来源:电工天下时间:2019-12-12 09:53:11 作者:老电工手机版>>
有关35KVX段母线送电典型操作票,检查35KVX段母线所有工作票已全部收回,检查35KVX段母线所有安全措施已拆除,检查35KV母联3510开关确在分位,检查35KV母联3510开关储能良好等。
35KVX段母线送电典型操作票
35KVX段母线送电
1、模拟操作
2、检查35KVX段母线所有工作票已全部收回
3、拆除35KVX母#XX接地线一组
4、检查35KVX段母线所有安全措施已拆除
5、摇测35KVX段母线绝缘合格,符合送电条件
6、将35KVX母电压互感器推至试验位置
7、合上35KVX母电压互感器控制直流插件
8、将35KVX母电压互感器推至工作位置
9、合上35KVX母电压互感器二次小开关
10、合上35KVX母电压互感器保护直流保险
11、检查35KV母联3510开关确在分位
12、将35KV母联3510开关推至试验位置
13、合上35KV母联3510开关直流控制插件
14、将35KV母联3510开关推至工作位置
15、合上35KV母联3510开关动力直流保险
16、合上35KV母联3510开关操作直流保险
17、检查35KV母联3510开关储能良好
18、将35KV母联3510开关程控开关切至远方位置
19、合上35KV母联3510开关
20、检查35KV母联3510开关表计指示正确
21、检查35KV母联3510开关确已合好
22、检查35KVX母线电压指示正确
23、汇报记录