电事故的一般规律,除此之外触电事故的规律还有哪些,下面来看下。
时间:2022-02-08 15:15:16
电缆遇火时的应急措施

如果是电线电缆起火,能不能用水来扑灭?一般情况下,电线电缆起火是不能用水去灭火的,电线电缆是导电性的,当用水去灭火时,水具备导电率,会引起触电事故的风险。
时间:2021-10-20 10:18:02
电气线路火灾的五大原因

有关电气线路火灾的五大原因,电气线路引发的火灾事故经常发生,以图文方式介绍弱电气线路的火灾问题,一起来了解下。
时间:2021-03-15 09:46:13
防止非电气事故伤害的常用电气联锁电路

用于防止非电气事故伤害的常用电气联锁电路有哪些,一些机械伤害事故、爆炸事故、压力增高导致的事故等同样可用电气安全技术防范联锁。
时间:2021-01-15 13:36:23
防止触电事故发生的常用联锁装置

防止触电事故发生的常用联锁装置,高压试验室或围栏的门上,装设微动按钮,桥式起重机桥门、舱门都装有微动按钮,电容器室的门上也装有微动按钮,常用的联锁装置的电路图。
时间:2021-01-08 09:23:53
- 上一篇:【工作票】福建电力公司动火工作票实施细则
- 下一篇:两票(操作票与工作票)的管理办法