怎么进行泄漏电流试验
来源:电工天下时间:2022-07-20 21:07:50 作者:老电工手机版>>
泄漏电流是指线路或设备在外加电压作用下流经绝缘部分的电流。一般在交接验收工作中,对35千伏及以上的变压器和断路器、电力电缆、部分电工安全用具等,均需要按规定进行泄漏电流试验。
泄露电流的试验方法
泄漏电流试验就是直流泄漏电流试验,试验装置主要由直流高压发生器和微安表组成。微安表有三种安装位置:uA,安装简单、安全、读数准确,但试品不得接地;位置、读数均准确,允许试品接地,但微安表带高压,测量时必须保持安全距离;uA表安装简单、安全,允许试品接地,但必须考虑由杂散电流引起的误差。无论微安表处于什么位置,都应予以屏蔽,以减小测量误差。
图中所示为微安表的各种保护方式,其中R是限流电阻,约0.2-2兆欧;L是防冲击电流的线圈,电感约1亨;S是短路开关; C是防冲击电流(电压) 并使微安表读数稳定的电容器,电容约1-2微法;F是防过电压的放电器。

例如,对油浸电力变压器进行泄漏电流试验时,试验电压如表所示,泄漏电流约在数十至数百微安之间,其值随温度和电压的升高而增大;对断路器进行泄漏电流试验时,试验电压为 40千伏,泄漏电流不得大于10微安。

在加直流电压于试品时,漏导电流保持不变, 但充电电流随着时间的延长而逐渐衰减至零。所以,一般加压1分钟,待稳定后再读数。