泄漏电流试验操作规范大全
来源:电工天下时间:2022-07-21 05:39:38 作者:老电工手机版>>
有关泄漏电流的试验操作要求,在进行泄露电流试验时,必须遵守相关规范要求,下文是泄漏电流试验操作规范大全,主要包括安全技术措施、泄漏试验工作、试验过程及泄漏试验危险点四个部分的内容。
泄漏电流试验操作规范
1.安全技术措施
1.1 试验情况
明确泄漏试验目的、试验标准依据、被试设备主要铭牌参数、试验条件、试验结线、操作步骤、安全措施及安全注意事项。
1.2 服装、绝缘鞋、绝缘垫
试验人员应穿着长袖棉质工作服和绝缘鞋,戴安全帽,操作人应站在绝缘垫上。绝缘垫等绝缘工具应经试验合格并在有效期内。
1.3 围栏
试验区周围应设置围栏,并在围栏上悬挂适当数量的“止步,高压危险!”的标示牌,标示必须朝向围栏的外侧。围栏与高压引线及试验设备带电部分必须有足够的安全距离,加压时应设专人监护。被试设备两端不在同一地点时,另一端也应装设围栏并设专人看守。
1.4 接地线
试验变压器的金属外壳必须可靠接地。接地线应使用多股裸铜线或带透明绝缘层的铜质软绞线,其截面应能满足试验要求,并不得小于4mm2。接地线与接地体应连接牢固,并接触良好,严禁缠绕。严禁在低压回路的中性线或水管上接地。
1.5 电源、电源控制箱
高压试验变压器的低压电源箱必须规范,应有符合要求的220V或380V交流电源,严禁一火一地的方式,电源端应连有合适的触电保护器。电源控制箱应装设有明显断开点的双极闸刀和过流掉闸装置。连接电源时必须有人监护,并将电源盘或电源闸刀、电源线放至所需位置后再接通电源,严禁带电移动电源盘或移动电源闸刀。
1.6 高压引线
高压引线应尽量短,连接必须牢固,注意与周围其它物品的距离,必要时用绝缘物支撑和使用屏蔽线。
2.泄漏试验工作的开始
2.1 试验分工
试验开始前试验负责人应明确每个试验人员的分工和职责,并对全体试验人员详细交代工作内容、安全注意事项和带电部位。
2.2 接线检查
加压前,试验负责人必须认真检查接线和仪器设备,当确认无误时,方可通电及升压。
3.试验过程
3.1 发、复令和呼唱
试验负责人发令,操作人员应复令,发、复令用语应规范、明确。加压过程中应从零开始每隔一定的加压值呼唱一次。
3.2 升压过程
升压时操作人应按规定速度升压,并一手升压,另一只手应虚按在跳闸按钮上,密切监视被试设备、试验回路及有关表计指示。试验电压达到测量值后,停留一分钟,避开吸收电流的影响读取微安值。试验中一旦发生异常,应迅速按下跳闸按钮,然后将调压器降为零,拉开电源闸刀,立即对高压输出端及试品进行放电、接地。查明原因并处理后,方能继续测量。
3.3 放电、接地
加压结束后,应将微安表短接,试验电压降为零,跳开电源开关,由操作人拉开电源侧闸刀,由监护人或专人对升压设备的高压输出端和试品进行放电。放电时应使用接地操作棒,总长度不得小于100cm,其中绝缘部分70cm,握手部分30cm。大容量设备先用高阻棒放电数分钟,然后对试品直接接地。
3.4 更改接线
在试验变压器的高压输出端已可靠接地、试品已充分放电接地、确认电源侧闸刀已拉开后,试验负责人方可下令更改接线或结束试验。
更改接线人员应在试验负责人下令可以更改接线后,并确认电源侧闸刀已拉开,加压设备高压输出端和试品已短路接地,方可改线。
4.泄漏试验危险点
4.1 注意附近设备有无感应电压,必要时应放电,预先短接。
4.2 被试设备两端不在同一地点时,另一端容易失去监护,应派专人看守,并保持通讯畅通;
4.3 高压引线及试验设备带电部分必须有足够的安全距离,要防止因距离不够引起放电;
4.5 泄漏试验结束,降压时要防止造成误升压(错按升、降压按钮或旋错升、降钮方向);
4.6 工作结束时要加强自验收,防止遗漏试验短接线等物品。
相关文章怎么进行泄漏电流试验

泄漏电流是指线路或设备在外加电压作用下流经绝缘部分的电流。一般在交接验收工作中,对35千伏及以上的变压器和断路器、电力电缆、部分电工安全用具等,均需要按规定进行泄漏电流试验。
时间:2022-07-20 21:07:50
只有电压没有电流会让人触电吗?

有关人体触电的知识,电路中只有电压,但没有电流,那么人摸电线了,究竟会不会发生触电事故,在没有电压差的情况下,一般是不会让人触电的,但并不绝对的,下面具体来了解下。
时间:2022-06-23 09:31:41
大电流比高电压危险是什么原因

在生活中很多人根本搞不懂电对人体的危害途径和方式,尤其对于大电流和高电压的危害问题,更是有太多的人不明白其中的原因,那么为什么大电流比高电压危害,下面具体来了解下。
时间:2022-06-21 10:44:13
高电流对人体有什么伤害,高压对人体危害小吗?

在生活中经常会见一些触电现象,有的人触电后毫发无损,而有的人触电要么死亡,要么严重烧伤,那么高电流对人体有什么伤害,高压对人体危害小吗,下面与小编一起来了解下。
时间:2022-05-16 11:10:31
为什么低电压大电流对人体是致命的

为什么高电压小流对人体无害,但低电压大电流对人体致命?人体本身是一个电阻,那么Ⅰ=U/R的关系是成立的,也就是在人体电阻一定的情况下,电压越高电流越大,当超过安全电流就会发生触电事故。
时间:2022-05-16 11:09:19
剩余电流式电气火灾监控装置图片与电气符号

二次系统元件:剩余电流式电气火灾监控装置。主要功能:用于检测系统中的剩余电流、温度等有关电气火灾隐患产生的电气参数,并发出报警和控制信号,以便消除剩余电流引起的电气火灾隐患。
时间:2021-12-09 10:24:12
2100W电热水器电流是多少,需要选用多少安培的漏电保护器

就家用的电热水器来说,一般需要配置保护开关对电热水器进行保护,一般储水式电热水器的功率是2000W到3000W左右,功率都不是特别大,那么应该怎么选择线径和漏保,一起来了解下。
时间:2021-08-26 13:29:31
安全电压与安全电流是多少?

有关安全电压与安全电流的范围,安全电流10mA,超过就会要人命,安全电压有相关规定,人体能承受的安全电流与安全电压是多少。
时间:2021-08-04 09:28:37
- 上一篇:怎么进行泄漏电流试验
- 下一篇:电缆泄漏电流的试验要求有哪些