人体电阻与人体允许电流的定义
来源:电工天下时间:2020-02-05 14:56:13 作者:老电工手机版>>
有关人体电阻与人体允许电流的定义,人体电阻主要由体内电阻和皮肤电阻组成,人体电阻不是固定数值,人体允许电流,一般情况下可以把摆脱电流看作人体允许的电流。
人体电阻与人体允许电流
1、人体电阻
主要由体内电阻和皮肤电阻组成。体内电阻较稳定,约为500Ω。皮肤电阻受多种因素的影响,变化范围较大。
因此,人体电阻不是固定数值。当人体皮肤外部的角质层完好无损,且处于干燥、洁净的情况下,人体电阻可达40~100kΩ。当皮肤处于潮湿状态,受到损伤或带有导电性粉尘时会降低人体电阻。
影响人体电阻的因素除皮肤厚薄外,皮肤潮湿、多汗、有损伤,附有带电粉尘都会降低人体电阻;接触面积大,接触压力增加也会降低人体电阻;通过电流加大,通电时间加长会增加发汗发热也会降低人体电阻;接触电压增高,会击穿角质层,并增强机体电解也会降低人体电阻。
2、人体允许电流
在摆脱电流范围内,人体触电以后能自主地摆脱带电体而解除接触电危险。
因此,一般情况下可以把摆脱电流看作人体允许的电流。
在装有防止触电的保护装置(保护器)的场合,人体允许通过的电流可按40mA考虑,在空中、水面可能因电击造成严重二次事故的场合,人体允许电流应按不引起强烈痉挛的5mA考虑。